Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Syhler efter Feb 22, 2011, 17:29

Titel: Ombytning fra 20kw til 10kw
Indlæg af: Syhler efter Feb 22, 2011, 17:29
Hej...

Lang historie gøres kort:
Jeg fik monteret en scotte 20kw i november måned,
men da jeg faktisk havde bestilt en 10kw, så har leverandøren lovet at bytte den.

Men det er vel ikke nok at skifte brænderen....
Styringen skal vel også skiftes, eller kan man nøjes med at skifte chippen ?

Er der andet jeg skal være OBS på ?
Titel: Sv: Ombytning fra 20kw til 10kw
Indlæg af: Peter efter Feb 22, 2011, 18:24
Styring skal ikke skiftes Men alle blæserparameter skal ændres eller skal du få en ny chip der passer til 10 kw
Titel: Sv: Ombytning fra 20kw til 10kw
Indlæg af: Frank_rasmussen efter Feb 22, 2011, 18:47
Se evt. http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/knowlegde%20of%20blower.pdf
Titel: Sv: Ombytning fra 20kw til 10kw
Indlæg af: Syhler efter Feb 22, 2011, 19:05
Interessant...

Nu står min blæser på: 
lav 12 - middel 16 - høj 20

efter skemaet og hedestoker skal en 20kw stå på:
lav 18 - middel 26 - høj 35

Det fatter jeg da ikke, jeg har ikke just på det, har kun brugt autoberegner.
Titel: Sv: Ombytning fra 20kw til 10kw
Indlæg af: MartinPedersen efter Feb 22, 2011, 19:31
Jeg har endnu ikke fået en chip hvor parametrene passede efter det de foreskriver som fabriksindstillinger.

Passer dine eventuelt til en 16 kW?

Anywho... ny brænder er faktisk fint, men det ville også være fint hvis forhandleren gav dig en ny version chip som kompensation.
Titel: Sv: Ombytning fra 20kw til 10kw
Indlæg af: MHES efter Feb 22, 2011, 19:48
Hej Syhler,

Blæserparametrene er helt afhængige af den aktuelle blæser på din brænder (der findes flere forskellige modeller) og dine lokale trækforhold.

Derfor bør blæserparametrene altid tilpasses de lokale forhold ved en justering efter at en autoberegning er foretaget første gang.

Hilsen
Michael

Interessant...

Nu står min blæser på: 
lav 12 - middel 16 - høj 20

efter skemaet og hedestoker skal en 20kw stå på:
lav 18 - middel 26 - høj 35

Det fatter jeg da ikke, jeg har ikke just på det, har kun brugt autoberegner.
Titel: Sv: Ombytning fra 20kw til 10kw
Indlæg af: Frank_rasmussen efter Feb 23, 2011, 18:58
Nu står min blæser på: 
lav 12 - middel 16 - høj 20

efter skemaet og hedestoker skal en 20kw stå på:
lav 18 - middel 26 - høj 35

Hvis det er en Rebeck 97-blæser, som du har, så passer tallene. En Rebeck 97 blæser kræver en stor rund hvid kondensator på printet, der sidder på brænderen.

En FL085-blæser passer med de høje tal, som du nævner. Ved den blæser er der ikke nogen kondensator på brænderprintet.

En Rebeck 97-blæser er dobbelt så dyr, som en FLO85-brænder, så du har sandsynligvis ingen grund til at være ked af det.

Når du skifter brænderen, så bør du som det første, mens du tænder strømmen til styringen, holde SET-knappen inde, og ændre blæser-parametrene og ikke mindst samme sted i menuen sætte kW-værdien til 10 kW.


Titel: Sv: Ombytning fra 20kw til 10kw
Indlæg af: Syhler efter Feb 23, 2011, 20:18
Tak for svarene :)

Jeg henter 10kw brænder og ny chip imorgen  ;D

Vil pilleforbruget ændre sig, når jeg skifter til ½ brændereffekt ?

