Stokerforum

Interface => Interface til varme systemer => Stoker kontrol => Emne startet af: Rasser efter Jan 28, 2010, 17:03

Titel: Ilt forstærkning
Indlæg af: Rasser efter Jan 28, 2010, 17:03
Hej.
Er der nogen af jer der har iltstyring og bruger Stokerkontrol ?
Der er et menupunkt der hedder iltforstærkning. Er der nogen af jer der ved hvilke tal der er minimum og maximum i dette felt? Hvis ja hvilket tal bruger i så ?

Mvh Jens
Titel: Sv: Ilt forstærkning
Indlæg af: MHES efter Jan 28, 2010, 20:54
Hej Jens,

Standard er P=0,5 I=30
Min/max for P er 0,00 - 5,00
Min/max for I er 0 - 100

Hilsen
Michael

Hej.
Er der nogen af jer der har iltstyring og bruger Stokerkontrol ?
Der er et menupunkt der hedder iltforstærkning. Er der nogen af jer der ved hvilke tal der er minimum og maximum i dette felt? Hvis ja hvilket tal bruger i så ?

Mvh Jens
Titel: Sv: Ilt forstærkning
Indlæg af: Rasser efter Jan 29, 2010, 22:05
Hej Michael.
Jeg kører med 4.16 hvor der ikke er de tal du beskrev. Det ser ud til at det felt man kan skrive i går fra 1 til 999. Jeg har også 4.99g men sneglen svinger for meget til at blæse regulering ilt kan fange den.
Jeg mener stadig at en super ønske chip havde både og så den regulerede både blæser og snegl.
Under en normal cyklus svinger min mætning høj fra 20 til 30  >:(
Titel: Sv: Ilt forstærkning
Indlæg af: scotten efter Jan 30, 2010, 08:08
hej
Har samme problem.
Har postet en andet indlæg, for ikke at blande de forskellige versioner sammen.

Mvh Scotten
Titel: Sv: Ilt forstærkning
Indlæg af: MHES efter Jan 30, 2010, 09:40
Hej Rasser,

Ilt-styring ved regulering af mætningen er "dødfødt" det virker alt for langsomt til at fungere i virkeligheden.
Den ilt-styring der er fra v4.9x er på blæseren, og det kan fungere, men kan være vanskeligt at indstille.
Ilt-styringen kan nok ikke "fange" problemer med snegldosering i det format du beskriver, det virker alt for stort.

Du bør nok gøre noget ved den svingende dosering først.

Hilsen
Michael

Hej Michael.
Jeg kører med 4.16 hvor der ikke er de tal du beskrev. Det ser ud til at det felt man kan skrive i går fra 1 til 999. Jeg har også 4.99g men sneglen svinger for meget til at blæse regulering ilt kan fange den.
Jeg mener stadig at en super ønske chip havde både og så den regulerede både blæser og snegl.
Under en normal cyklus svinger min mætning høj fra 20 til 30  >:(
Titel: Sv: Ilt forstærkning
Indlæg af: Frank_rasmussen efter Feb 03, 2010, 20:32
Uden for emnet:

Rasser og Scotten: Bruger I madolie eller andre tiltag for at begrænse smuld?
Titel: Sv: Ilt forstærkning
Indlæg af: Rasser efter Feb 04, 2010, 07:09
Hej Frank.
Jeg har en silo der kan rumme 1000 kg, og jeg køber derfor storsække.
Så jeg gør en del for at tømme den helt hver gang. Og ja jeg giver den ca en dl rapsolie når der mangler et par kilo.

Mvh Jens
Titel: Sv: Ilt forstærkning
Indlæg af: scotten efter Feb 04, 2010, 14:50
hej
Har et arrangment til at dosere lidt rapsolie i indløbet af sneglen efter behov.

hilsen scotten