Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: nes efter Apr 06, 2025, 18:21
-
eg får fejlmeldingen kompressionsrens ikke udført 3 gang (max5) - hvad kan det skyldes - kompressoren laver næsten intet tryk når den kører kan jeg sætte en anden kompressor til - jeg kan holde den omkring 6,5 bar med indstillingsskruen - og vil fyret styre den selv opm den ikke er standard til fyret - hvordan afgør jeg oim det er selve kompressoren eller noget andet?
vh NES
-
eg får fejlmeldingen kompressionsrens ikke udført 3 gang (max5) - hvad kan det skyldes - kompressoren laver næsten intet tryk når den kører kan jeg sætte en anden kompressor til - jeg kan holde den omkring 6,5 bar med indstillingsskruen - og vil fyret styre den selv opm den ikke er standard til fyret - hvordan afgør jeg oim det er selve kompressoren eller noget andet?
vh NES
Får kompressoren strøm fra fyret, kan du bytte til en magen til.
Får kompressoren strøm fra en stikkontakt, er der frit valg.
-
En kompressor der kører men ikke laver tryk, er en defekt kompressor.
Der kan være flere årsager, det kan være slidte stempler, og utæt kontraventil.
Det er ikke nemt at lave, det er ofte byt til nyt, de små "billige" kompressorer holder ikke evigt, heller ikke selv om de er tilkoblet fyret og slukket største del af tiden.
Jeg har selv og anbefaler at man køber en stor god kvalitets kompressor og lader den stå med tryk på, så har jeg også en slangerulle i værkstedet og dermed luft uden ventetid.
Man kan også blive ved at købe de billige, de holder typisk 2år og 1 dag.
-
super - mange tak for svar - den får strøm fra fyret - så jeg har skaffet en af samme type...... og alt fungerer igen.....:) :)