Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: brian-hkd efter Dec 21, 2010, 22:15
-
Har et Scotte 10 KW pillefyr og da jeg samtidig roder med at tune biler, så tænkte jeg på om jeg ikke kunne bruge en Innovate Wideband controller med en Bosch LSU 4.2 sonde, som normalt bliver brugt til at justere biler ind med.
Innovate widebanden kan måle AFR fra 7,5 til 22,1 svarende til 0,5 - 1.5 i Lambda.
Der er 2 programmerbare analog udgange på den, hvor den sender en 0 til 5 volt spænding ud, alt efter hvad den måler. Spørgsmålet er om denne 0-5v spændingen kan puttes direkte ind i en Scotte 6,26 styring og hvad jeg så skal justere værdieren til ? (Hvad spænding vil styringen have have ved f.eks. Lambda 1 / AFR 14,7 ?)
Jeg går ud fra at man skal koble sig ind på S+ og S- på printet ?
-
Hej Brian,
Der er sådanset ingen grund til at gå over åen efter vand ;)
Indgangen på en NBE styring er til en Bosch LSM 11 lambdasonde, så der er ingen grund til at lave nogen konvertering med eksternt udstyr.
Her finder du databladet på sonden http://www.bosch.se/content/language1/downloads/Sensorkatalog_sidor_58_till_60.pdf (http://www.bosch.se/content/language1/downloads/Sensorkatalog_sidor_58_till_60.pdf)
...hvis du er interesseret i at udforske selv.
Hilsen
Michael
Har et Scotte 10 KW pillefyr og da jeg samtidig roder med at tune biler, så tænkte jeg på om jeg ikke kunne bruge en Innovate Wideband controller med en Bosch LSU 4.2 sonde, som normalt bliver brugt til at justere biler ind med.
Innovate widebanden kan måle AFR fra 7,5 til 22,1 svarende til 0,5 - 1.5 i Lambda.
Der er 2 programmerbare analog udgange på den, hvor den sender en 0 til 5 volt spænding ud, alt efter hvad den måler. Spørgsmålet er om denne 0-5v spændingen kan puttes direkte ind i en Scotte 6,26 styring og hvad jeg så skal justere værdieren til ? (Hvad spænding vil styringen have have ved f.eks. Lambda 1 / AFR 14,7 ?)
Jeg går ud fra at man skal koble sig ind på S+ og S- på printet ?
-
Men det kræver jo et iltstyringsboard, for at jeg kan forbinde sonden ? Min plan var at droppe ilstyringsboardet og så forbinde analog output spændingen, som jeg kan programmere som jeg vil i wideband controlleren, direkte til input i styringen. Det er en 0-5v signal jeg kan sende til den, hvor jeg f.eks. kan programmere den, så den giver 2,5v ved lambda 1 og 4v ved lambda 1,3 eller hvad jeg nu har lyst til.
LSM 11 sonden kan jeg se på det datablad du linker til, er nærmest en Narrowband sonde, der er god til at fortælle om vi er på lambda 1, men over og under det, bliver den upræsis og har et meget lille spændingsområde.
LSM 11 har ikke en "pump cell" ligesom en rigtig wideband sonde har og det er derfor at den er så upræcis i områderne uden for lambda 1 (hvor den til gengæld har en høj opløsning lige ved lambda 1)
-
Hej Brian,
OK, men hvis du "bryder ind" i styringen fra NBE er jeg ikke så sikker på at du kan få de nødvendige oplysninger ;)
Den primære opgave for "add-on" printer i styringen er at levere 12 V til varmelegemet i lambdasonden, så selve skaleringen og lineariseringen af målesignelet sker ikke på det.
Det betyder at indgangssignalet i styringen et et lille mV signal.
Hilsen
Michael
Men det kræver jo et iltstyringsboard, for at jeg kan forbinde sonden ? Min plan var at droppe ilstyringsboardet og så forbinde analog output spændingen, som jeg kan programmere som jeg vil i wideband controlleren, direkte til input i styringen. Det er en 0-5v signal jeg kan sende til den, hvor jeg f.eks. kan programmere den, så den giver 2,5v ved lambda 1 og 4v ved lambda 1,3 eller hvad jeg nu har lyst til.
