Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: jpc1 efter Nov 25, 2024, 11:28

Titel: V7 styring kedel temp indstilling på 90°
Indlæg af: jpc1 efter Nov 25, 2024, 11:28
V7 styring kedel temp mit ønske er indstilling på 90° samt difference over kan sættes ned til 5° kan det fikses Mvh Jens Peter Christensen
Titel: Sv: V7 styring kedel temp indstilling på 90°
Indlæg af: michael f efter Nov 25, 2024, 11:48
V7 styring kedel temp mit ønske er indstilling på 90° samt difference over kan sættes ned til 5° kan det fikses Mvh Jens Peter Christensen

Det er en meget høj ønsket kedel temperatur.
Hvorfor så høj ?
Titel: Sv: V7 styring kedel temp indstilling på 90°
Indlæg af: jpc1 efter Nov 25, 2024, 13:35
Kedel kører med kaloriferer så derfor
idag kører det sådan kedel temp 85° difference 10° og så låser jeg minimum eks. 60% ellers når der startes flere kaloriferer kommer kedel bagefter
Titel: Sv: V7 styring kedel temp indstilling på 90°
Indlæg af: jpc1 efter Nov 25, 2024, 13:43
Hvis kedel kommer på 95° slukker den så det er lige med at ramme minimum % men der er en kæmpe stort forskel på kaloriferer effekten
85-90° så er der noget power men er temp 65-80° dykker temperaturen rigtig hurtigt og ingen varme i kaloriferer
Titel: Sv: V7 styring kedel temp indstilling på 90°
Indlæg af: michael f efter Nov 25, 2024, 14:37
Hvad med en buffer tank til at tage de store udsving ?
Det andet bliver meget svært at styre.
Titel: Sv: V7 styring kedel temp indstilling på 90°
Indlæg af: jpc1 efter Nov 25, 2024, 16:37
Hej Michael vi har buffertank på 40m3  1stk BS200 og 3stk 80kw scotte /woody det går fint nok bortset fra jeg skal holde lidt øje med temp og min%
Titel: Sv: V7 styring kedel temp indstilling på 90°
Indlæg af: michael f efter Nov 25, 2024, 17:41
Hej Michael vi har buffertank på 40m3  1stk BS200 og 3stk 80kw scotte /woody det går fint nok bortset fra jeg skal holde lidt øje med temp og min%

Kom med alle detaljerne.
Hvad har du af udstyr ?
Er styringerne på StokerCloud?
Titel: Sv: V7 styring kedel temp indstilling på 90°
Indlæg af: jpc1 efter Nov 25, 2024, 18:33
styringer er på cloud søg på skiveau2lak hvad tænker du på når du skriver alle detaljer
Titel: Sv: V7 styring kedel temp indstilling på 90°
Indlæg af: michael f efter Nov 25, 2024, 18:59
styringer er på cloud søg på skiveau2lak hvad tænker du på når du skriver alle detaljer

Der er kæmpe forskel på at give et råd til en 16 kW kedel der skal trække en kalorifer i en garage en gang i mellem,
og så et stort industri anlæg som du har  ;)

Det der skal du have en ud og rådgive dig om  :)
Det er ikke bare lige...
Måske du skal have et helt specielt program til din styring af kedlerne.
Titel: Sv: V7 styring kedel temp indstilling på 90°
Indlæg af: jpc1 efter Nov 25, 2024, 19:06
Mange tak for alle dine svar jeg tænkte også det er en noget med program kun til os så der løber pengene jo nok så tænker ikke kunden vil betale det helt store for det for som sagt så kører det jo bare lidt bøvlet  :)
Titel: Sv: V7 styring kedel temp indstilling på 90°
Indlæg af: michael f efter Nov 25, 2024, 19:18
Mange tak for alle dine svar jeg tænkte også det er en noget med program kun til os så der løber pengene jo nok så tænker ikke kunden vil betale det helt store for det for som sagt så kører det jo bare lidt bøvlet  :)

Når der laves programmer til styringerne, så er der indbygget en hel del sikkerhed.
F.eks. temperatur valg, og det er de valg / grænser ønsker du højere end normalt.
Det jeg tænker på er et særligt program til styringerne hvor der ikke er de normale begrænsninger.
Det kan sikkert laves, men der er stadig noget sikkerhed som skal respekteres. 

