Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Jannich efter Nov 12, 2010, 06:15

Titel: Find fejlene
Indlæg af: Jannich efter Nov 12, 2010, 06:15
Hej forum
kan i finde fejlene på dette anlæg ?
Titel: Sv: Find fejlene
Indlæg af: MartinPedersen efter Nov 12, 2010, 06:31
Shunten måler på returen fra huset, og ikke returen til kedlen?

Hvor er overtryksventilen?
Titel: Sv: Find fejlene
Indlæg af: Ole S efter Nov 12, 2010, 07:50
Hej
Overtryksvent. sidder vist lige under styring.
Titel: Sv: Find fejlene
Indlæg af: john m efter Nov 12, 2010, 09:46
Exp.beholder vender forkert.

mvh john
Titel: Sv: Find fejlene
Indlæg af: MartinPedersen efter Nov 12, 2010, 09:56
Exp.beholder vender forkert.

mvh john

Så skal den da være mærkelig. De kan vendes som man har lyst til, men nedad er bedre så man har varmelås. Varme stiger jo opad :-P
Titel: Sv: Find fejlene
Indlæg af: scotten efter Nov 12, 2010, 14:48
Hej
Der er en blanding af sort og galvaniseret fittings, det kan give galvaniske tæringer.
Termometeret til højre måler sikkert ingenting, pumpe og ekspantionsbeholder havde siddet bedre på returen.

hilsen scotten
Titel: Sv: Find fejlene
Indlæg af: MartinPedersen efter Nov 12, 2010, 15:05
Der er en blanding af sort og galvaniseret fittings, det kan give galvaniske tæringer.
Termometeret til højre måler sikkert ingenting, pumpe og ekspantionsbeholder havde siddet bedre på returen.

Jeg er nu rimelig sikker på at sort og galvaniseret overhovedet ikke er aggressivt overfor hinanden. Det var noget andet hvis vi snakkede om at blande med noget kobber. Tror i øvrigt det er en trykmåler, og ikke en temperaturføler. Den sidder vist ved pumpen. Det med ekspansion og pumpe er vist mere religion end fejl.
Titel: Sv: Find fejlene
Indlæg af: Paw efter Nov 12, 2010, 15:07
Hvad med eltænder, er der ikke nogen der har lagt mærke til den :D ;D ::) ::)
Titel: Sv: Find fejlene
Indlæg af: Ole S efter Nov 12, 2010, 15:11
Hvad med eltænder, er der ikke nogen der har lagt mærke til den :D ;D ::) ::)
Hej
Jo den gør da ikke meget gavn oven på kedlen. ;D
Titel: Sv: Find fejlene
Indlæg af: MartinPedersen efter Nov 12, 2010, 15:13
Jo den gør da ikke meget gavn oven på kedlen. ;D

Jo jo, det er da bare en reserve :P
Titel: Sv: Find fejlene
Indlæg af: john m efter Nov 12, 2010, 18:12
Exp.beholder vender forkert.

mvh john

Så skal den da være mærkelig. De kan vendes som man har lyst til, men nedad er bedre så man har varmelås. Varme stiger jo opad :-P

Det var mere luft jeg tænkte på.

http://www.dgc.dk/publikationer/vejl/6.pdf            mvh john

 
Titel: Sv: Find fejlene
Indlæg af: Bylov efter Nov 12, 2010, 18:21
Som Martin skriver sidder føleren på den forkerte side, samtidig må det være utroligt svært at drive luften ud af kedlen hvis de rør der kommer indefra væggen ligger vandret eller stiger, ihvt. burde der være udluftning  på returen.
Mvh Bylov
Titel: Sv: Find fejlene
Indlæg af: levi efter Nov 12, 2010, 18:26
Der er 3 fejl, - og 2 "klyt ting".

1 - Føleren til bypasset føler som tidligere skrevet på returen fra huset, - og ikke på returen til kedlen.

2 - Installationen er ikke isoleret.

3 - Jeg er 99,9 procent sikker på at den sikkerhedsventil der sidder under styringen enten er en 6 bar eller 10 bars sikkerhedsventil, - mig bekendt laves der ikke 1,5 eller 2,5 bars sikkerhedsventiler i den viste udgave...

1a - Klyt, -der er blandet galv og sort fittings sammen, - det er dog ikke ulovligt, - og ikke noget problem holdbarhedsmæssigt da vand i lukkede centralvarmeanlæg ikke er iltet (Ingen tæring) - men det er stadig ikke velanset fagmæssigt.

2a - At vende ekspansionen på den måde den er (Opad),  er heller ikke ulovligt, - men igen ikke særlig hensigtsmæssigt da varmen vil påvirke/slide membranen hurtigere, - da varmen stiger opad = Langt kortere levetid.

