Titel: VVB Ventil åbner ikke ?
Indlæg af: Mik efter Nov 17, 2010, 16:10

Min VVB ventil åbner ikke nå den skal. Har målt spænding på klemmerne. Den ændre sig ikke selv om jeg sætter VVB temp. til 0'C  ??? Har prøvet at at slå "L5" fra/til under "Tilbehør" - uden resultat.

Er det styringen der fejler ell. hvad  ???
Titel: Sv: VVB Ventil åbner ikke ?
Indlæg af: MHES efter Nov 17, 2010, 16:53
Hej Mik,

Hvis du sætter VVB temp. til 0'C, betyder det at du ønsker at VVB'en skal være 0'C varm og det betyder at du aldrig får udgangen sat (med mindre du får frost i VVB'en).

Du har 2 temperaturer der vedrører VVB-styring:
Ønsket VVB temp. - den ønskede temperatur for VVB'en
Diff VVB-temp. - det temperaturfald du ønsker før VVB'en skal varmes op.

Eksempel:
Ønsket VVB temp. = 60'C
Diff VVB-temp. = 5'C
Når VVB-temperaturen kommer under 55'C (60-5) starter VVB-drift og udgangen tændes.
VVB-driften fortsætter indtil VVB-temperaturen er oppe på 60'C.

Hilsen
Michael


Min VVB ventil åbner ikke nå den skal. Har målt spænding på klemmerne. Den ændre sig ikke selv om jeg sætter VVB temp. til 0'C  ??? Har prøvet at at slå "L5" fra/til under "Tilbehør" - uden resultat.

Er det styringen der fejler ell. hvad  ???
Titel: Sv: VVB Ventil åbner ikke ?
Indlæg af: Mik efter Nov 17, 2010, 17:19

Ideen med at at sætte temp. til 0'C var:

- Styringen kører "VVB"-drift og ventilen er lukket. (Skal vel være åben her?)
- Her sætter jeg så VVB temp. på 0'C og styringen går i alm. "Drift" (Og skulle så lukke ventilen)

Disse 2 tilstande giver ingen forskel på spændingen på udgangen  ???

Nogen gode forslag  ???  ;-)
Titel: Sv: VVB Ventil åbner ikke ?
Indlæg af: MHES efter Nov 17, 2010, 17:38
Hej Mik,

Næh, ingen gode forslag  ;)
...måske et par opklarende spørgsmål...

Når du sætter udgangen for VVB under Tilbehør, til L5 og måler mellem klemme L5 og N, så skal du måle 230 VAC når der køres VVB-drift og 0 VAC når der køres almindelig drift.
Hvis det ikke sker, så prøv at sætte den til L6 og måle om der så er funktion mellem L6 og N.

Nu ved jeg jo ikke hvor "skrap" du er med et måleinstrument, så du må ikke blive sur over dette forslag  :D
I stedet for et måle instrument, så brug en alm. lampe (standerlampe, arkitektlampe el.lign.), fjern stikproppen og tilslut de to ledninger fra lampen til enten L5 og N eller L6 og N.
Nu skulle lampen gerne lyse når der køres VVB-drift og være slukket når der køres almindelig drift.

Hilsen
Michael


Ideen med at at sætte temp. til 0'C var:

- Styringen kører "VVB"-drift og ventilen er lukket. (Skal vel være åben her?)
- Her sætter jeg så VVB temp. på 0'C og styringen går i alm. "Drift" (Og skulle så lukke ventilen)

Disse 2 tilstande giver ingen forskel på spændingen på udgangen  ???

Nogen gode forslag  ???  ;-)
Titel: Sv: VVB Ventil åbner ikke ?
Indlæg af: Peter efter Nov 17, 2010, 17:59
Kedeltemperatur skal være over vvbtemperatur inden den åbner trevejsventil
Titel: Sv: VVB Ventil åbner ikke ?
Indlæg af: MHES efter Nov 17, 2010, 18:17
Hej Peter,

Godt set  ;)

Det er meget sandsynligt...
...det giver i hvert tilfælde mening  ;)

Hilsen
Michael

Kedeltemperatur skal være over vvbtemperatur inden den åbner trevejsventil
Titel: Sv: VVB Ventil åbner ikke ?
Indlæg af: Peter efter Nov 17, 2010, 18:25
Har selv prøvet det kunne ikke forstå hvorfor den ikke slog over på vvb med det samme Stod og ventede da den slog over var kedeltemperatur kommet op over 60 grader kører normalt med 55 grader i fremløb derfor den lille forsinkelse
Titel: Sv: VVB Ventil åbner ikke ?
Indlæg af: Mik efter Nov 17, 2010, 21:53

Kedeltemperatur skal være over vvbtemperatur inden den åbner trevejsventil

Det kunne da godt være derfor  ::)
Lige nu køre jeg med manuel åben ventil, så det må vente til i morgen.

Tak for svarene.

mik