Efter skifte af 3-vejsventil vil fyret kun varme varmtvandsbeholderen op.
Der er byttet rundt på ledningerne, og det ændrer ikke noget, så det er ikke der fejlen ligger.
Hvad kan der være galt?
-
Efter skifte af 3-vejsventil vil fyret kun varme varmtvandsbeholderen op.
Der er byttet rundt på ledningerne, og det ændrer ikke noget, så det er ikke der fejlen ligger.
Hvad kan der være galt?
Har du et link til den ventil du har monteret ?
-
1. Ventilen virker ikke.
2. Det er monteret forkert.
Der er ikke rigtig andre muligheder, så du kan vælge mellem de to.
Man skal ikke krejle sig frem, man skal montere det i forhold til tegningen og teste om det virker. Nogle ventiler står standard NO andre NC, i nogle styringen kan du vende det, i andre skal du bruge et eksternt relæ til at vende det.