1b - Man kunne godt have monteret en selvudlufter der hvor rørerne går ind i væggen, - det havde absolut været hensigtsmæssigt :)

/kram
Titel: Sv: Find fejlene
Indlæg af: MHES efter Nov 13, 2010, 11:20
Hej Søren,

Gode øjne  ;)

..som el-mand kan jeg måske lige tilføje at retningen på "udblæsningen" fra sikkerhedsventilen peger i den eneste tåbelige retning man kan finde - lige over på styringen  ;)

Måske er problemet ikke så stort hvis det er en 6 eller 10 bars ventil, for så er der sikkert noget andet der giver sig først  ;)

Man må håbe at det er en uvidende gør-det-selv mand der har udført installationen, for hvis det er en fagmand, så burde han straks aflevere sit svendebrev  ;)

Hilsen
Michael


Der er 3 fejl, - og 2 "klyt ting".

1 - Føleren til bypasset føler som tidligere skrevet på returen fra huset, - og ikke på returen til kedlen.

2 - Installationen er ikke isoleret.

3 - Jeg er 99,9 procent sikker på at den sikkerhedsventil der sidder under styringen enten er en 6 bar eller 10 bars sikkerhedsventil, - mig bekendt laves der ikke 1,5 eller 2,5 bars sikkerhedsventiler i den viste udgave...

1a - Klyt, -der er blandet galv og sort fittings sammen, - det er dog ikke ulovligt, - og ikke noget problem holdbarhedsmæssigt da vand i lukkede centralvarmeanlæg ikke er iltet (Ingen tæring) - men det er stadig ikke velanset fagmæssigt.

2a - At vende ekspansionen på den måde den er (Opad),  er heller ikke ulovligt, - men igen ikke særlig hensigtsmæssigt da varmen vil påvirke/slide membranen hurtigere, - da varmen stiger opad = Langt kortere levetid.

1b - Man kunne godt have monteret en selvudlufter der hvor rørerne går ind i væggen, - det havde absolut været hensigtsmæssigt :)

/kram

Titel: Sv: Find fejlene
Indlæg af: michael f efter Nov 13, 2010, 12:12
Der er 3 fejl, - og 2 "klyt ting".

1 - Føleren til bypasset føler som tidligere skrevet på returen fra huset, - og ikke på returen til kedlen.

2 - Installationen er ikke isoleret.

3 - Jeg er 99,9 procent sikker på at den sikkerhedsventil der sidder under styringen enten er en 6 bar eller 10 bars sikkerhedsventil, - mig bekendt laves der ikke 1,5 eller 2,5 bars sikkerhedsventiler i den viste udgave...

1a - Klyt, -der er blandet galv og sort fittings sammen, - det er dog ikke ulovligt, - og ikke noget problem holdbarhedsmæssigt da vand i lukkede centralvarmeanlæg ikke er iltet (Ingen tæring) - men det er stadig ikke velanset fagmæssigt.

2a - At vende ekspansionen på den måde den er (Opad),  er heller ikke ulovligt, - men igen ikke særlig hensigtsmæssigt da varmen vil påvirke/slide membranen hurtigere, - da varmen stiger opad = Langt kortere levetid.

1b - Man kunne godt have monteret en selvudlufter der hvor rørerne går ind i væggen, - det havde absolut været hensigtsmæssigt :)

/kram


Ikke for a træde i det, men ifølge At-vejledning tekniske hjælpemidler skal beholderens vandrum kunne udluftes.
Så den skal vendes.
Titel: Sv: Find fejlene
Indlæg af: levi efter Nov 13, 2010, 13:05
Hej Søren,

Gode øjne  ;)

..som el-mand kan jeg måske lige tilføje at retningen på "udblæsningen" fra sikkerhedsventilen peger i den eneste tåbelige retning man kan finde - lige over på styringen  ;)

Måske er problemet ikke så stort hvis det er en 6 eller 10 bars ventil, for så er der sikkert noget andet der giver sig først  ;)

Man må håbe at det er en uvidende gør-det-selv mand der har udført installationen, for hvis det er en fagmand, så burde han straks aflevere sit svendebrev  ;)

Hilsen
Michael


Der er 3 fejl, - og 2 "klyt ting".

1 - Føleren til bypasset føler som tidligere skrevet på returen fra huset, - og ikke på returen til kedlen.

2 - Installationen er ikke isoleret.

3 - Jeg er 99,9 procent sikker på at den sikkerhedsventil der sidder under styringen enten er en 6 bar eller 10 bars sikkerhedsventil, - mig bekendt laves der ikke 1,5 eller 2,5 bars sikkerhedsventiler i den viste udgave...

1a - Klyt, -der er blandet galv og sort fittings sammen, - det er dog ikke ulovligt, - og ikke noget problem holdbarhedsmæssigt da vand i lukkede centralvarmeanlæg ikke er iltet (Ingen tæring) - men det er stadig ikke velanset fagmæssigt.

2a - At vende ekspansionen på den måde den er (Opad),  er heller ikke ulovligt, - men igen ikke særlig hensigtsmæssigt da varmen vil påvirke/slide membranen hurtigere, - da varmen stiger opad = Langt kortere levetid.

1b - Man kunne godt have monteret en selvudlufter der hvor rørerne går ind i væggen, - det havde absolut været hensigtsmæssigt :)

/kram


Og hvis vi skal gå helt ned i detaljer, - så skal sikkerhedsventilen føres til afløb. - Men det er der ingen der gør :)

Og jeg vil afslutningsvis give dig helt ret i at installationen er så amatøragtig at det er forfærdeligt, - hvis jeg havde lavet sådan en installation da jeg stadig fik beskidte fingre, - så var jeg blevet fyret øjeblikkeligt.

