Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Ozon efter Dec 19, 2010, 14:36
-
Jeg har været så uheldig at få 400 volt ind i mit ledningsnet, og det betød bla at styringen til fyret, en 16 kw Scotte med ver. 4.09 chip, stod af.
En lokal vvs´er satte en 20 kw Woody-styring, ver. 6.24 på, men det spiller ikke rigtigt. Forbrændingen er sodende og en regulering af blæseren virker kun kortvarigt. Desuden brummer blæseren (Ecofit 108) kraftigt ved lave omdrejninger, ligesom den kører med ca 50 rpm, selvom displayet siger at fyret er slukket.
Er der problemer med Scotte mekanik og Woody styring? Eller har blæseren eller kondensatoren taget skade af de 400 Volt?
I mellemtiden har jeg med held haft en elektronikkyndig til at kikke på den svedne Scottestyring, som burde fungere igen. Men displayet viser 99.9 og blæseren kører konstant.
Har styringen allegevel taget skade, eller er ledningerne strikket forkert sammen? Den medfølgende vejledning viser eet ledningsdiagram, og Scottes hjemmeside et andet. Og det er dette jeg fulgte.
Mvh Ole Bøgh
-
Hej Ole,
400 VAC på styringen har konsekvenser ???
Når styringen skriver 99.9 er den ikke OK.
Du kan sagtens bruge en Woody styring til en Scotte brænder (faktisk er det kun styringen der er forskellen ;) ), så den Woody styring du har fået er nok ikke helt sund.
Når blæseren kører selv om styringen siger at der er slukket, kan det skyldes at der er strøm til blæseren gennem styringen eller simpelthen skorstenstrækket.
Det kan nemt kontrolleres ved at afmontere stikket på brænderen, stopper blæseren er der strøm fra styringen, stopper den ikke er det skorstenstrækket.
Er Woody styringen indstillet korrekt til din brænder ?
...man kan jo ikke bare montere den.
Hilsen
Michael
Jeg har været så uheldig at få 400 volt ind i mit ledningsnet, og det betød bla at styringen til fyret, en 16 kw Scotte med ver. 4.09 chip, stod af.
En lokal vvs´er satte en 20 kw Woody-styring, ver. 6.24 på, men det spiller ikke rigtigt. Forbrændingen er sodende og en regulering af blæseren virker kun kortvarigt. Desuden brummer blæseren (Ecofit 108) kraftigt ved lave omdrejninger, ligesom den kører med ca 50 rpm, selvom displayet siger at fyret er slukket.
Er der problemer med Scotte mekanik og Woody styring? Eller har blæseren eller kondensatoren taget skade af de 400 Volt?
I mellemtiden har jeg med held haft en elektronikkyndig til at kikke på den svedne Scottestyring, som burde fungere igen. Men displayet viser 99.9 og blæseren kører konstant.
Har styringen allegevel taget skade, eller er ledningerne strikket forkert sammen? Den medfølgende vejledning viser eet ledningsdiagram, og Scottes hjemmeside et andet. Og det er dette jeg fulgte.
Mvh Ole Bøgh
-
Skiftet motorprintet også? Kan være der er brændt noget i stykker på det?
-
Hej Martin,
Tja, der sidder en temperatursensor og et par kondensatorer, de kunne også sagtens være strøget, ligesom kondensatoren på den eksterne snegl.
Fotocellen har heller ikke godt af overspænding, ej heller de resterende temperaturfølere.
I bund og grund bør det hele gennemgåes.
Hilsen
Michael
Skiftet motorprintet også? Kan være der er brændt noget i stykker på det?
-
Mm, ja det er ikke til at vide hvor de 400 volt er lækket hen... hvis det har været ude i følerne osv, så kan de meget vel være brændt totalt af. Men nu skriver manden jo om at hans blæser opfører sig mærkeligt, og snakker ikke om sine følere, så mon ikke det er motorprintet der skal fokuseres på indtil videre.... ærgerlig ærgerlig. Det er godt nok en kostbar fejl :(
-
Hej Ole,
Nu fortæller historien jo ikke noget om hvorfor du fik 400 VAC ind i dit ledningsnet, men jeg gætter på at du har haft mistet nullen eller at en eller anden "fusker" fik forbyttet ledningerne.
Hvis det er noget som el-leverandøren er ansvarlig for, så må de klare problemerne og skifte det der skal skiftes.
