Stokerforum

Interface => Interface til varme systemer => Stoker kontrol => Emne startet af: Frank_rasmussen efter Jan 01, 2011, 11:35

Titel: Regulerer StokerKontrol på mætning i versioner mindre end 6.50?
Indlæg af: Frank_rasmussen efter Jan 01, 2011, 11:35
Nogle mener vist 'Ja' til  ovenstående. Men er det rigtigt?
Titel: Sv: Regulerer StokerKontrol på mætning i versioner mindre end 6.50?
Indlæg af: MHES efter Jan 02, 2011, 07:40
Hej Frank,

Stokerkontrol regulerer på de parametre man vælger.
Stokerkontrol er blot et interface på en PC til at læse/skrive parametre med  ;)

Det er muligt at Stokerkontrol i fremtiden kommer i en v6.50 men indtil videre må vi nøjes med v3.14  :D

Du mente sikert noget andet, men så må du lige specifisere det.
 - Mener du iltreguleringen ?
 - Mener Korrektioner ?
 - ???

Hilsen
Michael

Nogle mener vist 'Ja' til  ovenstående. Men er det rigtigt?
Titel: Sv: Regulerer StokerKontrol på mætning i versioner mindre end 6.50?
Indlæg af: Frank_rasmussen efter Jan 02, 2011, 08:56
Med 'version 6.50' tænker jeg på styringens chip-versionsnummer.

Mit spørgmål har baggrund i spørgmål omkring iltstyring i http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=1770.msg12144#msg12144 , hvilket nok ikke fremgår.

M.a.o. kan StokerKontrol aktivere eller lave regulering, der gør en iltstyring i en styring med 6.2x i stand til regulere på mætninger ala det, som en chip-version 6.5x kan?

BoinkUser har vel taget sit navn, netop fordi hans program kunne ændre 'usynlige' parametre i styringen...måske er det noget lignende, der sker her..
Titel: Sv: Regulerer StokerKontrol på mætning i versioner mindre end 6.50?
Indlæg af: BoinkUser efter Jan 02, 2011, 10:46
Hej Frank

StokerKontrol regulerer ikke mætninger, med mindre man selv ændrer dem.

Som jeg forstår spørgsmålet, så går det på om iltstyring i 6.2x kan regulere mætningen, som det sker i 6.50.

Det kan man godt, man skal sætte forstærkning større end 0. Det er muligt for chip 6.24+ via StokerKontrol. Er forstærkningen sat til 0, reguleres der alene på blæseren.

Ps. Boinkuser meget "originalt" valgt fordi jeg engang havde en Boink.

Mvh. Jens
Titel: Sv: Regulerer StokerKontrol på mætning i versioner mindre end 6.50?
Indlæg af: Frank_rasmussen efter Jan 02, 2011, 16:07
Hej Jens,

Tak for svar.

Er det rigtigt forstået, at version 6.50 manuals 'Regulering Brændsel', er det samme som den 'Iltforstærkning', du nævner?

Citat fra: Version 6.50 manualen side 17
REGULERING BRÆNDSEL ( 0,1 - 10 )
Hvor meget styringen korrigerer mætningi forhold til ønsket O2 %
Titel: Sv: Regulerer StokerKontrol på mætning i versioner mindre end 6.50?
Indlæg af: MHES efter Jan 02, 2011, 16:40
Hej Frank,

Jeps, de to parametre er det samme  ;)

Hilsen
Michael

Hej Jens,

Tak for svar.

Er det rigtigt forstået, at version 6.50 manuals 'Regulering Brændsel', er det samme som den 'Iltforstærkning', du nævner?

Citat fra: Version 6.50 manualen side 17
REGULERING BRÆNDSEL ( 0,1 - 10 )
Hvor meget styringen korrigerer mætningi forhold til ønsket O2 %