Jeg HÅBER  virkelig det er en IKKE fagmand der har lavet det der, - ellers er der en der skal finde sig et andet erhverv.
Titel: Sv: Find fejlene
Indlæg af: levi efter Nov 13, 2010, 13:08
Der er 3 fejl, - og 2 "klyt ting".

1 - Føleren til bypasset føler som tidligere skrevet på returen fra huset, - og ikke på returen til kedlen.

2 - Installationen er ikke isoleret.

3 - Jeg er 99,9 procent sikker på at den sikkerhedsventil der sidder under styringen enten er en 6 bar eller 10 bars sikkerhedsventil, - mig bekendt laves der ikke 1,5 eller 2,5 bars sikkerhedsventiler i den viste udgave...

1a - Klyt, -der er blandet galv og sort fittings sammen, - det er dog ikke ulovligt, - og ikke noget problem holdbarhedsmæssigt da vand i lukkede centralvarmeanlæg ikke er iltet (Ingen tæring) - men det er stadig ikke velanset fagmæssigt.

2a - At vende ekspansionen på den måde den er (Opad),  er heller ikke ulovligt, - men igen ikke særlig hensigtsmæssigt da varmen vil påvirke/slide membranen hurtigere, - da varmen stiger opad = Langt kortere levetid.

1b - Man kunne godt have monteret en selvudlufter der hvor rørerne går ind i væggen, - det havde absolut været hensigtsmæssigt :)

/kram


Ikke for a træde i det, men ifølge At-vejledning tekniske hjælpemidler skal beholderens vandrum kunne udluftes.
Så den skal vendes.

Jeg har ikke læst den omtalte vejledning, - men det ændrer ikke på det faktum at en trykekspansion må placeres og drejes som det passer montøren.

Den kan stadig luftes ud (Tage tryk af membranen) - Husk der er en fodbold i ekspansionen med vand i, - omkring den er der luft - så luft/tryk kan du nemt tage af selvom den vender på hovedet :) - Det har INTET med placeringen at gøre overhovedet :)

Du må forøvrigt MEGET gerne uddybe hvordan beholderens "vandside" skulle kunne udluftes ? - Det er IKKE muligt uanset hvordan du vender beholderen - "vandsiden" i en ekspansion er 100 procent lukket, - det er omkring "fodbolden" der er luft, - og ikke inde i fodbolden :)

Du bytter ikke om på Lukket/åben ekspansion vel ? - Der er en verden til forskel ;)

Jeg kan afslutningvis fortælle at hvis du køber en fjernvarmeunit/Olieunit/Gasunit - så er det absolut ikke unormalt at ekspansionen vender som i dette tilfælde, - nogengange ligger de endda vandret...

Titel: Sv: Find fejlene
Indlæg af: MartinPedersen efter Nov 13, 2010, 13:19
Tror humlen i den installation, er at hvem end der har lavet den, sgu have en kindhest med tilløb. Det må gerne været et stort tilløb...

Jannich, kan vi få historien bag det billede der?
Titel: Sv: Find fejlene
Indlæg af: michael f efter Nov 13, 2010, 14:33
Der er 3 fejl, - og 2 "klyt ting".

1 - Føleren til bypasset føler som tidligere skrevet på returen fra huset, - og ikke på returen til kedlen.

2 - Installationen er ikke isoleret.

3 - Jeg er 99,9 procent sikker på at den sikkerhedsventil der sidder under styringen enten er en 6 bar eller 10 bars sikkerhedsventil, - mig bekendt laves der ikke 1,5 eller 2,5 bars sikkerhedsventiler i den viste udgave...

1a - Klyt, -der er blandet galv og sort fittings sammen, - det er dog ikke ulovligt, - og ikke noget problem holdbarhedsmæssigt da vand i lukkede centralvarmeanlæg ikke er iltet (Ingen tæring) - men det er stadig ikke velanset fagmæssigt.

2a - At vende ekspansionen på den måde den er (Opad),  er heller ikke ulovligt, - men igen ikke særlig hensigtsmæssigt da varmen vil påvirke/slide membranen hurtigere, - da varmen stiger opad = Langt kortere levetid.

1b - Man kunne godt have monteret en selvudlufter der hvor rørerne går ind i væggen, - det havde absolut været hensigtsmæssigt :)

/kram


Ikke for a træde i det, men ifølge At-vejledning tekniske hjælpemidler skal beholderens vandrum kunne udluftes.
Så den skal vendes.

Jeg har ikke læst den omtalte vejledning, - men det ændrer ikke på det faktum at en trykekspansion må placeres og drejes som det passer montøren.