Er det bare et hændeligt uheld, har du sikkert en forsikring der dækker det.
..oge er det noget "privat fusk", så må du forsøge dig frem, men der kan være strøget flere ting (se tidligere indlæg).
Hilsen
Michael
Jeg har været så uheldig at få 400 volt ind i mit ledningsnet, og det betød bla at styringen til fyret, en 16 kw Scotte med ver. 4.09 chip, stod af.
En lokal vvs´er satte en 20 kw Woody-styring, ver. 6.24 på, men det spiller ikke rigtigt. Forbrændingen er sodende og en regulering af blæseren virker kun kortvarigt. Desuden brummer blæseren (Ecofit 108) kraftigt ved lave omdrejninger, ligesom den kører med ca 50 rpm, selvom displayet siger at fyret er slukket.
Er der problemer med Scotte mekanik og Woody styring? Eller har blæseren eller kondensatoren taget skade af de 400 Volt?
I mellemtiden har jeg med held haft en elektronikkyndig til at kikke på den svedne Scottestyring, som burde fungere igen. Men displayet viser 99.9 og blæseren kører konstant.
Har styringen allegevel taget skade, eller er ledningerne strikket forkert sammen? Den medfølgende vejledning viser eet ledningsdiagram, og Scottes hjemmeside et andet. Og det er dette jeg fulgte.
Mvh Ole Bøgh
-
Tak for svarene.
De 400 volt kom fra to kortsluttede luftledninger ind til ejendommen, så forsikringen er heldigvis indover. For indtil videre har fyret kostet over 10.000 for styring og en ny pumpe!!!! Og så er der alle de andre ting derudover.
Men til de spørgsmål der er dukket op: Blæseren stopper når stikket trækkes, og støjen forsvinder også, så der er åbenbart en lækstrøm fra styringen.
Luxmåler og temperaturmålere virker. Sneglemotorer forekommer osse at virke.
Der er ikke skiftet noget på motorstyringsprintet.
Jeg tror ikke der er foretaget de store justeringer for at tilpasse styringen. Autoberegning er sat til, pillemængde og skorstenstræk indtastet og max drift sat til 75%. Jeg har efterfølgende korrigeret blæser til 120% ved lav og midt (pga rød flamme og sod) og 90 % ved høj ( pga stikkende korte flammer). Måske jeg skal justere lidt mere her.
De 99.9 i displayet på woody´en, er det en fejlkode eller et symptom?
mvh Ole Bøgh
-
Hej Ole,
De 99.9 displayet tror jeg er et symptom, men check med NBE eller din forhandler.
Nu er din styring jo brændt af, så den skal vel erstattes med en Woody v6.50, det er jo det der findes nu ;)
At blæseren stopper når stikket afmonteres, betyder bare at den styring du har "lånt" ikke er helt OK.
Hilsen
Michael
Tak for svarene.
De 400 volt kom fra to kortsluttede luftledninger ind til ejendommen, så forsikringen er heldigvis indover. For indtil videre har fyret kostet over 10.000 for styring og en ny pumpe!!!! Og så er der alle de andre ting derudover.
Men til de spørgsmål der er dukket op: Blæseren stopper når stikket trækkes, og støjen forsvinder også, så der er åbenbart en lækstrøm fra styringen.
Luxmåler og temperaturmålere virker. Sneglemotorer forekommer osse at virke.
Der er ikke skiftet noget på motorstyringsprintet.
Jeg tror ikke der er foretaget de store justeringer for at tilpasse styringen. Autoberegning er sat til, pillemængde og skorstenstræk indtastet og max drift sat til 75%. Jeg har efterfølgende korrigeret blæser til 120% ved lav og midt (pga rød flamme og sod) og 90 % ved høj ( pga stikkende korte flammer). Måske jeg skal justere lidt mere her.
De 99.9 i displayet på woody´en, er det en fejlkode eller et symptom?
mvh Ole Bøgh
-
Ups. Den omtalte version 6.24, er den min vvs´er netop har solgt til mig for 4.516,20 + moms!
Og hvis den både er gammel og med fejl, er jeg vist blevet tørret!
Nogen der ved hvornår version 6.24 er fra?
