Et spørgsmål som har trængt sig på efter 12 års glimrende drift med vores Blackstar 10kw ;D
Hvorfor egentligt have en ventil+termostat på shunten? Er det ikke lige så fint at have konstant flow denne ene meter fra fremløb til retur i kedlen? Så sikres der vel højest mulige blandings temperatur retur til kedlen? Hvorfor begrænse den med en termostatventil ?
-
For at styre retur temperaturen så det ikke kondenserer i røgvenderen, uden du ser det tærer det hvis du har for stor differens... og en automatisk ventil, og kunne også bare åbne en ventil fuld op, men det vil koste energi.
-
Ja, pumpen ville komme på overarbejde, og skal du bruge meget varme i huset risikere du at vandet hellere vil gennem kedlen end ud i huset.
-
Hmm Kenneth,
…så tager vi den lige igen ;)
Det er ikke differencen mellem fremløb og retur der giver risiko for kondens, det er udelukkende returtemperaturen.
Røggas fra forbrænding af træ kondenserer ved ca. 47oC, så risikoen for kondensering, og dermed tæring, opstår når røggassen rammer flader med en temperatur under 47oC.
Det er returen der “køler” kedlen, så det er udelukkende temperaturen på returvandet der afgør om der opstår kondensering i kedlen, og helt uafhængigt af fremløbstemperaruren.
Om fremløbet er 48oC eller 85oC er i denne sammenhæng fuldstændig ligegyldigt ;)
Hilsen
Michael