Den kan stadig luftes ud (Tage tryk af membranen) - Husk der er en fodbold i ekspansionen med vand i, - omkring den er der luft - så luft/tryk kan du nemt tage af selvom den vender på hovedet :) - Det har INTET med placeringen at gøre overhovedet :)

Du må forøvrigt MEGET gerne uddybe hvordan beholderens "vandside" skulle kunne udluftes ? - Det er IKKE muligt uanset hvordan du vender beholderen - "vandsiden" i en ekspansion er 100 procent lukket, - det er omkring "fodbolden" der er luft, - og ikke inde i fodbolden :)

Du bytter ikke om på Lukket/åben ekspansion vel ? - Der er en verden til forskel ;)

Jeg kan afslutningvis fortælle at hvis du køber en fjernvarmeunit/Olieunit/Gasunit - så er det absolut ikke unormalt at ekspansionen vender som i dette tilfælde, - nogengange ligger de endda vandret...



At vejledning tekniske hjælpemidler.
Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg.

§2.2 Anlægget skal have udluftningshaner/ventiler, hvor det er relevant, så anlægget kan udluftes effektivt.

§2.12.1 Lukket varmtvandsanlæg

Beholderens vandrum skal kunne udluftes. Der skal være ventiler for tømning af vand og udluftning fra vandrummet.

Så den beholder skal vendes, og må ikke drejes som det passer montøren.
Ja den kan ligge ned, og så kan luften stige op fra den del hvor vandet er (vandsiden)
Titel: Sv: Find fejlene
Indlæg af: levi efter Nov 13, 2010, 15:12
Der er 3 fejl, - og 2 "klyt ting".

1 - Føleren til bypasset føler som tidligere skrevet på returen fra huset, - og ikke på returen til kedlen.

2 - Installationen er ikke isoleret.

3 - Jeg er 99,9 procent sikker på at den sikkerhedsventil der sidder under styringen enten er en 6 bar eller 10 bars sikkerhedsventil, - mig bekendt laves der ikke 1,5 eller 2,5 bars sikkerhedsventiler i den viste udgave...

1a - Klyt, -der er blandet galv og sort fittings sammen, - det er dog ikke ulovligt, - og ikke noget problem holdbarhedsmæssigt da vand i lukkede centralvarmeanlæg ikke er iltet (Ingen tæring) - men det er stadig ikke velanset fagmæssigt.

2a - At vende ekspansionen på den måde den er (Opad),  er heller ikke ulovligt, - men igen ikke særlig hensigtsmæssigt da varmen vil påvirke/slide membranen hurtigere, - da varmen stiger opad = Langt kortere levetid.

1b - Man kunne godt have monteret en selvudlufter der hvor rørerne går ind i væggen, - det havde absolut været hensigtsmæssigt :)

/kram


Ikke for a træde i det, men ifølge At-vejledning tekniske hjælpemidler skal beholderens vandrum kunne udluftes.
Så den skal vendes.

Jeg har ikke læst den omtalte vejledning, - men det ændrer ikke på det faktum at en trykekspansion må placeres og drejes som det passer montøren.

Den kan stadig luftes ud (Tage tryk af membranen) - Husk der er en fodbold i ekspansionen med vand i, - omkring den er der luft - så luft/tryk kan du nemt tage af selvom den vender på hovedet :) - Det har INTET med placeringen at gøre overhovedet :)

Du må forøvrigt MEGET gerne uddybe hvordan beholderens "vandside" skulle kunne udluftes ? - Det er IKKE muligt uanset hvordan du vender beholderen - "vandsiden" i en ekspansion er 100 procent lukket, - det er omkring "fodbolden" der er luft, - og ikke inde i fodbolden :)

Du bytter ikke om på Lukket/åben ekspansion vel ? - Der er en verden til forskel ;)

Jeg kan afslutningvis fortælle at hvis du køber en fjernvarmeunit/Olieunit/Gasunit - så er det absolut ikke unormalt at ekspansionen vender som i dette tilfælde, - nogengange ligger de endda vandret...



At vejledning tekniske hjælpemidler.
Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg.

§2.2 Anlægget skal have udluftningshaner/ventiler, hvor det er relevant, så anlægget kan udluftes effektivt.

§2.12.1 Lukket varmtvandsanlæg

Beholderens vandrum skal kunne udluftes. Der skal være ventiler for tømning af vand og udluftning fra vandrummet.

Så den beholder skal vendes, og må ikke drejes som det passer montøren.
Ja den kan ligge ned, og så kan luften stige op fra den del hvor vandet er (vandsiden)


Som jeg læser det står der beholderens vandrum, - det kan både være en varmtvandsbeholder eller en kedel man her taler om.

Hvordan udleder du der er tale om en ekspansionsbeholder ?

Nå hvorom alting er så kender jeg en ingeniør ved Kierulff som laver trykekspansioner, - ham snakker jeg lige med på mandag for at være 1000 procent sikker.

Men jeg skal være ærlig, - da jeg blev uddannet, - der lærte vi altså at en lukket ekspansion kunne sidde og vende som det passede os - og jeg har til dato ikke mødt nogen der har sagt andet, - før dig :)

Jeg vender tilbage med svaret :)
Titel: Sv: Find fejlene
Indlæg af: Jannich efter Nov 14, 2010, 07:37
Tror humlen i den installation, er at hvem end der har lavet den, sgu have en kindhest med tilløb. Det må gerne været et stort tilløb...