Ole Bøgh
-
så er den da osse betalt, hvor i landet bor du kunne være man kunne hjælpe
mvh Rene` bliktud
-
Ja det er godt nok mange penge for en 1870,- + moms styring. Jeg vil umiddelbart sige, at hvis han har solgt den til dig, for de penge, så er det hans problem det ikke virker... så ring til ham og sig "sæt i værk".
-
Ups. Den omtalte version 6.24, er den min vvs´er netop har solgt til mig for 4.516,20 + moms!
Og hvis den både er gammel og med fejl, er jeg vist blevet tørret!
Nogen der ved hvornår version 6.24 er fra?
Ole Bøgh
Wow!
Til den pris burde det have inkluderet en reserve, blot til at have liggende :-\
-
Hej Ole,
Du er ikke blevet snydt med v6.24, men prisen .....
Der findes en v6.50 nu, men jeg tror ikkr at den sælges som gængs version i komplette anlæg endnu.
Den er en del anderleds end v6.24, men det er primært brugerfladen der er helt anderledes.
Årsagen til at jeg skrev Woody v6.50 var hvis du skulle have en ny styring ved NBE gennem forsikringen, så var der vel ingen grund til at få en Scotte v4.x når nu prisen er ca. den samme.
Hilsen
Michael
Ups. Den omtalte version 6.24, er den min vvs´er netop har solgt til mig for 4.516,20 + moms!
Og hvis den både er gammel og med fejl, er jeg vist blevet tørret!
Nogen der ved hvornår version 6.24 er fra?
Ole Bøgh
-
En scotte version 6.26 koster hos scotte.dk 2850 + fragt incl moms Men hos sanistål koster den 3090+ moms
-
Og hos www.hedestoker.dk koster en Woody v6.x kr. 3.500,00 inkl. moms ;)
Så du har betalt nok ;)
Hilsen
Michael
En scotte version 6.26 koster hos scotte.dk 2850 + fragt incl moms Men hos sanistål koster den 3090+ moms
-
Hos scottedoktoren koster den 2200,- med din gamle defekte i bytte. Jeg ville ringe til den vvs fætter der har bundet dig den dyre styring på ærmet og sig kom og hent den igen og returner beløbet.
http://www.scottedoktor.dk/
-
Nu er det vel forhandleren selv der vælger hvad en vare skal koste hos ham...
Hvem står for projektet??? forsikring med taktsator, eller er du blevet anvist en sum penge til at udbedre skader for???
Nu er det ikke fordi den nye styring kører nedkøling i 5 min. og blæserparameterene ikke er puttet i styringen at den laver de numre her???
De kan putte ind ved at følge dette: http://bioflame.dk/index-filer/Page973.htm
De skulle gerne hede følgende til din blæser:
Korrektion lav: 5
Korretion midt: 10
Korrektion høj: 15
-
Hos Dvcenter kan man få woody styringen i nakken for 3000.- ... hva cirkulationspumpe er der skiftet siden det har kostet 10000.- +...
Sådan en alpha2 pumpe ligger på en 1000-1200 kr...
-
Hvis du får en ny styring og ikke får den gamle chip med over (og det dur jo ikke ved skift fra V4.xx til V6.xx) skal du have sat et par parametere op inden det kan spille, det første og vigtigste er at få grundindstillingerne til blæseren sat rigtigt og derefter el-tænderen, først når dette er sat fornuftigt kan man begynde at overveje at trimme i de resterende parametere.
Så start med at få sat disse 2 op.
Derefter er det så at starte fyret op med autoberegning efter en afvejning.
Mht. prisen du har måtte slippe, eller rettere sagt, din forsikring nok har måtte slippe, er der jo basis for noget support ub fra smeden ?
/Hans
-
Fyret kører, men jeg har endnu ikke fundet løsningen på det oprindelige problem, nemlig at blæseren brummer og kører (faktisk med 400 rpm) selvom displayet viser at fyret er slukket.
Vvs´eren var forbi idag, men fandt ikke noget. Han justerede et par parametre, men den oser stadig ved lavlast og blæser pillerne væk ved høj. Og blæseren brummer stadig. Så jeg mener stadig at der er en fejl i styringen, som Michael var inde på.
Næste skridt må være at kontakte NBE. De må da kunne sige om tingene virker som de skal.
Heldigvis har balladen kun kostet mig min selvrisiko. Men jeres indlæg viser tydeligt at det kan blive halvdyrt, når man panikker i 10 frostgrader ;)
mvh Ole
-
400 volt! OK det forstår jeg, men 400 VAC hvad er det?
