Stokerforum

Snik Snak => Ordret er frit. => Emne startet af: zeneka efter Nov 13, 2010, 09:39

Titel: reset af scotte pille bræner
Indlæg af: zeneka efter Nov 13, 2010, 09:39
kæresten har igår rodet med fyret, da sneglen var kørt tom for piller, så nu vil en ikke tage piller op når den skal starte op efter pause.

når der er ild er der ingen problemer så jeg tror ikke der er noget fysisk galt med den, men tror det er i styringen det er galt.


nogen der evt ved hvad fejlen er ? eller hvordan jeg resetter den ?


Rasmus Svensson
Titel: Sv: reset af scotte pille bræner
Indlæg af: MHES efter Nov 13, 2010, 11:33
Hej Rasmus,

Reset findes kun i form af slåk og tænd for strømmen.

Som jeg forstår dit problem, sker der det ved opstart at der ikke fremføres piller til optændingen, er det korrekt ?

Hvis det er, så prøv lige at checke mængden af træpiller til el-optænding og evt. lux niveau for detektering af ild.

Pille mængde i v4.x -> Parameter A1 (i den skjulte menu)
Lux i v4.x -> Parameter A4 (i den skjulte menu)

Pille mængde i v6.x -> Optænding >> Brændsel (i udvidet menu)
Lux i v6.x -> Optænding >> Lys (i udvidet menu)

Hilsen
Michael

kæresten har igår rodet med fyret, da sneglen var kørt tom for piller, så nu vil en ikke tage piller op når den skal starte op efter pause.

når der er ild er der ingen problemer så jeg tror ikke der er noget fysisk galt med den, men tror det er i styringen det er galt.


nogen der evt ved hvad fejlen er ? eller hvordan jeg resetter den ?


Rasmus Svensson
Titel: Sv: reset af scotte pille bræner
Indlæg af: zeneka efter Nov 13, 2010, 11:38
jo det er ved opstarts mængde af piller.

kan du ikke lige skrive dine indstillinger eller standart, så kan jeg tjekke om de er sat til det samme.

det eneste jeg har ændring i min opsætning er jeg vejer pillerne, ved ny palle.
Titel: Sv: reset af scotte pille bræner
Indlæg af: MHES efter Nov 13, 2010, 12:45
Hej Rasmus,

Det duer ikke med mine indstillinger, for jeg har et andet anlæg end dig og et andet fyr, man kan ikke bruge andres indstillinger  ;)

...men her kan du finde et excel-ark til beregning af dine indstillinger http://www.scotte.dk/product.asp?product=140 (http://www.scotte.dk/product.asp?product=140)
Bare tryk på linket "Beregn mætninger 5 trins og 100 trins styring".

Hvilken version styring har du ?

Hilsen
Michael

jo det er ved opstarts mængde af piller.

kan du ikke lige skrive dine indstillinger eller standart, så kan jeg tjekke om de er sat til det samme.

det eneste jeg har ændring i min opsætning er jeg vejer pillerne, ved ny palle.
Titel: Sv: reset af scotte pille bræner
Indlæg af: zeneka efter Nov 13, 2010, 20:17
Det er jeg ikke sikker på hvilken model det er. har du et sted jeg evt kan se det ?
Titel: Sv: reset af scotte pille bræner
Indlæg af: Frank_rasmussen efter Nov 14, 2010, 12:24
Versionsnumret på styringen står som regel en label på den store chip i styringen.
Titel: Sv: reset af scotte pille bræner
Indlæg af: zeneka efter Nov 15, 2010, 18:59
tak for hjælpen, det lykkedes at finde frem til den rette model, det var noget med opstarts mængde, samt optændings tid.