Jannich, kan vi få historien bag det billede der?

Hold kæft hvor er I gode   :D
Det er en smed der har sat anlægget op.
I mine øjne er der en fejl mere som ikke er fundet :
Temperatur føleren sidder meget lang væk fra kedlen , den skal tættere på eller endnu bedre i kedlen i et dykrør.
Vi ser mange sjove monteringer.  ;D
Ser lige om jeg kan finde flere eksempler....
Ingen navne bliver nævnt, det kunne være man opdager fejl på eget anlæg , ved at se disse eksempler  ;)


Titel: Sv: Find fejlene
Indlæg af: levi efter Nov 14, 2010, 10:36
Tror humlen i den installation, er at hvem end der har lavet den, sgu have en kindhest med tilløb. Det må gerne været et stort tilløb...

Jannich, kan vi få historien bag det billede der?

Hold kæft hvor er I gode   :D
Det er en smed der har sat anlægget op.
I mine øjne er der en fejl mere som ikke er fundet :
Temperatur føleren sidder meget lang væk fra kedlen , den skal tættere på eller endnu bedre i kedlen i et dykrør.
Vi ser mange sjove moneteringer.  ;D
Ser lige om jeg kan finde flere eksempler....
Ingen navne bliver nævnt, det kunne være man opdager fejl på eget anlæg , ved at se disse eksempler  ;)




Hvor er den Temperatur føler du nævner ?, - jeg kan ikke finde den på billedet ?

Må man gætte på hvem der har monteret det ?   ;D

/Kram

EDIT - Temperatur føleren, -  Er det den sorte ledning der kører op bag ekspansionen ?... For så er den godt nok placeret sært  ???
Titel: Sv: Find fejlene
Indlæg af: MartinPedersen efter Nov 14, 2010, 12:25
Hvor er den Temperatur føler du nævner ?, - jeg kan ikke finde den på billedet ?

Må man gætte på hvem der har monteret det ?   ;D

/Kram

EDIT - Temperatur føleren, -  Er det den sorte ledning der kører op bag ekspansionen ?... For så er den godt nok placeret sært  ???

Jeg tror det er den sorte ledning der går op ved det ensomme stykke isolering på installationen.
Halvfarligt, for hvis intet ber på varme, så stiger varmen ikke nødvendigvis op til den føler, og så kan den i realiteten ikke måle kedeltemperaturen... men det er vel en af grundene til at det er lovpligtigt at have en overkogssikring monteret direkte på kedlen...
Titel: Sv: Find fejlene
Indlæg af: Hedestoker efter Nov 14, 2010, 19:24
Kan du gætte det i første forsøg Søren? ;)

Jeg har et bud på hvem det er :-\

Mvh Allan
Titel: Sv: Find fejlene
Indlæg af: levi efter Nov 14, 2010, 19:28
Kan du gætte det i første forsøg Søren? ;)

Jeg har et bud på hvem det er :-\

Mvh Allan

Jeg kender kun 1 der laver anlæg på den måde, - så ja, - jeg tror godt jeg kan gætte det i første forsøg  :o

/Kram
Titel: Sv: Find fejlene
Indlæg af: Hedestoker efter Nov 14, 2010, 21:38
Kan du gætte det i første forsøg Søren? ;)

Jeg har et bud på hvem det er :-\

Mvh Allan

Jeg kender kun 1 der laver anlæg på den måde, - så ja, - jeg tror godt jeg kan gætte det i første forsøg  :o

/Kram
HeHe det gør jeg også kun, vi må da også håbe at der kun findes en af den slags.

Mvh Allan
Titel: Sv: Find fejlene
Indlæg af: levi efter Nov 15, 2010, 09:08
Der er 3 fejl, - og 2 "klyt ting".

1 - Føleren til bypasset føler som tidligere skrevet på returen fra huset, - og ikke på returen til kedlen.

2 - Installationen er ikke isoleret.

3 - Jeg er 99,9 procent sikker på at den sikkerhedsventil der sidder under styringen enten er en 6 bar eller 10 bars sikkerhedsventil, - mig bekendt laves der ikke 1,5 eller 2,5 bars sikkerhedsventiler i den viste udgave...

1a - Klyt, -der er blandet galv og sort fittings sammen, - det er dog ikke ulovligt, - og ikke noget problem holdbarhedsmæssigt da vand i lukkede centralvarmeanlæg ikke er iltet (Ingen tæring) - men det er stadig ikke velanset fagmæssigt.

2a - At vende ekspansionen på den måde den er (Opad),  er heller ikke ulovligt, - men igen ikke særlig hensigtsmæssigt da varmen vil påvirke/slide membranen hurtigere, - da varmen stiger opad = Langt kortere levetid.

1b - Man kunne godt have monteret en selvudlufter der hvor rørerne går ind i væggen, - det havde absolut været hensigtsmæssigt :)

/kram


Ikke for a træde i det, men ifølge At-vejledning tekniske hjælpemidler skal beholderens vandrum kunne udluftes.
Så den skal vendes.

