Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: madsrs Dato Okt 02, 2025, 06:00

Titel: Ny Blackstar v16 og problemer
Indlæg af: madsrs Dato Okt 02, 2025, 06:00
Hej alle.

Endnu en novice med startproblemer.
Først lige lidt kort historie.
Vi overtog for 5 år siden et hus som havde en ældre opop kedel med en gammel styring på som begyndte at fejle en masse ting, og efter jeg havde skiftet samtlige sensorer osv. og jævnligt stadig havde problemer, så endte vi med at købe et nyt Blackstar med v16 styring.
Jeg havde prøvet at få gang i det i går (onsdag 1/10), men da jeg manglede en smelteslange der var lang nok prøvede jeg at flække noget sammen med noget fra det gamle fyr som var anden dimension, og det endte med det trak bagud gennem brænderen og smeltede slangen (tålmodighed er en dyd).
Senere samme dag fik jeg den rigtige smelteslange og testede at alt var ok, og jeg kunne se lys fint og temp. i skakt, så jeg vurderede at der ikke var noget der havde taget skade.
Så nu kunne jeg få ordenligt gang i fyret håbede jeg på, men ak, efter at have kørt i 4 timers tid fik jeg alarm med "Alarm brænder temperatur".
Nu er jeg så i vildrede, for jeg har lavet afmåling og tastet den, og det ser ikke ud til det brænder baglæns, der kom dog lidt røg ud ved den eksterne snegl, men skakt temp så ikke høj ud vil jeg mene.

Er der nogen der har nogle bud, jeg tænkte først det måske var pga. kold skorsten, men det var jo ikke ligefrem super koldt i går, og den havde jo kørt i 4 timer og der kom fint røg ud af skorstenen 🤷�♂️

Her er link til fyrret hvis det hjælper.
https://v16.stokercloud.dk/#pushuset

På forhånd tak for hjælpen.

/Mads
Titel: Ny Blackstar v16 og problemer
Indlæg af: michael f Dato Okt 02, 2025, 06:46
Når smelte slangen tages af, så skal der være undertryk i fyret.
Læg hånden eller et stykke papir på røret på brænderen, det skal suges fast.
Det lyder som om at du har overtryk, altså vind ned i skorstenen.

Løsningen kan være tilstrækkelig stor friskluft ventil i fyrrum, eller højere skorsten.
Skorstenen bør være over tagryg.
Høje træer kan også påvirke forholdene.
Titel: Ny Blackstar v16 og problemer
Indlæg af: madsrs Dato Okt 02, 2025, 10:39
Det må jeg prøve.
Dog har der været pillefyr siden 2012 på samme skorsten, og har blot lavet en 1:1 udbytning, og skorstensfejeren har været her for nylig uden anmærkninger, så antager ikke der er bygget fuglerede i den 🤞
Men er det bedste bud, som sagt kom der en del røg op ad skorstenen, men det er måske ikke nødvendigvis retvisende i sig selv?
Titel: Ny Blackstar v16 og problemer
Indlæg af: michael f Dato Okt 02, 2025, 11:01
Citat fra: madsrs Dato I dag 10:39Det må jeg prøve.
Dog har der været pillefyr siden 2012 på samme skorsten, og har blot lavet en 1:1 udbytning, og skorstensfejeren har været her for nylig uden anmærkninger, så antager ikke der er bygget fuglerede i den 🤞
Men er det bedste bud, som sagt kom der en del røg op ad skorstenen, men det er måske ikke nødvendigvis retvisende i sig selv?

Røg tyder mest på at du har dårlig forbrænding.
Titel: Ny Blackstar v16 og problemer
Indlæg af: madsrs Dato Okt 02, 2025, 14:39
Okay, har du nogle gode tricks til hvordan jeg verificere det?
Titel: Ny Blackstar v16 og problemer
Indlæg af: michael f Dato Okt 02, 2025, 17:27
Citat fra: madsrs Dato I dag 14:39Okay, har du nogle gode tricks til hvordan jeg verificere det?

Har du vejet piller af 6 min, og vejet præcis, og indsat antal gram i snegleydelse 6 min ?
Hvorfor er din pillekorrektion forskellig fra afvejningen ?

Hvorfor måler returen 75 grader når kedeltemperaturen kun er 20 grader ?
Er det en 16 Kw brænder ?
Hvordan er du kommet frem til dine blæsertal på 12- 20 - 30 ?

Jeg vil anbefale dig at få en lambdasonde på styringen og bruge den til at indstille forbrændingen.
Titel: Ny Blackstar v16 og problemer
Indlæg af: madsrs Dato Okt 02, 2025, 21:20
Har du vejet piller af 6 min, og vejet præcis, og indsat antal gram i snegleydelse 6 min ? Jeps, brugte den funktion i styringen der hedder tvangskør i 6 minutter
Hvorfor er din pillekorrektion forskellig fra afvejningen ? Jeg ved ikke hvad dette er og har ikke rørt ved det

Hvorfor måler returen 75 grader når kedeltemperaturen kun er 20 grader ? Jeg tror ikke der er nogen retur føler men jeg har monteret to ekstra følere som jeg havde men kan ikke finde hvor jeg slår dem til, de sidder på t3 og t5 men er blot frithængende i rummet
Er det en 16 Kw brænder ? Det er den ihvertfald købt som, men stod som 10Kw i menuen da jeg pakkede den ud, satte den til 16kw
Hvordan er du kommet frem til dine blæsertal på 12- 20 - 30 ? Aner ikke hvad det er :-( så dette er hvad fyret stod på fra fabrikken

Jeg vil anbefale dig at få en lambdasonde på styringen og bruge den til at indstille forbrændingen. Okay, jeg havde en på det gamle fyr måske jeg kan genbruge den (gammel scotte/woody)

Jeg har som udgangspunkt kun gjort som der står i manualen under "Opstart første gang" hvilket kun var afvejningen