Halløj v6.5 brugere.
Jeg har fået mig en v6.5 chip, og den kan en hel masse fede ting, men hvordan faen virker urstyringen i chippen?
Jeg har sat tiden på styringen, og til at starte med havde jeg sat den som jeg plejer.
19 timer tændt første tid fra kl 4:00... og de tider i den grønne firkant sat til 0:00.
Det virkede ikke, så jeg prøvede det der stod i nedenstående billede, og det virker heller ikke:
(http://www.zeion.dk/filer/stoker/urstyring.png)
Nogen der har en ide om hvad der kan være galt?
-
det er jo ikke nemt at sætte 4 perioder af 19 timer med start på samme tid.
min sommer perioder i den gamle version var sat op til at vare 2 timer med start kl 04 30 og kl 16 00 og her har man brugt 2 perioder
-
I 6.22 og 6.24 kunne jeg fint sætte den til 19:00, 4:00, 0:00, 0:00 og 0:00. Og så kørte den 19 timer fra kl 4:00... tegningen viser også fint at den burde gøre det jeg har bedt den om:
(http://www.zeion.dk/filer/stoker/urstyring2.png)
-
I 6.22 og 6.24 kunne jeg fint sætte den til 19:00, 4:00, 0:00, 0:00 og 0:00. Og så kørte den 19 timer fra kl 4:00... tegningen viser også fint at den burde gøre det jeg har bedt den om:
(http://www.zeion.dk/filer/stoker/urstyring2.png)
Hej Martin
Det giver ikke mening at sætte alle 4 timere til den samme tid.
Men du skriver du har prøvet med blot én også.
Nu husker du vel at når styringen er slukket på kontakt, så har timerne ikke effekt. Den skal være tændt. Det kan snyde lidt, så mon ikke det er det som du løber ind i?
Mvh. Jens
-
Det var bare et desperat forsøg på at få det til at virke igen.
Som sagt har det altid virket for mig, indtil jeg fik v6.5... og selvfølgelig har jeg ikke slukket styringen på kontakt... den kører 24/7 lige nu, og det er der mit problem er. Jeg vil gerne have et stop om natten, så den kan få renset... og samtidigt natsænke temperaturen i hytten.
Du kan se på min graf den har kørt i 24 timer nu, uden stop... og det er tilmed med de settings du ser i screenshottet... så noget er galt :(
-
Slet ikke nogen der har en idé til hvad problemet kan være?
-
Når nu du kun laver et enkelt driftstop i døgnet, hvorfor så ikke benytte timerfunktionen i stedet for? (programopsætning side 3)
Det giver selvfølelig ikke svaret på ovenstående problem. ::)
-
Mm, ja, det vil da være en midlertidig quickfix... men så er det jo stokerkontrol der gør det, og kræver min stokerkontrol kører... så ikke nogen permanent løsning :(
-
Hej Martin,
Jeg kører med noget lignende i min v6.50.
Først og fremmest skal man med nogle ældre versioner passe på med overlappende timere, hvilket tidligere ikke var tilladt, men fra v6.11 er det ikke noget problem.
Det eneste jeg kan se er anderledes i min opsætning er at timerene er sat i kronologisk rækkefølge fra midnat, så hos mig ville det være:
Timer 1 = 00:00
Timer 2 = 04:00
Timer 3 = 04:00
Timer 3 = 04:00
Det er det eneste jeg kan komme på...
Hilsen
Michael
Mm, ja, det vil da være en midlertidig quickfix... men så er det jo stokerkontrol der gør det, og kræver min stokerkontrol kører... så ikke nogen permanent løsning :(
-
og selvfølgelig har jeg ikke slukket styringen på kontakt...
Det var måske heller ikke godt formuleret, hvad jeg mente var at når der er slukket på slukknappen på styringen, så er timerne ikke aktive. Der er faktisk nogle stykker der er gået fejl af det. De sammenligner med deres video/dvd optager som selvom den er slukket på knappen, går igang når den har timere programmeret. Det gør fyret ikke - og godt for det.
Men det er jo ikke det du løber ind i - så jeg har ingen ideer.
Mvh. Jens
-
Tak for det Michael. Det giver ikke særlig meget mening for mig, men nu har jeg prøvet at sætte den til 0:00 i de 3 første, og 04:00 i den sidste, og så perioden til 6:40, så skulle den gerne stoppe 10:40... den startede i hvert fald da jeg slog det til...
