Kære Scottebrugere, jeg håber der er nogen der kan hjælpe. Vores scotte sender pludselig masser af sorte piller ned i askeskuffen. når jeg trykker på SET kommer der kun en 4 punkts menu frem og ikke 8 punkter som i den manual jeg kan finde på nettet. Min far som installerede og passede fyret døde i marts og vi er noget forvirrede. Kan I evt. fortælle hvor der findes en manual der beskriver de 4 punkter vores menu har eller hvor i kan finde hjælp til service (10 km fra Vejle). På fprhånd tak for hjælpen. mvh Jan
-
Du kan finde dem under download på http://www.nordjysk-bioenergi.dk/
Der er manualer til en masse versioner af styringen. Du fortæller ikke hvilken version du har, men du kan finde manualerne på ovenstående side.
-
Hej Jankl,
Når det nu er en Scotte, så får du sikkert mere ud af at læse manualerne her http://www.scotte.dk/product.asp?product=140 (http://www.scotte.dk/product.asp?product=140)
Som Martin skriver, så er det rimelig vigtigt at kende software versionen, når man skal hjælpe.
Hvis du skruer de 4 skruer løs på fronten af sturingen og kikker ind i den, vil du se en stor sort chip (det er en elektronik klods med en masse ben på :D) på det printkort der sidder i bunden af styringen.
På chippen står der som regel et versions nr.
Hilsen
Michael
Kære Scottebrugere, jeg håber der er nogen der kan hjælpe. Vores scotte sender pludselig masser af sorte piller ned i askeskuffen. når jeg trykker på SET kommer der kun en 4 punkts menu frem og ikke 8 punkter som i den manual jeg kan finde på nettet. Min far som installerede og passede fyret døde i marts og vi er noget forvirrede. Kan I evt. fortælle hvor der findes en manual der beskriver de 4 punkter vores menu har eller hvor i kan finde hjælp til service (10 km fra Vejle). På fprhånd tak for hjælpen. mvh Jan
-
Hej Michael, Tusind tak for tippet. det er softvare version 4,99. Jeg har downladet den rigtige manual og derefter sat snegletid lidt ned - fra 33 til 30 (håber det hjælper). Der er dog også det problem at temperturen er mellem 50 og 55 grader selvom den er sat på 70. derfor er der koldt i huset og ikke varmt vadd til bad. Siden der kun er 4 menupunkter er der vil ikke ilttilslutning - er der en anden måde at give mere luft på for at skabe bedre forbrænding. på forhånd tak. mvh Jan
-
Hej Jan,
Måske kan den her vejledning hjælpe... http://www.mhes.dk/Vejledning_til_justering_af_blaeser_Scotte_100_trins.pdf (http://www.mhes.dk/Vejledning_til_justering_af_blaeser_Scotte_100_trins.pdf)
Hilsen
Michael
Hej Michael, Tusind tak for tippet. det er softvare version 4,99. Jeg har downladet den rigtige manual og derefter sat snegletid lidt ned - fra 33 til 30 (håber det hjælper). Der er dog også det problem at temperturen er mellem 50 og 55 grader selvom den er sat på 70. derfor er der koldt i huset og ikke varmt vadd til bad. Siden der kun er 4 menupunkter er der vil ikke ilttilslutning - er der en anden måde at give mere luft på for at skabe bedre forbrænding. på forhånd tak. mvh Jan