Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: brian-hkd efter Jan 09, 2011, 20:20

Titel: Røg fra skorsten uanset indstillinger
Indlæg af: brian-hkd efter Jan 09, 2011, 20:20
Jeg har i dag forsøgt at se om jeg kunne optimere lidt mere på min Scotte 10 KW i dag.

Har indtil nu kun justeret ved at se på flammen pga. det næsten har været konstant under frysepunktet den sidste månedstid, så har ikke kunne justere efter røgen før nu.

Men i dag med +2 grader har jeg forsøgt at justere efter MHES indkøringsmanual.

Startede med at justere 50%, men jeg synes at lige meget hvor meget jeg skruer op og ned for blæseren, kan jeg ikke få den til at holde op med at ryge fra skorstenen.

Jeg har prøvet at skrue højt op for luften og så forsvinder røgen også næsten, men så er flammen MEGET hidsig og bestemt ikke optimal. Men er også op i 140% oveni de 24 som Blæser middel står til.
Hvis jeg skruer meget ned for blæs, så kan jeg få den til at ryge gråligt og flammen ser meget doven ud.

Det er en Scotte 10 KW med V6.26 styring og trækstabilisator og isokern skorsten på 3m

Her er mine indstillinger som de står nu
Blæser lav: 18
Korrektion lav: 90

Blæser middel: 24
Korrektion middel: 70

Blæser høj: 30
Korrektion høj 85
Titel: Sv: Røg fra skorsten uanset indstillinger
Indlæg af: SKM efter Jan 09, 2011, 21:12
Hvid røg er ganske i orden....

Du har afvejet ydelsen af sneglen per 6 min., og indtastet det i styringen?

Derefter justerer du blæseren til at give så meget luft at du lige præcis ikke kan se GRÅLIG røg:-)

Metoden virker bedst ved 50 og 100%...
I tomgang justeres bedst ud fra hurtige kig til flammen...
Titel: Sv: Røg fra skorsten uanset indstillinger
Indlæg af: brian-hkd efter Jan 10, 2011, 13:52
Jeg har afvejret og tastet det ind i styringen (Har gjort det igen efter anlægget havde kørt 3 uger og det havde ændret sig en lille smule)

Jeg har normalt hvid røg, men som jeg havde forstået det, så skulle der ikke være noget røg at se, når det var plus grader og den brændte optimalt. Kun ved minus 2 grader eller koldere ville man kunne se kondens røg ?

Men mit forbrug og flammen ser fornuftig ud synes jeg selv, men ville bare prøve at justere tingene lidt bedre ind og derfor prøvede jeg at følge vejledningen fra MHES.
Titel: Sv: Røg fra skorsten uanset indstillinger
Indlæg af: MHES efter Jan 10, 2011, 17:37
Hej Brian,

Når jeg skriver røg, så er det gråbrun røg (eller sort røg)  ;)
"Hvid røg" er ikke røg men vanddamp, og normalt ser man det kun i frostvejr, men i denne tid hvor det er ekstremt fugtigt i luften, kan du sagtens se det også ved små plusgrader.

Hilsen
Michael

PS. Jeg konkretiserer det lige i vejledningen  ;)

Jeg har afvejret og tastet det ind i styringen (Har gjort det igen efter anlægget havde kørt 3 uger og det havde ændret sig en lille smule)

Jeg har normalt hvid røg, men som jeg havde forstået det, så skulle der ikke være noget røg at se, når det var plus grader og den brændte optimalt. Kun ved minus 2 grader eller koldere ville man kunne se kondens røg ?

Men mit forbrug og flammen ser fornuftig ud synes jeg selv, men ville bare prøve at justere tingene lidt bedre ind og derfor prøvede jeg at følge vejledningen fra MHES.
Titel: Sv: Røg fra skorsten uanset indstillinger
Indlæg af: brian-hkd efter Jan 10, 2011, 21:01
Tak for dit svar Michael og fedt at du opdaterer din vejledning lidt til os nybegyndere.

Må vente til det bliver lidt varmere i vejret med at lege med indianer metoden så.

Ville godt have at det spillede så godt som muligt, inden at jeg begynder at lege med widebandsonde og iltstyring på det.