Hvis det virker, så gir det ingen mening... men det kan godt være det bare er mig.
Tak for'ed Jens. Ellers må jeg have fat i Søren... det kan være min nye chip der er mærkelig.
-
Hej Martin,
Nej, det giver måske ingen mening rent funktionsmæssigt :D
...men jeg kan godt se at problemet kan opstå i selve programkoden under uheldige forudsætninger ;)
Jeg er selvfølgelig "skadet" af mange års erfaring i at forsøge at skrive brugeres ønsker om til en logisk styring, og så samtidig tage hensyn til alle de forskellige "fejlbetjeninger" brugere kan lave.
Det er jo enhver programmørs problemstilling - Brugerene opfører sig ikke altid som programmøren forventer sig ;D ;D
Hilsen
Michael
Tak for det Michael. Det giver ikke særlig meget mening for mig, men nu har jeg prøvet at sætte den til 0:00 i de 3 første, og 04:00 i den sidste, og så perioden til 6:40, så skulle den gerne stoppe 10:40... den startede i hvert fald da jeg slog det til...
Hvis det virker, så gir det ingen mening... men det kan godt være det bare er mig.
Tak for'ed Jens. Ellers må jeg have fat i Søren... det kan være min nye chip der er mærkelig.
-
Mm, jeg betragter 00:00 som at tidsperioden er "disabled"... og det HAR virket... så jeg vil ikke sige det er en fejlbetjening at skrive 19:00, 04:00, 0:00, 0:00, 0:00.. det er nærmere logisk... hvis min første antagelse holder stik i hvert fald.
Nu står der:
06:40, 0:00, 0:00, 0:00, 04:00.. og den kører stadig...
Der er noget muggent ved det.... :(
-
Hej Martin,
Det er ikke en fejl betjening at skrive som du gør, det kan bare være et tilfælde programmøren ikke har tænkt over ;)
Det at du indstiller en timer til 0:00 betyder altså ikke at den er disabled, det betyder at den starter ved midnat ;)
I manualer til versioner før v6.50 står der at "Timere skal lægges ind i rækkefølge".
Nu er det ikke sådan at du har noget indstillet i "Vejr kompencering" vel ?
Det er jo en funktion der forlænger/afkorter driftperioden iht. døgn-middel udetemperatur.
Hilsen
Michael
Mm, jeg betragter 00:00 som at tidsperioden er "disabled"... og det HAR virket... så jeg vil ikke sige det er en fejlbetjening at skrive 19:00, 04:00, 0:00, 0:00, 0:00.. det er nærmere logisk... hvis min første antagelse holder stik i hvert fald.
Nu står der:
06:40, 0:00, 0:00, 0:00, 04:00.. og den kører stadig...
Der er noget muggent ved det.... :(
-
Nu er det ikke sådan at du har noget indstillet i "Vejr kompencering" vel ?
Det er jo en funktion der forlænger/afkorter driftperioden iht. døgn-middel udetemperatur.
Ehehe, nej... var min første tanke, men der står åbenbart som default procent 50, 100, 200, 300 osv osv... så tror du har fat i den lange ende. Ændrer lige det hele til 100 procent.
TAK :D
-
Hej Martin,
Selv tak ;)
Den har jeg nemlig også været på engang, kom jeg lige i tanke om :D
Jeg er rimeligt sikker på at det er løsningen, men du skal lige huske at 0:00 ikke er disable.
Ønsker du kun én driftperiode, skal du sætte alle 4 timere til samme tidspunkt ;)
... er jeg overbevist om ;)
Hilsen
Michael
Nu er det ikke sådan at du har noget indstillet i "Vejr kompencering" vel ?
Det er jo en funktion der forlænger/afkorter driftperioden iht. døgn-middel udetemperatur.
Ehehe, nej... var min første tanke, men der står åbenbart som default procent 50, 100, 200, 300 osv osv... så tror du har fat i den lange ende. Ændrer lige det hele til 100 procent.
TAK :D
-
Erhh, kastede mig godt nok lidt af, at der var sat standard værdier. Det kan da kun give støj i fremtiden... eeek. Nåh, nu ved vi det ;) Mon ikke det viker... tak for hjælpen folkens ;)
-
Hej Martin,
Helt enig ;)
Default indstilling burde være 100% i alle trin, og så skulle man ændre det hvis man ønsker at bruge det.
