Hej
Jeg har problemer med at stokerkontrol V3,12 ikke kan finde com porten.
Jeg har kørt med stokerkontrol V1,75 i flere år uden problemer med Chip 4,25 på en Windows vista, men da jeg skulle have et nyt brænder styring (Woddy 6,00 med Chip 6,25) kan jeg ikke finde com porten, jeg ved at det er com1. jeg prøver at slette alt og installer igen uden held.
Mvh.
Frithjof
-
Hej
Jeg har problemer med at stokerkontrol V3,12 ikke kan finde com porten.
Jeg har kørt med stokerkontrol V1,75 i flere år uden problemer med Chip 4,25 på en Windows vista, men da jeg skulle have et nyt brænder styring (Woddy 6,00 med Chip 6,25) kan jeg ikke finde com porten, jeg ved at det er com1. jeg prøver at slette alt og installer igen uden held.
Hej Frithjof
Du kan gå ind under program opsætning, der kan du trykke på nulstil chipversion, start så StokerKontrol igen og den vil søge efter porten og tilpasse sig den rigtige chip. Jeg er næsten sikker på at det løser dit problem.
Mvh. Jens
-
Hej jens
Det har jeg prøvet, uden held desværre.
Jeg henter normal ude temp. fra internettet. men det kan jeg heller ikke.
Det kan måske være noget i mellem program og computerne. ???
Mvh.
Frithjof
-
Det har jeg prøvet, uden held desværre.
Jeg henter normal ude temp. fra internettet. men det kan jeg heller ikke.
Det kan måske være noget i mellem program og computerne. ???
Hej igen
Prøv at tjekke dit kabel grundigt især i klemmerne på styringen skal det sidde ordentligt fast, sørg også for at der er installeret drivere til din usb adapter. Det er som regel der problemet ligger, når der ikke er hul igennem.
Så længe der ikke er kontakt til styringen, vil den ikke hente ude temperatur fra nettet, så det giver mening.
Mvh. Jens
-
Hej Jens
Jeg har kontoleret kablet igen, uden held ???
Jeg bruge et alm. seriel kabel med 9 benede stik. med Ben 5 - sættes til GND på brænderen.
Ben 3 - sættes til RX på brænderen. Ben 2 - sættes til TX på brænderen.
Mvh.
Frithjof
-
Jeg har kontoleret kablet igen, uden held ???
Jeg bruge et alm. seriel kabel med 9 benede stik. med Ben 5 - sættes til GND på brænderen.
Ben 3 - sættes til RX på brænderen. Ben 2 - sættes til TX på brænderen.
Det lyder ok, kan du evt. sende en mail til info@stokerkontrol.dk, så må vi lige se på, hvad der går galt.
Mvh. Jens
-
Hej Jens
Mange tak for hjælpen Jens
Det var en defekt com port, Jeg købte en usb-seriel adapter, Så var der hul igemmen med det samme ;D
Hilsen
Frithjof