Godmorgen.

Jeg har nu snakket med DAN fra Kierulff.dk som sælger og producerer trykekspansioner.

Trykekspansioner må ifølge ham vende fuldstændig valgfrit, - trykekspansioner er ikke omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse (AT). "Vedr beholderes vandrum".

En trykekspansion med membran (Fodbold) kan IKKE luftes ud, - uanset hvordan den vender.

Ergo er det ikke en fejl på monteringen.

/Kram
Titel: Sv: Find fejlene
Indlæg af: michael f efter Nov 15, 2010, 12:10
Der er 3 fejl, - og 2 "klyt ting".

1 - Føleren til bypasset føler som tidligere skrevet på returen fra huset, - og ikke på returen til kedlen.

2 - Installationen er ikke isoleret.

3 - Jeg er 99,9 procent sikker på at den sikkerhedsventil der sidder under styringen enten er en 6 bar eller 10 bars sikkerhedsventil, - mig bekendt laves der ikke 1,5 eller 2,5 bars sikkerhedsventiler i den viste udgave...

1a - Klyt, -der er blandet galv og sort fittings sammen, - det er dog ikke ulovligt, - og ikke noget problem holdbarhedsmæssigt da vand i lukkede centralvarmeanlæg ikke er iltet (Ingen tæring) - men det er stadig ikke velanset fagmæssigt.

2a - At vende ekspansionen på den måde den er (Opad),  er heller ikke ulovligt, - men igen ikke særlig hensigtsmæssigt da varmen vil påvirke/slide membranen hurtigere, - da varmen stiger opad = Langt kortere levetid.

1b - Man kunne godt have monteret en selvudlufter der hvor rørerne går ind i væggen, - det havde absolut været hensigtsmæssigt :)

/kram


Ikke for a træde i det, men ifølge At-vejledning tekniske hjælpemidler skal beholderens vandrum kunne udluftes.
Så den skal vendes.

Godmorgen.

Jeg har nu snakket med DAN fra Kierulff.dk som sælger og producerer trykekspansioner.

Trykekspansioner må ifølge ham vende fuldstændig valgfrit, - trykekspansioner er ikke omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse (AT). "Vedr beholderes vandrum".

En trykekspansion med membran (Fodbold) kan IKKE luftes ud, - uanset hvordan den vender.

Ergo er det ikke en fejl på monteringen.

/Kram

Ok,  :-X
Ja så er det jo ikke en fejl han skal have på puklen for.
Titel: Sv: Find fejlene
Indlæg af: michael f efter Nov 15, 2010, 20:30
Der er 3 fejl, - og 2 "klyt ting".

1 - Føleren til bypasset føler som tidligere skrevet på returen fra huset, - og ikke på returen til kedlen.

2 - Installationen er ikke isoleret.

3 - Jeg er 99,9 procent sikker på at den sikkerhedsventil der sidder under styringen enten er en 6 bar eller 10 bars sikkerhedsventil, - mig bekendt laves der ikke 1,5 eller 2,5 bars sikkerhedsventiler i den viste udgave...

1a - Klyt, -der er blandet galv og sort fittings sammen, - det er dog ikke ulovligt, - og ikke noget problem holdbarhedsmæssigt da vand i lukkede centralvarmeanlæg ikke er iltet (Ingen tæring) - men det er stadig ikke velanset fagmæssigt.

2a - At vende ekspansionen på den måde den er (Opad),  er heller ikke ulovligt, - men igen ikke særlig hensigtsmæssigt da varmen vil påvirke/slide membranen hurtigere, - da varmen stiger opad = Langt kortere levetid.

1b - Man kunne godt have monteret en selvudlufter der hvor rørerne går ind i væggen, - det havde absolut været hensigtsmæssigt :)

/kram


Ikke for a træde i det, men ifølge At-vejledning tekniske hjælpemidler skal beholderens vandrum kunne udluftes.
Så den skal vendes.

Godmorgen.

Jeg har nu snakket med DAN fra Kierulff.dk som sælger og producerer trykekspansioner.

Trykekspansioner må ifølge ham vende fuldstændig valgfrit, - trykekspansioner er ikke omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse (AT). "Vedr beholderes vandrum".

En trykekspansion med membran (Fodbold) kan IKKE luftes ud, - uanset hvordan den vender.

Ergo er det ikke en fejl på monteringen.

/Kram

Ok,  :-X
Ja så er det jo ikke en fejl han skal have på puklen for.

Eller skal han ?

http://www.arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/At-vejledninger-mv/Tekniske-hjaelpemidler/At-vejledninger-om-tekniske-hjaelpemidle/B4-Dampkedler-trykbeholdere-mv/~/media/2B3D80F53D874576AB245460522721CF.ashx (http://www.arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/At-vejledninger-mv/Tekniske-hjaelpemidler/At-vejledninger-om-tekniske-hjaelpemidle/B4-Dampkedler-trykbeholdere-mv/~/media/2B3D80F53D874576AB245460522721CF.ashx)

Se side 10 punkt 2.12.1
Titel: Sv: Find fejlene
Indlæg af: MartinPedersen efter Nov 15, 2010, 20:43
Det er ca. lige så interessant som en 10L spand fyldt med vinkeljern...
Titel: Sv: Find fejlene
Indlæg af: levi efter Nov 15, 2010, 20:49
Hmmm min Mac vil ikke åbne filen ? :(

Hvad står der i det punkt ?
Titel: Sv: Find fejlene
Indlæg af: MartinPedersen efter Nov 15, 2010, 20:52
Hmmm min Mac vil ikke åbne filen ? :(

Hvad står der i det punkt ?

