Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: sonsch efter Feb 17, 2010, 20:15
-
Hej har længe manglet svar på indstilling lav og høj mætning
Hvis vi nu siger jeg har 200 m2 hus og man bruger det gode gamle husmands metode med 50w/m2
200x50/1000=10KW skal jeg bruger når det er -12grader udenfor men har en 16KW brænder.
Hvis snegl ydelsen i 6 min er 1200gram
Brænder har fået at vide at der skal yde 16 og ud fra de gram man indtaster vil den så beregne hvad høj mætning skal være få at nå 16Kw ved 100%.
Hvis man så regner på hvad høj mætning skal stå på for er lave 10KW
Mætning høj 18%
Snegl ydelse / 6 min. 1200Gram
Effekten for piller er normalt ca. 4,8KWH/Kg
snegl ydelsen i 6 min er 1200gram
18x1200/100 X 60/6 X 4,8/1000 = 10,37KW
Hvad gør blæseren så hvis man stiller høj mætning så meget ned og det må være optimalt at få brænderen til at bruge fra de 10% op til de 100% den køre stadig efter at den tror den er en 16KW når det rammer 100%
Håber på nogen svar det er lidt svært at skrive det så det måske kan forståes af andre:
-
Hej Sonsch,
Hvorfor bekymre dig om at begrænse til 10 KW, når du har en modulerende brænder, der kan regulere fra 1,6 til 16 KW ?
Brug autoberegning til at udregne mætning lav og høj, efterjuster så forbrændingen er optimal. og lad styringen klare resten.
Det er det letteste og det billigste ;)
Hilsen
Michael
Hej har længe manglet svar på indstilling lav og høj mætning
Hvis vi nu siger jeg har 200 m2 hus og man bruger det gode gamle husmands metode med 50w/m2
200x50/1000=10KW skal jeg bruger når det er -12grader udenfor men har en 16KW brænder.
Hvis snegl ydelsen i 6 min er 1200gram
Brænder har fået at vide at der skal yde 16 og ud fra de gram man indtaster vil den så beregne hvad høj mætning skal være få at nå 16Kw ved 100%.
Hvis man så regner på hvad høj mætning skal stå på for er lave 10KW
Mætning høj 18%
Snegl ydelse / 6 min. 1200Gram
Effekten for piller er normalt ca. 4,8KWH/Kg
snegl ydelsen i 6 min er 1200gram
18x1200/100 X 60/6 X 4,8/1000 = 10,37KW
Hvad gør blæseren så hvis man stiller høj mætning så meget ned og det må være optimalt at få brænderen til at bruge fra de 10% op til de 100% den køre stadig efter at den tror den er en 16KW når det rammer 100%
Håber på nogen svar det er lidt svært at skrive det så det måske kan forståes af andre:
-
Hvad gør blæseren så hvis man stiller høj mætning...
Jeg kan ikke følge dig.
Medmindre du har sat Autoberegner til og/eller har iltstyring, så ændre blæseren sig jo ikke ved en effekt-procent, fordi at du ændre på indstillingen af mætning...
Hvorfor vil du i det hele taget ændre på hvilket effekt anlægget kan levere? Styringen indstiller jo selv ydelsen med spring på 1%...
-
Hvis den giver 1200gram i 6min vil høj mætning blive 28 så hvor langt kan jeg som udgangspunkt stille den ned, jeg ved god det med gul flamme med tendenser til røde spidser og skal der stilles på blæs høj også eller skal den ned til lige før den ryger. Det er vel sådan at luft overskuddet vil blive for stort og forbrændingen blive dårlig.
Er jeg helt på vild spor. ::)
-
Hej Sonsch,
Puha, ka' du ikke gøre dine sætninger lidt kortere ?
...og opde dem i spørgsmål ?
Jeg går ud fra at du har en velfungerende trækstabilisator i din skorsten, ellers er det bare med at få anskaffet en.
Trækstabilisatoren er en forudsætning for ordentlig forbrænding.
Når det er på plads, afvejer du sneglens ydelse i 6 min, indtaster det i autoberegning og sætter skorstenstræk til 0 eller 1.
Tænd for autoberegning og brug de indstillinger den kommer frem til.
Nu skal dit fyr så trimmes til din kedel og skorsten.
Sæt minimum effekt til 10% og maksimum effekt til 10%, så kører din brænder nemlig udelukkende 10% effekt.
Juster så korrektion lav, til du har gul rolig flamme med tendens til røde spidser.
Så stiller du minimum effekt til 100% og maksimum effekt til 100%, så kører din brænder nemlig udelukkende 100% effekt.
Juster så korrektion høj, til du har gul rolig flamme med tendens til røde spidser.
Til sidst stiller du minimum effekt til 50% og maksimum effekt til 50%, så kører din brænder nemlig udelukkende 50% effekt.
Juster så korrektion midt, til du har gul rolig flamme med tendens til røde spidser.
...og så til aller sidst stiller du minimum effekt til 10% og maksimum effekt til 100%, så kører din brænder nemlig modulerende mellem 10% og 100%
Pas på mens du kører 100% at du kan aftage varmen i huset.
Med ovenstående indstilling, bliver dit luftoverskud så lille som muligt, mens forbrændingen stadig er OK.
Det sikrer en økonomisk fyring.
Hilsen
Michael
Hvis den giver 1200granm i 6min vil høj mætning blive 28 i høj hvor langt kan den stilles ved god det med gul flamme med tendenser til røde spidser og skal der stilles på blæs høj også eller skal den ned til lige før den ryger. Det er vel sådan at luft overskuddet vil blive for stort og forbrændingen blive dårlig.
Helt jeg helt på vild spor.
-
Du ændre ikke på blæser indstilling vel. MHES
-
Hej Sonsch,
Jo, det gør jeg (eller du) faktisk.
Korrektion er ret beset korrektion af blœseren.
Korrektionerne står standard til 100, som er 100% af grundindstillingen for hhv. lav, midt og høj blœs.
Når du stiller en korrektionsvœrdi under 100, reducerer du blœs og når du stiller værdien over 100, øger du blœs.
Ligesom hvis du justerede de grundlœggende blœser parametre.
Hilsen
Michael
Du ændre ikke på blæser indstilling vel. MHES
-
Her ellers læst Neddroslings tekst vist nok skrevet af dig Michael hvor jeg fik et andet indtryk af hvad der sket.
Det jo % snegltid høj og lav mætning det gælder også blæseren så.
-
Hej Sonsch,
Neddrosling er af œldre dato, det var noget vi "tumlede" med dengang brœnderene var 5 eller 10 trins modulerende, I stedet for nutidens 90 trins modulerende styringer.
Her ellers læst Neddroslings tekst vist nok skrevet af dig Michael hvor jeg fik et andet indtryk af hvad der sket.
Det nœste forstår jeg simpelthen ikke, kan du uddybe hvad du mener ?
Det jo % snegltid høj og lav mætning det gælder også blæseren så.
Hilsen
Michael
-
Så tror jeg sku også jeg har fattet det ;D
. TAK MICHAEL ;)