Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Evers efter Jan 22, 2023, 11:12

Titel: Brænder ustabil
Indlæg af: Evers efter Jan 22, 2023, 11:12
Hejsa
jeg har problemer med at min lux føler køre op og ned, samt sort piller i aske!! jeg kan se at min O2 altid står på 21 kan det have en sammen hæng og hvad kan jeg gøre?

Titel: Sv: Brænder ustabil
Indlæg af: michael f efter Jan 22, 2023, 11:38
Hejsa
jeg har problemer med at min lux føler køre op og ned, samt sort piller i aske!! jeg kan se at min O2 altid står på 21 kan det have en sammen hæng og hvad kan jeg gøre?

Har du et link til fyret på Stokercloud ?
Mange flere oplysninger ønskes  :)
Titel: Sv: Brænder ustabil
Indlæg af: xkfc efter Jan 22, 2023, 14:02
Der skal væsentlig mere info til at at kunne hjælpe. Et link til stokerkontrol er klart det bedste, men ellers må du brskriver hvilket fyr du har og om du overhovedet har iltstyring.
Titel: Sv: Brænder ustabil
Indlæg af: michael f efter Jan 22, 2023, 16:13
Hejsa
jeg har problemer med at min lux føler køre op og ned, samt sort piller i aske!! jeg kan se at min O2 altid står på 21 kan det have en sammen hæng og hvad kan jeg gøre?

Din iltstyring er ikke aktiv.
Rens sonden og lav en kalibrering i fri luft.
Måske bruges der for mange piller mellem kompressor rens, nedsæt antal kg  :)
Passer pille afvejningen ?
Titel: Sv: Brænder ustabil
Indlæg af: Evers efter Jan 22, 2023, 16:21
Hvad er det for en sonde der skal kalibreres og hvordan gør jeg det??
Jeg har kalibreret min snegl.
Titel: Sv: Brænder ustabil
Indlæg af: michael f efter Jan 22, 2023, 16:30
Hvad er det for en sonde der skal kalibreres og hvordan gør jeg det??
Jeg har kalibreret min snegl.

Det er iltsonden / lambdasonden der skal kalibreres.
Titel: Sv: Brænder ustabil
Indlæg af: Evers efter Jan 22, 2023, 16:40
Okay og hvordan kalibrere jeg så den, skal jeg rense den i noget eller skal jeg bare blæse den ren?
Titel: Sv: Brænder ustabil
Indlæg af: michael f efter Jan 22, 2023, 17:39
Okay og hvordan kalibrere jeg så den, skal jeg rense den i noget eller skal jeg bare blæse den ren?

Pust den ren.
Varm den op i 15 min
I O2 menuen trykker du på kalibrer.
Titel: Sv: Brænder ustabil
Indlæg af: Evers efter Jan 22, 2023, 18:21
Når jeg skal varme den op er det så bare ved at tænde fyret igen??
Titel: Sv: Brænder ustabil
Indlæg af: michael f efter Jan 22, 2023, 18:56
Når jeg skal varme den op er det så bare ved at tænde fyret igen??
Strøm på styringen og vent 15 min
Titel: Sv: Brænder ustabil
Indlæg af: Evers efter Jan 22, 2023, 19:08
Altså som i bare strøm til fyret, eller skal fyret tændes?
Hvad vil kalibreringsværdien ca være?
Titel: Sv: Brænder ustabil
Indlæg af: michael f efter Jan 22, 2023, 19:30
Altså som i bare strøm til fyret, eller skal fyret tændes?
Hvad vil kalibreringsværdien ca være?

Ja strøm til styringen og sonden ude i fri luft.
Glem kalibrerings tallet.
Det vigtige er at den måler og viser 20.9 % ilt i fri luft.
Titel: Sv: Brænder ustabil
Indlæg af: Evers efter Jan 22, 2023, 19:34
Okay, vil jeg så kunne mærke at lambdasonden bliver varm??
Titel: Sv: Brænder ustabil
Indlæg af: Evers efter Jan 22, 2023, 20:09
Jeg kan ikke kalibrere den!! den skriver at:
Signal fra O2 sonden er udenfor forventet område. Kontroller O2 sonden. Hvis O2 sonden er monteret på udvidelses print skal det angives i avanceret O2 styring. Målt kalibreringstal: 0
Den er ikke monteret til noget udvidelsesprint!!
Måske den er defekt??
Titel: Sv: Brænder ustabil
Indlæg af: michael f efter Jan 22, 2023, 20:13
Jeg kan ikke kalibrere den!! den skriver at:
Signal fra O2 sonden er udenfor forventet område. Kontroller O2 sonden. Hvis O2 sonden er monteret på udvidelses print skal det angives i avanceret O2 styring. Målt kalibreringstal: 0
Den er ikke monteret til noget udvidelsesprint!!
Måske den er defekt??

Ja, ser sådan ud.
Titel: Sv: Brænder ustabil
Indlæg af: Evers efter Jan 22, 2023, 20:19
Okay, jeg bestiller en ny.
Tak for hjælpen  :)