Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Soljatak efter Feb 18, 2010, 21:47
-
Hej Forum
Jeg mangler at isolere mine rør omkring mit (næsten) nyopsatte (ca. 1 år) pillefyr.
Jeg tænker på, om rørskåle skal være ubrændbare (Rockwool) tæt ved fyret, og hvor langt fra fyret man må begynde at bruge skumrørskåle.
Findes der regler for hvilken type isolering man skal bruge i en given afstand fra fyret?
Hilsen Michael M.
-
Hej Michael,
Det eneste der kan være problematisk er afstanden fra røgrør og til brændbare materialer.
Her er det den lokale brandmyndighed der sœtter reglerne, så slå et signal til din skorstensfejer.
Hilsen
Michael
Hej Forum
Jeg mangler at isolere mine rør omkring mit (næsten) nyopsatte (ca. 1 år) pillefyr.
Jeg tænker på, om rørskåle skal være ubrændbare (Rockwool) tæt ved fyret, og hvor langt fra fyret man må begynde at bruge skumrørskåle.
Findes der regler for hvilken type isolering man skal bruge i en given afstand fra fyret?
Hilsen Michael M.
-
http://www.skorstensfejerlauget.dk/ er værd at kigge lidt på
-
Hej Forum
Jeg mangler at isolere mine rør omkring mit (næsten) nyopsatte (ca. 1 år) pillefyr.
Jeg tænker på, om rørskåle skal være ubrændbare (Rockwool) tæt ved fyret, og hvor langt fra fyret man må begynde at bruge skumrørskåle.
Findes der regler for hvilken type isolering man skal bruge i en given afstand fra fyret?
Hilsen Michael M.
Hej Michael
Jeg har lige været ved at undersøge en del om isolering, og har i denne forbindelse fået lov til at låne noget materiale og tekst fra Klima- og Energiministeriet prøv at se hvad de skriver om skum isolering til rør, det var nok værd at finde andet en skum isolering.
Og nu da du har pungen oppe og brugt penge på et nyt dyrt fyr hvorfor så ikke bruge den sidste slat på noget ordenligt isolering, det betaler sig ikke altid at spare.
Se hvad de skriver her: http://www.energisparebolig.dk/da-DK/Isolering/Teknikken/Sider/5isoleringssteder.aspx (http://www.energisparebolig.dk/da-DK/Isolering/Teknikken/Sider/5isoleringssteder.aspx)
Mvh Allan
Hedestoker
-
Nu skriver ministeriet jo ikke noget dårligt om skumrørskåle generelt, bare at de ikke skal være for tynde. Faktisk giver skumrørskåle vel ofte mulighed for at isolere med et ekstra lag skumrørskåle uden på det første lag.
I Brandteknisk Vejledning 32 (3 udgave, 2002), som kommunerne vist ofte henholder sig til, står:
Gulvet, under kedlen og i en afstand af 300 mm fra kedlens sider, dog 500 mm fra kedlens forside (askeudtag), skal være ubrændbart eller fast beklædt med et ubrændbart materiale.
Det valgte jeg at fortolke derhen, at hvis man havde mineral-rørskåle inden for en afstand af kedlen på 300 mm, så var alt ok. Jeg hørte ikke et ondt ord fra skorstensfejeren i den anledning.