Hej Alle
Har fået fejl på min v10 styring. Styringen kører i displayet. Men der kommer ikke N (neutral) ud på printet. Kan fint sætte en mellemledning imellem og så kører de forskellige ting, hvis jeg åbner udgangen manuelt
-
Mit bedste gæt er at noget er knækket på printet. Det kan være at mere defekt er på vej, og det er nok et forkert spor at gå ud af, men nul klemmerne er jo bare lust på bagsiden af printet, så hvis du er 100% sikker på at problemet er fra nul tilslutningen, kan du godt køre videre ved at sætte nullen ind i en af de andre klemmer..
Personlig ville jeg dog finde fejlen, reparere skaden, eller udskifte defekt udstyr. Laver man klyt, kan der opstå problemer hvis der sker noget hvor man skal have forsikringen indblandet.
-
Ja der er nok ikke andet for, end at tage printet ud og prøve at måle fra en ende af. Og se om det er en lodning