Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: bennyM efter Dec 17, 2022, 13:01

Titel: Iltstyring
Indlæg af: bennyM efter Dec 17, 2022, 13:01
Hjælp!!!

Så har jeg monteret iltstyring!
Købt ved Hedestoker. Udvidelsesmodul + lambdasonde
https://www.hedestoker.dk/3683-iltstyring-for-scotte-v6-v7-og-v10.html
I manualen står der at den skal kalibreres?   Men hvordan gør man det???    Kan faktisk ikke se om V/ styring overhovedet har opdaget at der er tilsluttet O"styring??

mvh Benny
Titel: Sv: Iltstyring
Indlæg af: xkfc efter Dec 17, 2022, 14:25
Det bliver du glad for.. :D

Sonden skal hænge i frisk luft i 15min med strøm på.. så går du ind i iltstyringen og kalibrerer, du skal nok have udvidet tekniske indstillinger aktiveret før du finder menu punktet.

Så sætter du ilt styringen på "vis" og kører 30min på 10%. 30min på 50% og 30min på 100%

Herfra kan du gætte et ilt gennemsnit ud fra graferne og det tal indtaster du i 10%--50%--100% og så sætter du iltstyringe "on"
Titel: Sv: Iltstyring
Indlæg af: bennyM efter Dec 17, 2022, 20:35
Super!  Det prøver jeg.  Skal fyret være slukket imens?8
Titel: Sv: Iltstyring
Indlæg af: 383CI efter Dec 17, 2022, 22:01
Super!  Det prøver jeg.  Skal fyret være slukket imens?8

Nej



Titel: Sv: Iltstyring
Indlæg af: bennyM efter Dec 18, 2022, 08:40
Hej igen
Jeg har nu kallibreret efter 15 min.
Sonden er sat retur i afgangsrøret og en kallibreringsværdi på 191 indsat.
Så var der det med at køre o2 på 10% i 30 min???   Hvordan kan jeg låse den fast til det?
mvh  Benny
28748070
Titel: Sv: Iltstyring
Indlæg af: xkfc efter Dec 18, 2022, 09:11
Kedel / regulering / her kan du sætte maximum til 10%
Titel: Sv: Iltstyring
Indlæg af: bennyM efter Dec 18, 2022, 11:55
Så tror jeg det lykkedes!!!!       Kenneth  kan du se i min stokercloud om det ser fornuftigt ud?

Jeg siger ihvertfald MANGE TAK for hjælpen. Med et pilleforbrug på 50 kg/døgn, bliver man jo desperat efter at optimere sit fyr ;D
Titel: Sv: Iltstyring
Indlæg af: xkfc efter Dec 18, 2022, 15:01
Der er hvert fald sket noget med din røg temperatur, det er næppe iltstyringens skyld  ;D

Iltstyringen ser ud til at køre fint.

Eneste umiddelbare anke, er skakt alarmen, den stå på 70, og bør ned på minimum,. din skakt temperatur er nemlig lav, jo lavere jo større chance for at redde en evt. tilbagebrand, hellere en alarm end smeltet grej  ;)
Titel: Sv: Iltstyring
Indlæg af: bennyM efter Dec 18, 2022, 15:21
Har sat skakt til lavest (50 gr.)
Og ja...Holda op en lav røgtemp.   Men det skal vel tolkes som god forbrænding og udnyttelse af pillerne..? :)
Titel: Sv: Iltstyring
Indlæg af: bennyM efter Dec 18, 2022, 17:46
........eller røgføleren er faldet ud af sit hul :-\
Titel: Sv: Iltstyring
Indlæg af: bennyM efter Dec 18, 2022, 18:16
Har sat føleren på plads. Har generelt haft højere røgtemperatur efter at jeg fjernede semirens (som forventet).
Titel: Sv: Iltstyring
Indlæg af: xkfc efter Dec 19, 2022, 08:37
Hvis du fjerner semirensen så skal du huske at lukke bagerste røgslag, ellers suser energien direkte ud.
Titel: Sv: Iltstyring
Indlæg af: bennyM efter Dec 19, 2022, 09:43
Ja det er den foreste plade tættest mod hærden(og længst væk fra skorstensrør et). Jeg har brugt pladen fra retarden.
Titel: Sv: Iltstyring
Indlæg af: john m efter Dec 19, 2022, 13:12
Er det ikke omvendt?
Titel: Sv: Iltstyring
Indlæg af: xkfc efter Dec 19, 2022, 15:24
Er det ikke omvendt?

Jov, det er den bagerste ud mod røgrøret der skal lukkes.
Titel: Sv: Iltstyring
Indlæg af: bennyM efter Dec 19, 2022, 19:01
Tak for rådet!!  Nu kan jeg se at røgtemperaturen er væsentligt lavere.Det må være et godt tegn :)
Titel: Sv: Iltstyring
Indlæg af: bennyM efter Dec 20, 2022, 05:22
Nå    ok  Tak!!
Så faldt røgtemperaturen. Det må være et godt tegn :)
Titel: Sv: Iltstyring
Indlæg af: xkfc efter Dec 20, 2022, 08:19
Ja, ca 5% i virkningsgrad, det er jo også værd at snuppe med.  ;)