Kedler => Kedler => Emne startet af: val73 efter Apr 24, 2025, 13:43
-
Jeg er i Frankrig og bruger Google Translate. Beklager eventuelle fejl.
Jeg har et problem med min RTB10-kedel, som blev sat i drift i marts 2022.
Controlleren udbrændte og blev udskiftet i juli 2024. Teknikeren forsikrede mig om, at det skyldtes en strømstød.
I november gik sneglemotoren i stykker. Sneglen ville ikke stoppe, og kedlen var helt fyldt med piller, hvilket kvalte brænderen. Motoren kom til sidst i klemme, hvilket efterlod sneglen, brænderen og kedlen fuldstændig fyldt med piller. Sneglens motor blev skiftet.
I sidste uge blev kedlen fyldt helt op med nye piller. Brænderen virkede, og pillerne i kedlen brændte langsomt, hvilket gav en del røg i huset. Kedlen blev tømt og renset. I går startede det igen. Kedlen fyldte med 40 kg piller i stedet for de sædvanlige 5-7 kg, hvilket resulterede i en fejlmeddelelse: Lav temperatur fejl.
Kan du hjælpe mig? Forhandleren kan ikke give mig nogen forklaring...
(https://i.postimg.cc/nhcZZvbV/Screenshot-20250413-091804-Samsung-Internet.jpg) (https://postimages.org/)
(https://i.postimg.cc/Qx8vWh60/Screenshot-20250411-150201-Samsung-Internet.jpg) (https://postimages.org/)
(https://i.postimg.cc/Lgzh3gdS/20250411-171120.jpg) (https://postimg.cc/Lgzh3gdS)
-
Er den på internettet StokerCloud ?
-
oui
-
oui
Link :)
så du kan få hjælp.
-
Havde du bare sat linket ind i 1. indlæg,
kunne jeg bedre have set på graferne hvad der skete op til dit driftsstop.
Ud fra loggen ser det ud til at du har for lav ilt% ved opstart.
Din ønskede kedeltemperatur burde være 70 grader, shunt 55 grader.
Efter et stop hvor du opnåede max temperatur,
og ny optænding kommer kedlen ikke over det som mindste temperaturen er indstillet til.
Minimum kedeltemperatur er ved dig indstillet til 30 grader.
Du opnår ikke de 30 grader, og derfor slukker fyret.
Dette er en del af sikkerheden.
Prøv af slå spare funktionen fra på O2 styringen.