En anden ting er at stokerkontrol ikke viser et evt. resultat af vejr kompencering, så jeg har lige smidt et forslag herom under "Ønsker til stokerkontrol".
Hilsen
Michael
Erhh, kastede mig godt nok lidt af, at der var sat standard værdier. Det kan da kun give støj i fremtiden... eeek. Nåh, nu ved vi det ;) Mon ikke det viker... tak for hjælpen folkens ;)
-
Se, det var straks bedre. Nu fik jeg mit natte stop :)
-
nu er jeg helt stået af ang. ur styring kunne rigtig godt tænke mig at fyret var slukket fra kl 22 til 0300 men er helt på bar bund, og hvad skal perioderne stå på har chip 6,5
MVH Rene
-
Hej Rene,
Du kunne jo sætte:
Periode = 19:00 (19 timer 0 minutter)
Start 1 = 03:00 (kl. 03:00 og 19 timer frem = 22:00)
Start 2 = 03:00 (kl. 03:00 og 19 timer frem = 22:00)
Start 3 = 03:00 (kl. 03:00 og 19 timer frem = 22:00)
Start 4 = 03:00 (kl. 03:00 og 19 timer frem = 22:00)
...og så lige sikre dig at du enten ikke har en udetemperatur føler eller indstille vejr kompensering til:
Ved 18 oC = 100%
Ved 12 oC = 100%
Ved 6 oC = 100%
Ved 0 oC = 100%
Ved -6 oC = 100%
Så skulle den være i vinkel ;)
Hvis man er nørd kan man også indstille:
Periode = 4:45 (4 timer 45 minutter)
Start 1 = 03:00 (kl. 03:00 og 4 timer 45 minutter frem = 07:45)
Start 2 = 07:45 (kl. 07:45 og 4 timer 45 minutter frem = 12:30)
Start 3 = 12:30 (kl. 12:30 og 4 timer 45 minutter frem = 17:15)
Start 4 = 17:15 (kl. 17:15 og 4 timer 45 minutter frem = 22:00)
...men det bliver altså det samme ;)
Hilsen
Michael
nu er jeg helt stået af ang. ur styring kunne rigtig godt tænke mig at fyret var slukket fra kl 22 til 0300 men er helt på bar bund, og hvad skal perioderne stå på har chip 6,5
MVH Rene
-
Hej Michael
tak for det,lige et spørgsmål mere hvis jeg sætter det nu kan styringen så selv finde ud af det,for det er jo ikke 19 timers drift fra nu,eller køre den udelukket efter uret
-
Hej Rene,
Den finder ud af det ;)
...bare indstil, og stol på at det virker ;)
Hilsen
Michael
Hej Michael
tak for det,lige et spørgsmål mere hvis jeg sætter det nu kan styringen så selv finde ud af det,for det er jo ikke 19 timers drift fra nu,eller køre den udelukket efter uret
-
super tak for det
-
vil det sige at hvis jeg frek. køre sommer drift og ønsker at ha to opstart per dag
2 timer om morgen fra 0500-0700
2 timer om aften fra 1700-1900
ser det så sådan ud ???
periode= 1
start 0500-0600
start0600-0700
start1700-1800
start1800-1900
-
Hej René,
Du er skarp ;)
Jeps, det er helt korrekt forstået.
...og så bare lige for at gøre dig forvirret, så kunne det også se sådan ud:
Periode = 02:00 (2 timer)
Start 1 = 05:00 (kører så fra 05:00 til 07:00)
Start 2 = 05:00 (kører så også fra 05:00 til 07:00)
Start 3 = 05:00 (kører så også fra 05:00 til 07:00)
Start 4 = 17:00 (kører så fra 17:00 til 18:00)
...eller du kan selv finde på flere :D
Hilsen
Michael
vil det sige at hvis jeg frek. køre sommer drift og ønsker at ha to opstart per dag
2 timer om morgen fra 0500-0700
2 timer om aften fra 1700-1900
ser det så sådan ud ???
periode= 1
start 0500-0600
start0600-0700
start1700-1800
start1800-1900
-
hej Michael
tak for det. så tror jeg også at det lykkes mig at fatte det ;D