Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: NLA efter Dec 31, 2010, 12:36
-
Hej og godt nytår til jer alle. Jeg forsøger at justere mine kurver efter,at have fået mit interface op at køre. Men er lidt grøn her,så mon ikke nogen af jer kunne være behjælpelige :) Som i kan se har jeg temmelig mange stop pr.døgn. Jeg har nu ændret temp.differencen fra 5-10grader på kedeltemp.Ellers er mine indstillinger følg.
P:1.4 I:0.18 D:0.0
settemp.60 grader +10 i diff.
max/min. ydelse 60/10%
-
Hej NLA.
Du kan helt sikkert få hjælp herinde, men for at gøre det nemmere for hjælperne vil det gavne med lidt flere oplysninger om anlægget. Fyld evt din profil ud med oplysningerne, så alle kan se dem til hver en tid...
brænder og kedeltype, brænderstørrelse, chipversion osv...
Har du trækstabilisator? Er skorstenstræk sat til 0?
Des flere oplysninger des bedre hjælp:-)
-
Er straks på vej :) sorry.
-
P: er ændret til 1.0
I: er ændret til 0.1
så må vi se hvad der sker :)
-
Hej NLA godt nytår med dig og andre der er her inde :)
med hnhold til dine kurver kan du se et indlæg jeg har lagt ud her som heder Ydelse/Iled udlagt af Baisgaard
det kan være at du kan bruge det til noget har skrevet lidt om hvor min står
Det er rigtigt at det er lidt svært at hjælpe når vi ikke ved meget om dit fyr
se om der er noget du kan bruge ellers er du velkommen at skrive igen
Hilsen Baisgaard ;)
-
De seneste 12 timer ser sådan ud.
P: ændret til 1.2 I:ændret til 0.15 hvad synes i ??
-
Hej NLA og godt nytår:-)
Jeg er ikke den stærkeste i PID, men det fraholder mig ikke fra at eksperimentere meget med det, så vil da gerne give et forslag;-)
Prøv at fastholde P:1.2 men sænke I lidt... Måske I:0.13...
-
Hermed gjort :)
-
Hermed gjort :)
Fint...
Så må du væbne dig med lidt tålmodighed... Du kan jo tage et billede af det om en 6 timer...
-
Her er de seneste 6timer P-er nu 1.1 I- er 0.12 d-0.0
-
Jeg ville nok hæve P lidt for at forsøge med en hurtigere indregulering...