Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: DennisRN efter Okt 09, 2010, 16:50
-
Så har jeg vært til åbent hus idag og fået opdatert min Chip.
En meget hyggelig dag med god mad og drikke.... ;D
Men da jeg kom hjem for nogle timer siden monterede jeg min nye Chip igen,
Og den startede så fint og sprang direkte over i 'Drift varmt vand' - dejligt tenkte jeg.
Men... det er nu tre og en halv time siden og den står stadig til 'Drift varmt vand'
Temperaturen i min VVB er kun steget med en enkelt grad... ???
Kan det være at L5 og L6 har blevet byttet rundt ved et uheld?
Mvh. Dennis
-
Hmmm...
Nu har jeg forsøgt at skifte rund på cirkulationspumpe og VVB i Styringen.
Dvs.:
Pumpe fra L5 over til L6 og
VVB fra L6 over til L5
Nu får jeg da varmt vand, men min pumpe står stille,
det er sku heller ikke godt...
Da jeg er så heldig at have en Chip mere så vil jeg teste om samme fejl er i den også.
Mvh.
Dennis
-
Så er det mig igen...
Nu har jeg så testet med den nye Chip, og der er ingen forskel.
Kan det så være udgangen L6 der er defekt?
Kan nogen fortell mig hvad jeg skal kunne forvente at måle på
Udgangene L5 & L6 når der er aktive?
Lige nu måler jeg:
L5 (cirkulationspumpe) 230V AC
L6 (VVB) 0V ved VVB drift
Jeg skulle vel have 230V på begge udgange?
Mvh.
Dennis
-
Hej
PS: Grisen smagte bare godt hvad Dennis. SE billede nr. 6
http://www.fyrrum.dk/viewtopic.php?f=17&t=1110&sid=15bfdb56a3411d166dee40e7ba46a522
:D :D :D :D :D :D :D :D
-
Dav Ole
Jojo - grisen var udmerket, og kom i passende store stykker... ;D
-
Hvad så?
Er der ingen der har et bud på hvor fejlen ligger?
Mvh.
Dennis
-
Hej Dennis,
Tak for hyggelig "sludder" i går, det er altid rart at få sat ansigt på hvem man taler med ;)
Din styring skal give 230 VAC ud på udgangen til VVB, når den kører VVB-drift og udgangen er valgt til dette.
Sker det ikke, er der røget en triac i udgangen.
Er det korrekt forstået at du har forsøgt at skifte L5 og L6, således at cirkulationspumpen har siddet på L6 og VVB på L5, og at det så var cirkuationspumpen der ikke virkede ?
....hvis det er rigtigt, så bestyrker det endnu mere at L6 er "feset" af.
Du kan jo sætte 230 VAC direkte til din cirkulationspumpe og sætte VVB'en på den fungerende udgang (L5) og så se om det virker.
..hvis det gør, ja så er det endnu en indikatior for en udgang der er "strøget".
Hilsen
Michael
Hvad så?
Er der ingen der har et bud på hvor fejlen ligger?
Mvh.
Dennis
-
Er der ikke noget med, at i den nye version 6.50 kan man et sted i menuerne stille, om der skal 0 er 230 V på udgangen ved VVB Drift?
Måske kan det være svært at se menupunktet, hvis man har valg et 'stage' i styringen, så menupunktet ikke ses...
-
Så har du vist tabt mig et eller andet sted... ???
Finder jeg så det menupunkt i StokerKontrol eller på displayet i styreenheden?
Mvh.
Dennis
-
Hej Dennis,
Det er ganske korrekt at man kan vælge funktionen for VVB udgangen.
I styringen ser di det under "Tilbehør" >> "VVB" som L5 NO eller L5 NC hhv L6 NO eller L6 NC.
Lx NO betyder 230 VAC ved VVB-drift, Lx NC betyder 230 VAC ved ikke VVB-drift.
Altså funktion som en sluttekontakt eller en bryde kontakt.
Hilsen
Michael
Så har du vist tabt mig et eller andet sted... ???
Finder jeg så det menupunkt i StokerKontrol eller på displayet i styreenheden?
Mvh.
Dennis
-
Jep - du har ret...
Mens du skrev det her var jeg ude og legede lidt med styringen.
Stage5 -> 18.Tilbehør -> VVB
Der v ar skam synderen. VVB stod til NEJ.
Men det er da sjovt at når man sætter VVB i StokerKontrol til L6, at
den så ikke retter det til i styringen...
Det er måske en bug?
Mvh.
Dennis
-
Som man siger: Det er ikke en bug. Det er en feature :)
-
Hej Dennis,
Det er nok et spørgsmål om at Jens (styrings-Jens) og Jens (stoker-Jens) lige skal synkroniseres :D :D
Hilsen
Michael
Jep - du har ret...
Mens du skrev det her var jeg ude og legede lidt med styringen.
Stage5 -> 18.Tilbehør -> VVB
Der v ar skam synderen. VVB stod til NEJ.
Men det er da sjovt at når man sætter VVB i StokerKontrol til L6, at
den så ikke retter det til i styringen...
Det er måske en bug?
Mvh.
Dennis
-
Det er nok et spørgsmål om at Jens (styrings-Jens) og Jens (stoker-Jens) lige skal synkroniseres :D :D
Hmmm ja det kan jeg godt se.... vi synk'er lige i morgen ;D
Mvh. Jens
-
Hej Jens
Når du først er i gang, kan du så ikke også
sørge for at informationen "Stoppet EXT" også
kommer med i StokerKontrol?
Vi har tidligere talt om at det kunne være en god
information at få med i blandt andet loggen og måske
i informationsbjælken hvor der jo ellers står : Stoppet,
Drift, Drift varmt vand osv.
Mvh.
Dennis
-
Hej Dennis,
Rolig nu - de har jo ondt i hårrødderne, de stakler ;D ;D ;D
Hilsen
Michael
Hej Jens
Når du først er i gang, kan du så ikke også
sørge for at informationen "Stoppet EXT" også
kommer med i StokerKontrol?
Vi har tidligere talt om at det kunne være en god
information at få med i blandt andet loggen og måske
i informationsbjælken hvor der jo ellers står : Stoppet,
Drift, Drift varmt vand osv.
Mvh.
Dennis
-
kan du så ikke også
sørge for at informationen "Stoppet EXT" også
kommer med i StokerKontrol?
Den vender vi lige også i morgen :-)
Mvh. Jens
-
Rolig nu - de har jo ondt i hårrødderne, de stakler ;D ;D ;D
Slap med hovedet i behold, da jeg skulle videre til et andet arrangement, hvor der ikke var fadølsanlæg. Ellers havde jeg nok været i samme båd som de andre idag.... :-)
-
Jammen Michael...
Jens er vel ikke anderledes end os andre...
Han skal vel også mindes på (læs prikkes til) for at
huske alt som bliver sagd og lovet! ;D
Mvh.
Dennis