Hej Alle
Jeg har besluttet mig for at jeg vil skrotte oliefyret til fordel for et Woddy pille fyr her til foråret.
Jeg er dog lidt i tvivl om hvor stort et anlæg jeg skal købe.
Lige nu har vi et forbrug på ca. 1.000 liter om året, men hertil skal siges at vi kun holder en temperatur på cirka 17 grader. Men derudover bruger vi meget vores brændeovn hvor vi bruger cirka 5 rummeter om året.
Når jeg nu får pillefyret vil jeg gerne fyre mere med central varme og ikke så meget med brænde. Så jeg forventer at vores forbrug vil stige lidt.
Det skal siges at der er tale om et istandsat bindingsværkhus på 200 kvm, hvor jeg dog planlægger at udvide med ca 80 kvm på en uudnyttet værkstedsbygning 1 sal.
Hvor stort et Woody fyr mener i jeg skal bruge, og hvad er ulempen ved at købe et for stort fyr?
-
Du sparer da godt nok på varmen/olien. 17 gr er ikke meget, men her kan du se hvor stort anlæget skal være. Men du skal måske op på 16 kw, hvis du ikke gider at bruge brændeovn så meget + hvis du vil op på 21-23 gr.
http://www.scotte.dk/product.asp?product=781
-
Velkommen til.
Hvis du omregner dit behov til fyrringsolie pr. år, så kan man bruge http://www.bregentved.dk/brander1.asp#Hvad er dit behov (http://www.bregentved.dk/brander1.asp#Hvad er dit behov), også kan man bagefter bruge http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedler/beregn.asp (http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedler/beregn.asp).
Hvis du har et gammelt oliefyr, så vil det dog ikke have en god virkningsgrad...
Problemet er vel også lidt, at dit forbrug vil stige meget med en forøgelse af indetemperaturen, og at en 1. sal ovenpå et uopvarmet rum kan være lidt noget skidt opvarmningsmæssigt...
Ulempen ved et for stort pillefyr er for mig at se, at du bliver tvunget til at bruge det i ydelsesområder, hvor det ikke har sin bedste virkningsgrad. Ulempen ved et for lille fyr er, at på rigtig kolde kan det ikke følge med, hvis I tager gode lange bade samtidigt...men så kan du måske tænde for brændeovnen?
Det er lidt uforudsigeligt (for en nybegynder som mig..)... men 16 kW-anlæge kan jo udenvide ydeover 20 kW, og sikekrt medre memussetraaper. De høje rød/sorte kedler stpå et 16 kW-anlæg står til til at være 30 kW...
Måske kunne det være en idd
-
Måske er det en ide at lave ombygningen af huset, også lave et gæt på størrelsen af pilleanlægget.
Eller kører med den ønskede stuetemperatur en måned og udfra graddage og virkningsgrad på oliefyret at tage et gæt på årforbruget omregnet i fyrringsolie...
-
16 kw burde være tilstrækkeligt op til 300 m2, såfremt der er fornuftigt isoleret.
-
Beregn ca 60-70 watt pr. kvm så passer det til dit hus.
200 x 0,06 = 13 Kw, til varmt vand og varme.
Så vælg en 16 Kw hvis du skal have 80 kwm mere med.
Mvh Allan
Hedestoker.dk
-
Hej skeffen
Jeg ville også vælge et 16kw, men hvorfor dælen vente til foråret? Få dog varme i huset nu, 21grader er rart, selv har vi nærmere 23 grader ;D
-
er der ikke tilbud på fyr nu.
går du og din familie rundt i termokedeldragt der hjemme
-
Hvis du falder for en Woody eller Scotte (og det gør de fleste!), så sørg for at det er med nyeste v 6.5 styring. Tjek evt. tilbehør på scotte.dk
...Der er mange spændende muligheder og funktioner ;)
-
Mange tak for alle de gode svar
Jeg har jo lige 1.000 liter fyringsolie jeg skal have brændt af inden jeg får installeret det nye fyr.
Jeg kan forstå på jer at det er et 16 kw fyr jeg skal have.
-
Det ville nu ellers være en god forretning at sælge olien med 10% rabat til naboen, og få pillebrænderen installeret ;)
MVH. Kenneth