Titel: blæser på biocomfort køre hele tiden selv om den er på pause
Indlæg af: bukken efter Apr 15, 2010, 18:40
hej
er der nogen som har oplevet at blæseren kører hele tiden er det styreboxen der er defekt eller kan der udskiftes kompunter på printkortet.
Titel: Sv: blæser på biocomfort køre hele tiden selv om den er på pause
Indlæg af: MHES efter Apr 15, 2010, 18:49
Hvilken version styring er det ?

...det lyder som en afbrændt udgang.

Hilsen
Michael

hej
er der nogen som har oplevet at blæseren kører hele tiden er det styreboxen der er defekt eller kan der udskiftes kompunter på printkortet.
Titel: Sv: blæser på biocomfort køre hele tiden selv om den er på pause
Indlæg af: bukken efter Apr 15, 2010, 19:51
styringen er version 0416 1r8.
Titel: Sv: blæser på biocomfort køre hele tiden selv om den er på pause
Indlæg af: MHES efter Apr 15, 2010, 21:29
Hej,

Ups, det var et sjovt nr  ;)

Jeg går ud fra at det er en ver. 4.x, du kan læse versionen på chippen inde i styringen.

Der er nok ikke andet at gøre end at få styringen repareret.

Hilsen
Michael

styringen er version 0416 1r8.