Stokerforum

Interface => Interface til varme systemer => Stoker kontrol => Emne startet af: generalen efter Apr 16, 2010, 17:46

Titel: P I D
Indlæg af: generalen efter Apr 16, 2010, 17:46
Så er den gal igen  ;D

Jeg syntes mit fyr er for længe om at reagere. mit set punkt er 66 grader og en diff. på 7 grader. Men temperaturen dykker helt ned på 52 grader inden den vender. Kan man ikke få den til at reagere lidt hurtigere?

Min PID står på: P 5 - I 0,5 - D 10.

Hilsen

Jan
Titel: Sv: P I D
Indlæg af: xkfc efter Apr 17, 2010, 07:00
Hej Jan

Prøv først at fjerne flueben ved de ting du ikke bruger, så zoomer graferne automatisk ind på det relavante, og det er nemmere at se noget i dine kurver. ;)

Der ligger en rigtig god PID instruktion på www.mhes.dk

Jeg kørte først med tallene den blev leveret med
Prøvede at justere lidt
Fik lidt hjælp af MHES
Har så fintunet mig frem til 2,5 - 0,35 - 2,0

PS. Prøv at skrive i rigtige emne, det er ikke sikkert at dem der er verdensmestre i at justere PID kigger i Interface til varme systemer. :)

MVH. Kenneth
Titel: Sv: P I D
Indlæg af: generalen efter Apr 18, 2010, 19:02
Hej Kenneth,

Jeg har rodet lidt med PID, og nu kører det rimeligt.

Tak for hjælpen.

Jan