Hej
Jeg har fået sat et Scotte ver. 6.21. op, hvor jeg har monteret cirkulations pumpe og en motor ventil og styrring direkte på en af bryder. til at slukke og tænde det hele på en gang.
Nu er jeg så kommet i tvivl om Scotte styrringen, kan afbryde strømmen til pumpen og moter ventilen? også jeg slukker styrringen over lusen på printet med potentialefrit kontaktssæt
Hilsen jonas
-
Hej Jonas,
Hvis du afbryder styringen ved at fjerne (åbne) lusen til ekstern kontakt, så slukker du også for en evt. cirkulationspumpe der er tilsluttet styringen på L5 eller L6, ligesom du slukker for styresignalet til en motorventil tilsluttet hhv. L5 eller L6.
Hvis din motorventil er en af den type "high flow" med konstant fase og nul, samt en styreledning til /åbne/lukke, så slukker du ikke for den konstante fase og nul, men ventilen vil lukke og derved stoppe med at bruge strøm.
Hilsen
Michael
Hej
Jeg har fået sat et Scotte ver. 6.21. op, hvor jeg har monteret cirkulations pumpe og en motor ventil og styrring direkte på en af bryder. til at slukke og tænde det hele på en gang.
Nu er jeg så kommet i tvivl om Scotte styrringen, kan afbryde strømmen til pumpen og moter ventilen? også jeg slukker styrringen over lusen på printet med potentialefrit kontaktssæt
Hilsen jonas
-
Hej HMES
Skal der ændres noget i styringen, for at den ved pumpen og motor ventilen kører på hhv. L5 eller L6 ?
og tror du en udgang kan trække begge dele?
Hilsen jonas
-
Hej igen
Har fundet svar på 1 spørgsmål: Under tilbehør i menuén vælger man udgang L5 eller L6
Hilsen Jonas
-
Hej Jonas,
og svaret på der andet spørgsmål er:
Ja måske, det kommer an på hvor stor belastningen er, men under ormale omstændigheder er der ikke noget problem.
...men men, hvad vil du opnå ved at køre pumpen og motorventilen på samme udgang ?
...de skal vel ikke køre samtidig, eller ?
Hilsen
Michael
Hej igen
Har fundet svar på 1 spørgsmål: Under tilbehør i menuén vælger man udgang L5 eller L6
Hilsen Jonas
-
Hej
Motorventil skal lukke for cirkulation i kedlen. så solvarme ikke skal varme den op når der er overskudsvarme. og når fastbrændsels fyret bruges.
Pumpen bruges kun til shunten, så retur vandet ikke er under 52 gr. når fyret kører. så er der vel ingen grund til den kører når styrringen er slukket?
Hilsen jonas
-
Hej Jonas,
Lyder meget fornuftigt :D
Jeg ser ingen problemer i at køre begge enheder på udgangen som reelt er til pumpestyring.
Hilsen
Michael
Hej
Motorventil skal lukke for cirkulation i kedlen. så solvarme ikke skal varme den op når der er overskudsvarme. og når fastbrændsels fyret bruges.
Pumpen bruges kun til shunten, så retur vandet ikke er under 52 gr. når fyret kører. så er der vel ingen grund til den kører når styrringen er slukket?
Hilsen jonas