Tag en direkte kontakt til NBE og få et forslag til at løse din opgave.
Klik dig ind her og send besked https://www.nbe.dk/kontakt/
Titel: Sv: V7 styring kedel temp indstilling på 90°
Indlæg af: jpc1 efter Nov 25, 2024, 20:20
Stor Tak
Titel: Sv: V7 styring kedel temp indstilling på 90°
Indlæg af: michael f efter Nov 26, 2024, 08:54
https://dealer.stokercloud.dk/view/dealers/dk/dk

Her er et kort over forhandlere og service partnere.
Find en i din nærhed der kan komme ud og se på dit anlæg.
Dit anlæg er noget større end normalt, og derfor får man ikke det fulde overblik over forholdene,
ud fra det man kan se på StokerCloud eller de beskeder vi har sendt til hinanden.  :)
Titel: Sv: V7 styring kedel temp indstilling på 90°
Indlæg af: jpc1 efter Nov 29, 2024, 09:22
Jeg fik en ide da man ikke kan kalibrere føler i styring så kan jeg vel bare købe en anden føler med en anden karakteristik end Temperatur føler KTY81 så real temperatur er 10° højere end styringen får ind via føler
Titel: Sv: V7 styring kedel temp indstilling på 90°
Indlæg af: michael f efter Nov 29, 2024, 09:34
Jeg fik en ide da man ikke kan kalibrere føler i styring så kan jeg vel bare købe en anden føler med en anden karakteristik end Temperatur føler KTY81 så real temperatur er 10° højere end styringen får ind via føler


Var det ikke bedre at få tilpasset det udstyr du har, så det passer til opgaven ?
Hvis der sker en kikser med en måling fra en føler, så du på den med så store effekter du har.
 
Titel: Sv: V7 styring kedel temp indstilling på 90°
Indlæg af: jpc1 efter Nov 29, 2024, 09:39
jo men jeg har lidt svært ved en ikke standard program og kunden har det meget svært ved en udgift som de ikke forstår er nødvendig desværre
Titel: Sv: V7 styring kedel temp indstilling på 90°
Indlæg af: jpc1 efter Nov 29, 2024, 09:40
for øvrigt så er det vel en NTC føler til V7
Titel: Sv: V7 styring kedel temp indstilling på 90°
Indlæg af: michael f efter Nov 29, 2024, 09:58
jo men jeg har lidt svært ved en ikke standard program og kunden har det meget svært ved en udgift som de ikke forstår er nødvendig desværre

Dit valg.
Jeg kan ikke anbefale det.
Går det galt, går det rigtig galt, med de effekter.

Du kan jo regne på det, hvad koster det hvis dit projekt går galt ?
Hvad koster en opdatering til styringerne ?
Titel: Sv: V7 styring kedel temp indstilling på 90°
Indlæg af: xkfc efter Nov 29, 2024, 16:01
Jeg tænker at man er helt på afveje her....

Vi snakker om opvarmet vand og energiindhold... man kan ikke opvarme vand uendeligt, på 100° bliver det damp, og trykket stiger eksplosivt. Så at ofre penge på at få lavet softwaren om, du har en klog kunde.  ;)

Vil man varme med vand skal der mere effekt til, fyret/fyrene er for lille/småt eller man laver endun flere i kaskade system, at hæve temperaturen 10 grader hjælper mikroskopisk.

For at hjælpe i dette tilfælde skal man kende energibehovet og finde ud af hvad der skal til, eller rettere mangler, det kan være større eller flere fyr.

3x 80kW er hvad der er til rådighed, de 40m3's værdi er flygtigt, afgørene er hvor lang tid man har at lade dem på, og hvor lav temperatur man har gevinst af dem, når man ikke at lade akkutanke og er de for små, kan de nemt ende med at blive et samlet tab.