-
Nu er jeg ikke elektrikker, men ved godt hvad 400 VAC står for:
V = volt
AC = alternating current = vekselstrøm
DC = direct current = jævnstrøm
AC i stikkontakterne i huset
DC når det er i bilen/batterispænding
Ved ikke om det giver mening, hvis det er forkert
er der sikkert en elektrikker der "hen"retter mig :o
-
Hej Syhler,
Ingen grund til at "hen rette" dig :D
...det er jo fuldstændig korrekt ;)
Hilsen
Michael
Nu er jeg ikke elektrikker, men ved godt hvad 400 VAC står for:
V = volt
AC = alternating current = vekselstrøm
DC = direct current = jævnstrøm
AC i stikkontakterne i huset
DC når det er i bilen/batterispænding
Ved ikke om det giver mening, hvis det er forkert
er der sikkert en elektrikker der "hen"retter mig :o
-
Hej ole
De første 5 min efter at du har slukket fyret kører blæseren for at afbrænde de sidste piller og køle brænderen af...
fortsætter blæseren med at køre efter de 5 min??
Brummer blæseren også ved fuld blæs??
Selvfølgelig er det en oplagt mulighed at Michael endnu en gang har ramt hovedet på sømmet og styringsprint med tilbehør er svedet af..
Rettelse:
At Martin har ramt hovedet på sømmet
-
Selvfølgelig er det en oplagt mulighed at Michael endnu en gang har ramt hovedet på sømmet og styringsprint med tilbehør er svedet af..
AHEM!
-
Sorry
Selvfølgelig er det en oplagt mulighed at Michael endnu en gang har ramt hovedet på sømmet og styringsprint med tilbehør er svedet af..
AHEM!
Men jeg synes nu stadig det lyder som om at VVS'eren ikke har været inde og grundjustere den ordentligt.
Samtidig med Ole ikke har været vandt til nedkøling fra hans gamle scotte.
det er så vidt jeg kan se først kommet med der fra. 4.99
-
Sorry
;D Det går nok den her ene gang. Næste gang æder jeg dig :P
-
Hej
Nu er det ikke sådan at din blæser lyder, som min gjorde da relæet hang.. http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=1510.0 (http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=1510.0) :P
MVH
Kenneth
-
Selvom julen er overstået, er drillenissen her stadig.
Før jul kontaktede jeg Jannich hos NBE, og han pejlede sig hurtigt ind på problemet. Styringen var fejlbeheftet og skulle repareres. Sandsynligvis med den samme skavank som den Fnoller beskriver.
Min vvs´er accepterede på den baggrund at levere en anden styring, som jeg selv (!) har monteret i juledagene. Men….
Denne styring (osse en Woody 6.24) driver blæseren med stort set konstant hastighed. Dvs den blæser alt for meget ved lav drift, og stort set passende ved høj.
Omdrejningstallet, som er målt med et ”Multimetrix Tachometer” varierer mellem 1250 ved 10 % drift og 1550 ved 70 % uden korrektion, og mellem 1250 ved 10 % og 1350 ved 70 %, korrigeret til 50 % ved både lav mellem og høj! Altså stort set ingen forskel i luftmængde, selvom styringen er bedt om at blæse med halv kraft.
Det kunne tyde på at jeg har fået endnu en fejlbeheftet styring. Eller har jeg overset nogle justeringsmuligheder?
Er der nogen der har erfaring med tilsvarende ”konstant”-blæsere?
Det skal lige nævnes at ved optænding kører den ca 3-500 rpm og ved rens og nedkøling ca 2300 rpm, hvilket passer meget godt med den første Woody styrebox.
Mvh Ole
-
Hej Ole,
Hvad er blæser parametrene sat til ?
- Blæser lav
- Blæser midt
- Blæser høj
- Blæser el-tænd
Hilsen
Michael
Selvom julen er overstået, er drillenissen her stadig.
Før jul kontaktede jeg Jannich hos NBE, og han pejlede sig hurtigt ind på problemet. Styringen var fejlbeheftet og skulle repareres. Sandsynligvis med den samme skavank som den Fnoller beskriver.
Min vvs´er accepterede på den baggrund at levere en anden styring, som jeg selv (!) har monteret i juledagene. Men….
Denne styring (osse en Woody 6.24) driver blæseren med stort set konstant hastighed. Dvs den blæser alt for meget ved lav drift, og stort set passende ved høj.