2.12.1. Lukket varmtvandsanlæg
Beholderens fortryk (fyldningstryk) i bar skal mindst være lig med en tiende-
del af den lodrette afstand i meter mellem beholderens laveste punkt og an-
læggets højeste punkt.

Beholderens vandrum skal kunne udluftes. Der skal være ventiler for tømning
af vand og udluftning fra vandrummet.
Titel: Sv: Find fejlene
Indlæg af: levi efter Nov 15, 2010, 21:06
hmm jeg bliver ikke meget klogere af den tekst  ???

En trykekspansions membran kan IKKE udluftes, - uanset hvordan den vender, - og uanset hvor mange kuglehaner der monteres ?

Hvis man, - når man fylder vand på et anlæg, - lægger mærke til det, - så kommer der ikke vand i ekspansionen FØR trykket i installationen er STØRRE end fortrykket i ekspansionen. (Det kan man høre).

En trykekspansion skal IKKE være fyldt med vand, - hvis den er fyldt med vand, - er det tegn på membranen er utæt, - eller at fortrykket omkring membranen er "sivet" ud.

Så det er noget vrøvl det der... - Eller møntet på et andet objekt..

Når en producent siger at placeringen er underordnet, - så er det reglerne for mit vedkommende.

En sidste ting, - hvis vi nu tager væghængte eller gulvmonterede trykekspansioner, - så er 9 ud af 10 med nedadgående studs, - dvs. de burde vende forkert fra fabrikken  :o ......
Titel: Sv: Find fejlene
Indlæg af: michael f efter Nov 15, 2010, 21:08
Så glemte du lige overskriften.

2.12. Ekspansionsbeholder
Ethvert varmtvandsanlæg skal have én eller flere ekspansionsbeholdere, hvis
samlede volumen er tilstrækkeligt stort til at optage vandets varmeudvidelse
under normale driftsforhold.
2.12.1. Lukket varmtvandsanlæg
Beholderens fortryk (fyldningstryk) i bar skal mindst være lig med en tiendedel
af den lodrette afstand i meter mellem beholderens laveste punkt og anlæggets
højeste punkt.
Beholderens vandrum skal kunne udluftes. Der skal være ventiler for tømning
af vand og udluftning fra vandrummet.

Heraf fremgår det at der specifikt er tale om ekspansionsbeholder.
Derfor mente jeg at den skulle vendes sådan at det er muligt at udlufte den.
Titel: Sv: Find fejlene
Indlæg af: levi efter Nov 15, 2010, 21:13
Så glemte du lige overskriften.

2.12. Ekspansionsbeholder.
Ethvert varmtvandsanlæg skal have én eller flere ekspansionsbeholdere, hvis
samlede volumen er tilstrækkeligt stort til at optage vandets varmeudvidelse
under normale driftsforhold.
2.12.1. Lukket varmtvandsanlæg
Beholderens fortryk (fyldningstryk) i bar skal mindst være lig med en tiendedel
af den lodrette afstand i meter mellem beholderens laveste punkt og anlæggets
højeste punkt.

Heraf fremgår det at der specifikt er tale om ekspansionsbeholder.
Derfor mente jeg at den skulle vendes sådan at det er muligt at udlufte den.

Hej Michael, - ja jeg kan godt se hvad der står.. - Og det er fint du finder AT`s tekst.

Vi har bare lidt af et dilemma her, - for man kan ikke udlufte en trykekspansion på vandsiden...

Jeg må indrømme som jeg skrev længere oppe, - jeg har altid lært at man må vende en trykekspansion som det passede en, - og når leverandøren stadig i 2010 siger det samme, - ja så stoler jeg på det :)

Titel: Sv: Find fejlene
Indlæg af: michael f efter Nov 15, 2010, 21:16
Ja et er teori, noget andet er praksis  ;D
Men nu er overskriften jo en opfordring til at sætte sagen på spidsen  ;)
Titel: Sv: Find fejlene
Indlæg af: levi efter Nov 15, 2010, 21:17
Ja et er teori, noget andet er praksis  ;D
Men nu er overskriften jo en opfordring til at sætte sagen på spidsen  ;)

Enig, - og det er også godt at vende alle sten :)

