Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: kongen efter Nov 22, 2010, 20:14
-
Hej skulle lige høre om hvordan jeg får min ydelses kurve til at blive lidt mere stabil.... har lige fået ny black star kedel sat til og nu syntes jeg kurverne er noget hidsig.....
min pid står til 3.5 0,25 og 0.1
der er monteret trækstabilisator den står på 15.....
det skal siges at fra varmvandsbeholderen og indtil huset er der ca. 10 meter under jorden.... så når man tænder for varmt vand går der lige 30 sekunder før at det kommer.... ved ikke om det har noget at sige....
www.vejbyvej558.dk
-
Jeg ville nok sætte din trækstabilisator til 10 Pa, og ændre lidt på dine PID værdier.
Jeg vil sige din P og din I er for stor. Du kan rolig halvvere dem og se om der skal mere halvering til.
-
Hej med dig jeg kan henvise til at jeg har haft samme problem prøv lige at læse indlæget fra mig Ydelse/d-led
det kan være at du kan få noget ud af det :-X
Hilsen Baisgaard
-
Fået styr på dine kurver mester?
-
tja det er bedre..... tjek www.vejbyvej558.dk