Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Smøremanden efter Dec 17, 2022, 13:37

Titel: vvb udgang
Indlæg af: Smøremanden efter Dec 17, 2022, 13:37
Hej
Kan det godt passe at VVB signalet på V7 ikke kan trække 2 ventiler???
Titel: Sv: vvb udgang
Indlæg af: xkfc efter Dec 17, 2022, 14:30
V7 udgangs triacker er typisk 16A så de kan trække 16x230= 3680watt stykket... typisk er der dog en 4A sikring inde i styringen, den er fælles for alle udgange og styringens eget forbrug, 4x230= 920watt.

Ventiler, er det motor ventiler tager de ikke meget strøm, og kun lige når de kører, mens magnet ventiler bruger strøm i hele deres aktive periode, derfor er det smart at vælge magnetventil NO/NC i forhold til forventet aktiverings periode.

Umiddelbart tænker jeg ikke at 2 VVB ventiler skulle udgøre noget problem.  :D
Titel: Sv: vvb udgang
Indlæg af: Smøremanden efter Dec 17, 2022, 15:30
Det er 2 nbe motor ventiler så det burde ikke være et problem.
Men når jeg sætter ventil nr.2 til slår hfirelæet fra,hvis jeg så sætter strøm til ventilen uden om styringen fungere den fint.kan det tænkes at min ledning fra styreboxen og ind til ventilerne er for lille,tror det er en 0,5 der bliver brugt
Titel: Sv: vvb udgang
Indlæg af: Hjemme teori efter Dec 17, 2022, 21:46
Du har vist bare byttet rundt på ledningerne på ventil nummer 2.

Farverne på ledningerne har intet med hvilken strøm der er på at gøre. Så tjek diagram grundigt, så skal du nok få det til at virke.
Titel: Sv: vvb udgang
Indlæg af: xkfc efter Dec 18, 2022, 07:44
Det er 2 nbe motor ventiler så det burde ikke være et problem.
Men når jeg sætter ventil nr.2 til slår hfirelæet fra,hvis jeg så sætter strøm til ventilen uden om styringen fungere den fint.kan det tænkes at min ledning fra styreboxen og ind til ventilerne er for lille,tror det er en 0,5 der bliver brugt

Det er rimelig sikkert fejl montering, HPFI går hvis der er overgang til jord.