Hejsa
jeg har problemer med at min lux føler køre op og ned, samt sort piller i aske!! jeg kan se at min O2 altid står på 21 kan det have en sammen hæng og hvad kan jeg gøre?
-
Hejsa
jeg har problemer med at min lux føler køre op og ned, samt sort piller i aske!! jeg kan se at min O2 altid står på 21 kan det have en sammen hæng og hvad kan jeg gøre?
Har du et link til fyret på Stokercloud ?
Mange flere oplysninger ønskes :)
-
Der skal væsentlig mere info til at at kunne hjælpe. Et link til stokerkontrol er klart det bedste, men ellers må du brskriver hvilket fyr du har og om du overhovedet har iltstyring.
-
Hejsa
jeg har problemer med at min lux føler køre op og ned, samt sort piller i aske!! jeg kan se at min O2 altid står på 21 kan det have en sammen hæng og hvad kan jeg gøre?
Din iltstyring er ikke aktiv.
Rens sonden og lav en kalibrering i fri luft.
Måske bruges der for mange piller mellem kompressor rens, nedsæt antal kg :)
Passer pille afvejningen ?
-
Hvad er det for en sonde der skal kalibreres og hvordan gør jeg det??
Jeg har kalibreret min snegl.
-
Hvad er det for en sonde der skal kalibreres og hvordan gør jeg det??
Jeg har kalibreret min snegl.
Det er iltsonden / lambdasonden der skal kalibreres.
-
Okay og hvordan kalibrere jeg så den, skal jeg rense den i noget eller skal jeg bare blæse den ren?
-
Okay og hvordan kalibrere jeg så den, skal jeg rense den i noget eller skal jeg bare blæse den ren?
Pust den ren.
Varm den op i 15 min
I O2 menuen trykker du på kalibrer.
-
Når jeg skal varme den op er det så bare ved at tænde fyret igen??
-
Når jeg skal varme den op er det så bare ved at tænde fyret igen??
Strøm på styringen og vent 15 min
-
Altså som i bare strøm til fyret, eller skal fyret tændes?
Hvad vil kalibreringsværdien ca være?
-
Altså som i bare strøm til fyret, eller skal fyret tændes?
Hvad vil kalibreringsværdien ca være?
Ja strøm til styringen og sonden ude i fri luft.
Glem kalibrerings tallet.
Det vigtige er at den måler og viser 20.9 % ilt i fri luft.
-
Okay, vil jeg så kunne mærke at lambdasonden bliver varm??
-
Jeg kan ikke kalibrere den!! den skriver at:
Signal fra O2 sonden er udenfor forventet område. Kontroller O2 sonden. Hvis O2 sonden er monteret på udvidelses print skal det angives i avanceret O2 styring. Målt kalibreringstal: 0
Den er ikke monteret til noget udvidelsesprint!!
Måske den er defekt??
-
Jeg kan ikke kalibrere den!! den skriver at:
Signal fra O2 sonden er udenfor forventet område. Kontroller O2 sonden. Hvis O2 sonden er monteret på udvidelses print skal det angives i avanceret O2 styring. Målt kalibreringstal: 0
Den er ikke monteret til noget udvidelsesprint!!
Måske den er defekt??
Ja, ser sådan ud.
-
Okay, jeg bestiller en ny.
Tak for hjælpen :)