Stokerforum

Pillefyr => Andre træpillefyr => Emne startet af: chlor Dato Nov 03, 2024, 13:15

Titel: Løsning, Pannex Bio 18: Alarm Magasin
Indlæg af: chlor Dato Nov 03, 2024, 13:15
Jeg har køgt et hus med pillefyr og har døjet med denne peridosike fejl: Alarm Magasin

Tidl. ejer sagde jeg skulle åbne styringen, og tage den "lus" ud der sidder i højre side, og stramme op på de to tilslutterninger der var i samlemuffen.

Nu har jeg så taget printpladen helt ud og loddet en lus på undersiden mellem de to poler. Det ser ud til at virke.

Så der har været en løs forbindelse i sitkket.