LSM 11 sonden kan jeg se på det datablad du linker til, er nærmest en Narrowband sonde, der er god til at fortælle om vi er på lambda 1, men over og under det, bliver den upræsis og har et meget lille spændingsområde.
LSM 11 har ikke en "pump cell" ligesom en rigtig wideband sonde har og det er derfor at den er så upræcis i områderne uden for lambda 1 (hvor den til gengæld har en høj opløsning lige ved lambda 1)
-
Jeg kan som sagt programmere udgangen som jeg ønsker det og dermed sende nogle mV ind i Scotten, alt efter hvad den ønsker at få ved de forskellige blandingsforhold.
Tænkte bare på om der mon fandtes en tabel som f.eks.
AFR Volt
10 1v
15 0,5v
21 0,05v
eller noget i den stil.
Eller bare hvad spændingen er, efter at man har lavet en friluftskalibrering af den.
-
Hej Brian,
Med risiko for at blive kaldet en nørd :D
...jeps selvfølgelig har jeg et kurveblad for en Bosch LSM11 ;)
(se vedhæftede fil i bunden af svaret)
Så kan du se hvad styringen forventer på indgangen.
Hvad man dog gemmer :D
...men tænk nu hvis der pludselig er en der har brug for det ;D
Hilsen
Michael
Jeg kan som sagt programmere udgangen som jeg ønsker det og dermed sende nogle mV ind i Scotten, alt efter hvad den ønsker at få ved de forskellige blandingsforhold.
Tænkte bare på om der mon fandtes en tabel som f.eks.
AFR Volt
10 1v
15 0,5v
21 0,05v
eller noget i den stil.
Eller bare hvad spændingen er, efter at man har lavet en friluftskalibrering af den.
-
Hej Brian,
Med risiko for at blive kaldet en nørd :D
He He ....Selvfølgeligt har du det.... (nørd) :D :D
"Smiler" hvorfor kommer det ikke bag på mig? :) :)
Mvh Allan
-
Michael> Det er smukt, tak for det.
Den kurve som er på databladet, er nemlig lidt svær at læse noget nøjagtigt ud af, da det jo kun er få mV som der ændres.
Tror sgu' at jeg prøver at lave lidt forsøg med det og ser om jeg kan få noget til at virke.
-
Hej Brian,
Super at du kan bruge det :D
Husk lige at fortælle min kone at det var guld værd, det lo.. jeg havde gemt ;D ;D
...det er nemlig ikke altid vi er enige om hvad der skal gemmes ;D
Hilsen
Michael
Michael> Det er smukt, tak for det.
Den kurve som er på databladet, er nemlig lidt svær at læse noget nøjagtigt ud af, da det jo kun er få mV som der ændres.
Tror sgu' at jeg prøver at lave lidt forsøg med det og ser om jeg kan få noget til at virke.
-
Hej Michael
Har selv prøvet at sætte en LSM11 direkte i styringen, og tilslutte ekstern strømkilde til opvarmning af sonden (er nok for nærig til at betale 3100,- for en transformator en lambdasonde). Men signalet var helt fast, derfor konkluderede jeg at det nok ikke var så simpelt enda?
Jeg overvejer at anskaffe mig et håndholdt instrument der kan måle O2 og CO, det vil være en stor hjælp til at indstille fyret, men det er jo nok hundedyrt. Har vist spurgt dig om det før (helt tilbage i de glade TB-mini dage, med Richard og hans "skodpiller" tror faktisk det var Richard der fandt på det udgtryk).
Hvis man søger på det produkt brian nævner i denne tråd, finder man bl.a. et instrument til 199 USD (incl. sonde) der kan måle O2 med en lambdasonde. Den er udviklet til bilmotorer, men med tilpas reproducerbarhed er det ingen problem. Måske det var en ide.
Hilsen
Tommy
-
Sikker på det ikke er nogen CAN eller I2C bus indgang der er på styringen?
-
Hej Martin,
Jeps. det er blot et analogt signal, men det bliver forstærket på printet, desværre ;)
Hilsen
Michael
Sikker på det ikke er nogen CAN eller I2C bus indgang der er på styringen?