Det kunne være sjovt at få en udtalelse fra AT om sagen, - og i særdeleshed evt. få en demonstration af hvordan man udlufter en trykekspansion på vandsiden  ;D
Titel: Sv: Find fejlene
Indlæg af: korsvang efter Nov 16, 2010, 16:51
Hvis beholderen vender med studsen ned af vil den så ikke blive fyldt med luft med tiden.
Hvis studsen vender op vil den vel "udlufte"sig selv til systemet.
Titel: Sv: Find fejlene
Indlæg af: MartinPedersen efter Nov 16, 2010, 18:47
Man kan ikke rigtig opbygge tryk i vand. Det er derfor der er en bold med luft inde i sådan en fætter... so what hvis der også er luft, ud over det der er i bolden... så har man bare mere at bygge tryk op i. Bedøvende ligegyldigt.
Titel: Sv: Find fejlene
Indlæg af: john m efter Nov 16, 2010, 19:11
Det er muligt det ikke betyder noget
men jeg ved godt hvilken løsning jeg vil
vælge :)
Titel: Sv: Find fejlene
Indlæg af: MHES efter Nov 16, 2010, 19:59
Hej Søren, Michael m-fl.

Nu er AT-vejledninger ikke lov, men vejledninger  ;)

I AT-vejledning "Tekniske hjælpemidler B.4.8" står der derfor i indledningen bl.a.:
At-vejledninger er ikke bindende for virksomhederne, sikkerhedsorganisationerne eller andre, men vejledninger bygger på regler (lov og bekendtgørelser), der er bindende. Arbejdstilsynet vil ikke foretage sig mere i de situationer, hvor fx en virksomhed har fulgt en At-vejledning.
Virksomhederne kan vælge andre fremgangsmåder mv., men Arbejdstilsynet vil i så fald vurdere, om den valgte fremgangsmåde er lige så god og i overensstemmelse med reglerne.


Altså AT-vejledningen er Arbejdstilsynets vejledning i hvordan relevante love for området opfyldes, og hvis man følger AT-vejledningen regner Arbejdstilsynet med at loven er opfyldt.

Jævnligt oplever man med lovgivning og vejledninger til sådanne, at der er milevidt bagud for den tekniske udvikling, og derfor er der ofte netop den pasus med:
Virksomhederne kan vælge andre fremgangsmåder mv., men xxx vil i så fald vurdere, om den valgte fremgangsmåde er lige så god og i overensstemmelse med reglerne.

Hilsen
Michael

Ja et er teori, noget andet er praksis  ;D
Men nu er overskriften jo en opfordring til at sætte sagen på spidsen  ;)

Enig, - og det er også godt at vende alle sten :)

Det kunne være sjovt at få en udtalelse fra AT om sagen, - og i særdeleshed evt. få en demonstration af hvordan man udlufter en trykekspansion på vandsiden  ;D
Titel: Sv: Find fejlene
Indlæg af: levi efter Nov 16, 2010, 20:35
Hej Søren, Michael m-fl.

Nu er AT-vejledninger ikke lov, men vejledninger  ;)

I AT-vejledning "Tekniske hjælpemidler B.4.8" står der derfor i indledningen bl.a.:
At-vejledninger er ikke bindende for virksomhederne, sikkerhedsorganisationerne eller andre, men vejledninger bygger på regler (lov og bekendtgørelser), der er bindende. Arbejdstilsynet vil ikke foretage sig mere i de situationer, hvor fx en virksomhed har fulgt en At-vejledning.
Virksomhederne kan vælge andre fremgangsmåder mv., men Arbejdstilsynet vil i så fald vurdere, om den valgte fremgangsmåde er lige så god og i overensstemmelse med reglerne.


Altså AT-vejledningen er Arbejdstilsynets vejledning i hvordan relevante love for området opfyldes, og hvis man følger AT-vejledningen regner Arbejdstilsynet med at loven er opfyldt.

Jævnligt oplever man med lovgivning og vejledninger til sådanne, at der er milevidt bagud for den tekniske udvikling, og derfor er der ofte netop den pasus med:
Virksomhederne kan vælge andre fremgangsmåder mv., men xxx vil i så fald vurdere, om den valgte fremgangsmåde er lige så god og i overensstemmelse med reglerne.

Hilsen
Michael

Ja et er teori, noget andet er praksis  ;D
Men nu er overskriften jo en opfordring til at sætte sagen på spidsen  ;)

Enig, - og det er også godt at vende alle sten :)

Det kunne være sjovt at få en udtalelse fra AT om sagen, - og i særdeleshed evt. få en demonstration af hvordan man udlufter en trykekspansion på vandsiden  ;D

Det havde været meget hurtigere og nemmere at skrive at jeg havde ret  ;D

Jeg skal nok være sød nu  8)

/Kram
Titel: Sv: Find fejlene
Indlæg af: MHES efter Nov 16, 2010, 20:55
Hej Søren,

OK - du kan have ret  ;)
...og det er endda overordentligt sandsynligt  :D :D

Hilsen
Michael

Det havde været meget hurtigere og nemmere at skrive at jeg havde ret  ;D

Jeg skal nok være sød nu  8)

/Kram
Titel: Sv: Find fejlene
Indlæg af: levi efter Nov 16, 2010, 20:55
Det er muligt det ikke betyder noget
men jeg ved godt hvilken løsning jeg vil
vælge :)

Og det er jeg såmænd helt enig i, - jeg foretrækker også personligt at vende en ekspansion nedad :)