Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: klaus1964 Dato Feb 12, 2010, 13:13

Titel: Iltstyring
Indlæg af: klaus1964 Dato Feb 12, 2010, 13:13
Hej

Jeg har opsat en Woody brænder og en Woody kedel.

Min snegl er nok lige stejl nok, med uens pille tilførsel.

Kan jeg kompensere lidt for den uens pilletilførsel ved at
montere iltstyrring, eller er det penge ud af vinduet.

Håber på lidt hjælp.

Mvh Klaus
Titel: Sv: Iltstyring
Indlæg af: xkfc Dato Feb 12, 2010, 16:33
Hej Klaus

Iltstyring er sikkert ok, men hvis du søger lidt på forumet, vil du erfare at det er vigtigt at have et velfungerende anlæg først.

Så sørg for jævn pille tilførsel først ;)

MVH. Kenneth
Titel: Sv: Iltstyring
Indlæg af: klaus1964 Dato Feb 13, 2010, 09:56
Hej Kennet.

Ja, jeg ved godt at det ville være nummer et at lave sneglen
mere vandret, men det er ikke umiddelbart en løsning.

Det er værst når jeg kører nede omkring 15% og der 3 gange i træk ikke
kommer nogle piller. Så kan det nemt gå ud.

Omvendt ved 50% kommer der nogle gange for mange piller
og sort røg op ad skorstenen.

Derfor tænkte jeg at iltstyring måske kunne rede lidt ??

Mvh Klaus
Titel: Sv: Iltstyring
Indlæg af: MHES Dato Feb 13, 2010, 10:09
Hej Klaus,

Iltstyringen regulerer blæseren og ikke pilledoseringen, så den kan måske redde overdoseringen, med en uderdosering kan den ikke gøre noget ved.

Tag tyren ved hornene og få rettet sneglen, det er det rigtige sted at sætte ind  ;)

Hilsen
Michael

Citat fra: klaus1964 Dato Feb 13, 2010, 09:56
Hej Kennet.

Ja, jeg ved godt at det ville være nummer et at lave sneglen
mere vandret, men det er ikke umiddelbart en løsning.

Det er værst når jeg kører nede omkring 15% og der 3 gange i træk ikke
kommer nogle piller. Så kan det nemt gå ud.

Omvendt ved 50% kommer der nogle gange for mange piller
og sort røg op ad skorstenen.

Derfor tænkte jeg at iltstyring måske kunne rede lidt ??

Mvh Klaus
Titel: Sv: Iltstyring
Indlæg af: Bylov Dato Feb 13, 2010, 17:42
Hej Michael
Helt ret har du ikke, når du skriver at den ikke kan rede under dusering, de 10% i lavlast fungere på begge sider at det indstillet blæser tal, altså eks vis 10% højre mere blæs, men da også 10% mindre, dette er med til at rette lidt på underfyldning ved lavlast.
Mvh. Bylov
Titel: Sv: Iltstyring
Indlæg af: MHES Dato Feb 13, 2010, 19:09
Hej Bylov,

I teorien har du ret, men når man i lavlast ikke får pille i 3 doseringer efter hinanden, så kan du altså skrue så langt ned på blæseren som du vil, der kommer stadig ikke piller  ;)

Problemet er jo at 3 doseringer uden piller i lavlast gør at fyret let går ud, men ellers har du ret.

Hilsen
Michael

Citat fra: Bylov Dato Feb 13, 2010, 17:42
Hej Michael
Helt ret har du ikke, når du skriver at den ikke kan rede under dusering, de 10% i lavlast fungere på begge sider at det indstillet blæser tal, altså eks vis 10% højre mere blæs, men da også 10% mindre, dette er med til at rette lidt på underfyldning ved lavlast.
Mvh. Bylov
Titel: Sv: Iltstyring
Indlæg af: Bylov Dato Feb 13, 2010, 20:43
Det er årsagen til at jeg har skråttet den snegl der var med, og lavet en massiv dette har givet et 1000gange bedre drift resultat. i alle drift områder faktisk så godt at jeg  kører  ca. 6-700kg piller igennem for jeg renser herden, ( så jeg har formentlig sparet kompressorrens)
mvh Bylov
Titel: Sv: Iltstyring
Indlæg af: MHES Dato Feb 13, 2010, 20:51
Hej Bylov,

Det lyder interessant, hvad har du gjort ?
Er det en helt anden snegl ?
...eller er det bare vindingerne du har gjort noget ved ?
...udfyldt kernen ?

Hilsen
Michael

Citat fra: Bylov Dato Feb 13, 2010, 20:43
Det er årsagen til at jeg har skråttet den snegl der var med, og lavet en massiv dette har givet et 1000gange bedre drift resultat. i alle drift områder faktisk så godt at jeg  kører  ca. 6-700kg piller igennem for jeg renser herden, ( så jeg har formentlig sparet kompressorrens)
mvh Bylov
Titel: Sv: Iltstyring
Indlæg af: klaus1964 Dato Feb 14, 2010, 11:54
Hej og tak for alle de gode råd. Jeg kan godt undgå at den går ud i lav, men så får den for mange piller i mellem, og det var der at jeg havde et håb om at iltstyring kunne rede mig. Den kører typisk mellem 15 og 45 %, aldrig over 50%. Bruger ca. 25 kg om dagen i et 225 m2 hus der er godt isoleret. Hørte igår NBE kommer med en ny og forbedret iltstyring inden længe som skulle være meget bedre. Er der nogen der kender noget til det ?
Mvh Klaus
Titel: Sv: Iltstyring
Indlæg af: Frank_rasmussen Dato Feb 14, 2010, 18:13
Citat fra: klaus1964 Dato Feb 14, 2010, 11:54
Hørte igår NBE kommer med en ny og forbedret iltstyring inden længe som skulle være meget bedre.

Det lyder interessant. Hvor hørte du det henne?
Titel: Sv: Iltstyring
Indlæg af: Bylov Dato Feb 14, 2010, 19:31
Hej Michael Ang. snegl
Jeg har købt færdig snogninger i 62mm, svejst en akse på, neddrejet akslen i bunden, indsat et lille kugleleje med en ydre diameter stort set ikke størrer en aksen 22mm.

Desværre er bagsiden af medajlen, at der kræves større effekt, så jeg kører med 25w gear motor til en knap 2m.snegl. hvis man ønsker at se hvad der sker i sneglen kan der købes slagfast klart rør hos Deigaard Plastic A/S i rigtig mange størrelser, Arni maskinfabrik levere endeløse snegl/snogninger, 25W gearmotor kan jo købes alle de steder der handler linix eller andre modeller ( bla. andet fra Parlock)

NB! jeg har klippet et stykke rustfriplade 0,7mm 11x19 kørt det gennem valsen, så det har dimition som et gennemskåret rør sat det ind under den interne snegl, dette har fjernet alle knasselyde og der er altid tømt ud, nå det var et sidespring.

Men det er jo ikke os alle forundt at have et værkstedhjemme med div. drejebænke og osv.
Mvh. Bylov
Titel: Sv: Iltstyring
Indlæg af: klaus1964 Dato Feb 16, 2010, 08:53
Hej Frank_Rasmussen

Det med den nye iltstyring har jeg fra en "betroet" Sanistål medarbejder.
NBI må da kunne komme med til udtalelser om det, eller hva..

Mvh Klaus