Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: soeglimt efter Feb 15, 2011, 16:58
-
nogen der kan forklare hvad det betyder og hvad virkning det har
1. i auto beregning er der noget der hedde iltreg faktor
2. iltstyring er der noget der hedder forstærkning P og I
3. i iltstyring er der forstærkning piller hvad er det
4. hvad med blæser i ilt menu
5. og til slut efter at jeg har monteret iltstyrringen,sker der noget mærkeligt når jeg slår auto beregning til .mætning lav = 13 mætning = 139 det er måske lige i overkanten har 6.50 chip
-
Hej Soeglimt,
Jeps, vi tager det i rækkefølge:
1/ Ilt. reg. faktor er den reguleringsfaktor af pilledoseringen som iltstyringen har reguleret ind til.
Det er opgivet i promille og skal forstås som justering af hvor meget sneglen giver i virkeligheden.
Hvis tallet er over 1000 giver sneglen i virkeligheden mere end det du har angivet og derfor nedsættes Mætningerne, hvis den er under 1000 giver sneglen i virkeligheden mindre end du har angivet og derfor øges Mætningerne.
2/ P og I parametret er P-faktor og I-faktor til blæserreguleringen, altså P = hvor kraftigt skal blæseren reguleres Proportionalt med afvigelsen og I = hvor meget skal blæseren reguleres med Integreret (husket fra historikken).
Ganske som PI(D) regulatoren til temperaturstyringen.
3/ Forstærkning piller er en faktor for hvor kraftig reguleringen af pilledoseringen være, den regulering der er omtalt i det første svar.
4/ Med blæser parametrene i ilt styringen bestemmer du hvor meget blæseren maksimalt må korrigeres med af iltstyringen.
5/ Problemet med Mætning lav og høj må skyldes at Ilt. reg. faktor er helt i skoven, langt fra 1000.
Måske skal du også lige have en forklaring på ilt styringen ;)
Iltstyringen fungerer i to dele, en blæser regulering og en doserings regulering.
Blæser reguleringen virker straks, og øger/formindsker lufttilførslen så forbrændingen er korrekt (ilt procenten holdes).
Doserings reguleringen virker langsomt, og ser på om blæser reguleringen konstant ligger til den ene eller den anden side.
Hvis det er tilfældet, justerer den pilledoseringen lidt op/ned for at tilpasse på lang sigt.
Hilsen
Michael
nogen der kan forklare hvad det betyder og hvad virkning det har
1. i auto beregning er der noget der hedde iltreg faktor
2. iltstyring er der noget der hedder forstærkning P og I
3. i iltstyring er der forstærkning piller hvad er det
4. hvad med blæser i ilt menu
5. og til slut efter at jeg har monteret iltstyrringen,sker der noget mærkeligt når jeg slår auto beregning til .mætning lav = 13 mætning = 139 det er måske lige i overkanten har 6.50 chip
-
Hej Michael
tak for det ;) .dejligt du altid er klar til at hjælpe og dele ud af din erfaring det er bare SUPER
-
Hej Rene,
Glad for at kunne hjælpe ;)
Du ved, viden får først værdi når den gives videre ;)
Hilsen
Michael
Hej Michael
tak for det ;) .dejligt du altid er klar til at hjælpe og dele ud af din erfaring det er bare SUPER
-
1. i auto beregning er der noget der hedde iltreg faktor
I version 6.60 og senere er 'Ilt reg. faktor' udgået, se evt. side 6 i http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/woody%20version%206%2060%20tryk%20version.pdf
Men det var vel også et rent visningspunkt?
-
Hej Frank,
Nu har Rene jo en v6.50, så det er ikke så interessant for ham ;)
Og så er Ilt reg. faktor faktisk ikke udgået.
Den vises og rapporteres helt fint i Stokerkontrol, ja faktisk så fylder den en hel del i loggen, og den vises også i styringens display i "Billed 5" (se side 4 i samme manual).
I v6.60 er den den delt i en Ilt reg. faktor lav og Ilt reg. faktor høj, for hhv. det lave drift område og det høje drift område.
Hilsen
Michael
1. i auto beregning er der noget der hedde iltreg faktor
I version 6.60 og senere er 'Ilt reg. faktor' udgået, se evt. side 6 i http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/woody%20version%206%2060%20tryk%20version.pdf
Men det var vel også et rent visningspunkt?