Omdrejningstallet, som er målt med et ”Multimetrix Tachometer” varierer mellem 1250 ved 10 % drift og 1550 ved 70 % uden korrektion, og mellem 1250 ved 10 % og 1350 ved 70 %, korrigeret til 50 % ved både lav mellem og høj! Altså stort set ingen forskel i luftmængde, selvom styringen er bedt om at blæse med halv kraft.
Det kunne tyde på at jeg har fået endnu en fejlbeheftet styring. Eller har jeg overset nogle justeringsmuligheder?
Er der nogen der har erfaring med tilsvarende ”konstant”-blæsere?
Det skal lige nævnes at ved optænding kører den ca 3-500 rpm og ved rens og nedkøling ca 2300 rpm, hvilket passer meget godt med den første Woody styrebox.
Mvh Ole
-
Hej Michael
l
Mætning er hentet fra autoberegning v 1200 g, selvom den reelt gir 1450g, altså flere piller end den burde.
Blæserkorrektion er sat til 50 % ved både lav midt og høj, altså meget lavt!
Blæs ved tænding er 5%.
Luftmængden passer nogenlunde ved drift over 65-70 %, men er alt for voldsom ved lav og midtlast.
Optænding fungerer fint inden for 3-4 min ved 70 % effekt.
Så vidt jeg husker fra min hedengangne Scottestyring, var blæserhastigheden proportional med effekten, men det kniber som nævnt med den her.
mvh Ole
-
Hej Ole,
Noget siger mig at de generele parametre for blæseren ikke er sat korrekt op.
Prøv at checke denne side http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=130&md5hash=6B5D41D37A8CDE6E3C9BFBAA7A069E97 (http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=130&md5hash=6B5D41D37A8CDE6E3C9BFBAA7A069E97)
...den giver en grundindstilling af blæseren.
På din version skal man slukke for 230 VAC (strømmen), tænde igen og trykke SET når der kan vælges sprog (sørg for at stå på dansk ;) ).
Så kan du indstille de grundlæggende parametre for blæseren.
Hilsen
Michael
Hej Michael
l
Mætning er hentet fra autoberegning v 1200 g, selvom den reelt gir 1450g, altså flere piller end den burde.
Blæserkorrektion er sat til 50 % ved både lav midt og høj, altså meget lavt!
Blæs ved tænding er 5%.
Luftmængden passer nogenlunde ved drift over 65-70 %, men er alt for voldsom ved lav og midtlast.
Optænding fungerer fint inden for 3-4 min ved 70 % effekt.
Så vidt jeg husker fra min hedengangne Scottestyring, var blæserhastigheden proportional med effekten, men det kniber som nævnt med den her.
mvh Ole
-
Hej Michael
Du har ret. Der var en 3. menu jeg ikke havde fået pillet i, nemlig grundindstillingen for blæseren. TonniT og Hans var inde på det tidligere, men det var under snakken om den brummende blæser, og da manualen ikke omtaler den, så jeg fangede ikke betydningen af det.
Men det hjalp da gevaldigt. God kraftig forbrænding ved både lav, midt og høj, og en fornuftig regulering af luftmængden. Og det tror da pokker. De parametre styringen har kørt med, har givet op mod den dobbelte mængde luft – selv efter korrektion.
Nu vil jeg så bruge de næste par dage på at fin-skrue og så burde jeg være klar til den næste frostperiode.
Godt nytår derude og tak for hjælpen.
Mvh Ole
-
Hej Ole,
Glad for at kunne hjælpe ;)
Hlsen
Michael
Hej Michael
Du har ret. Der var en 3. menu jeg ikke havde fået pillet i, nemlig grundindstillingen for blæseren. TonniT og Hans var inde på det tidligere, men det var under snakken om den brummende blæser, og da manualen ikke omtaler den, så jeg fangede ikke betydningen af det.
Men det hjalp da gevaldigt. God kraftig forbrænding ved både lav, midt og høj, og en fornuftig regulering af luftmængden. Og det tror da pokker. De parametre styringen har kørt med, har givet op mod den dobbelte mængde luft – selv efter korrektion.
Nu vil jeg så bruge de næste par dage på at fin-skrue og så burde jeg være klar til den næste frostperiode.
Godt nytår derude og tak for hjælpen.
Mvh Ole