Kan man "nulstille" sin stokerkontrol ?
Titel: Sv: Ombytning fra 20kw til 10kw
Indlæg af: MHES efter Feb 23, 2011, 20:21
Hej Syhler,

Dit forbrug vil ikke ændre sig nævneværdigt ved at skifte til en 10 kW brænder, men du vil få en lidt bedre regulering og en renere herd.

Hvad mener du med at nulstille stokerkontrol ?

Hilsen
Michael

Tak for svarene :)

Jeg henter 10kw brænder og ny chip imorgen  ;D

Vil pilleforbruget ændre sig, når jeg skifter til ½ brændereffekt ?

Kan man "nulstille" sin stokerkontrol ?
Titel: Sv: Ombytning fra 20kw til 10kw
Indlæg af: Syhler efter Feb 23, 2011, 20:28
Var det et dumt spørgsmål.... ups :-\

Det jeg tænker på er antal optændinger, køretid snegl, drifttid eltænding.

Men det kommer vel fra styringen... ja, jeg er sgu blank.
Titel: Sv: Ombytning fra 20kw til 10kw
Indlæg af: MHES efter Feb 23, 2011, 20:32
Hej Syhler,

Jeps, det kommer fra styringen, så det bliver automatisk nulstillet  ;)

Og så tager du fejl, der findes ikke dumme spørgsmål, kun dumme svar  ;)

Hilsen
Michael

Var det et dumt spørgsmål.... ups :-\

Det jeg tænker på er antal optændinger, køretid snegl, drifttid eltænding.

Men det kommer vel fra styringen... ja, jeg er sgu blank.
Titel: Sv: Ombytning fra 20kw til 10kw
Indlæg af: Frank_rasmussen efter Feb 23, 2011, 21:51
Kan man "nulstille" sin stokerkontrol ?

I din (og min :) ) version af StokerKontrol (=version 3.1) er der ikke en 'Nulstil chip'-knap. Det er der i senere versioner, som du måske har et gyldigt abonnement til at kunne hente gratis på http://www.stokerkontrol.dk/index.php?page=update&lang=dk

Som jeg forstår det, så er 'Nulstil chip'-knappen netop tænkt til at skulle bruges, når man skifter chip.

Citér
Vil pilleforbruget ændre sig, når jeg skifter til ½ brændereffekt ?

Uden at kunne bevise noget overhoved, så vil jeg mene, at man vil komme til at køre med en højere ydelse (målt i procent) specielt om for- og efteråret, og at det godt kunne give højere virkningsgrader og dermed mindre pilleforbrug.






Titel: Sv: Ombytning fra 20kw til 10kw
Indlæg af: MHES efter Feb 24, 2011, 06:07
Hej Frank,

"Nulstil chip" knappen er for at nulstille stokerkontrol's hukommelse med hvilken version chip der sidder i styringen, sådan at funktioner der findes/ikke findes i de forskellige versioner kan vises/undertrykkes, "Nulstil chip" resetter også valget af COM-port, så der kan laves en ny søgning.

Sagt på en anden måde, det fungerer ligesom at afinstallere alt omkring stokerkontrol og derefter installere det på ny.

Derimod nulstiller "Nulstil chip" absolut ingenting i selve chippen og dermed styringen  ;)

Mht. skift til 10 kW brænder, så har jeg faktisk gjort det for noget tid siden, og kan konstatere at der ikke er nogen nævneværdig forskel i forbruget, men en bedre lavlast drift og en renere herd.
Begge ting skyldes den mindre herd der giver et mindre bål og en bedre luftstrøm ved mindre last.
Teoretisk skulle en forbedret forbrænding i lavlast give en forbedret fyringsøkonomi, men da netop lavlast er der hvor forbruget i forvejen er lille, giver det ikke rigtigt noget måleligt.

Syhler skal altså ikke sætte næsen op efter lavere forbrug, men kan forvente lettere drift  ;)

Hilsen
Michael

Kan man "nulstille" sin stokerkontrol ?

I din (og min :) ) version af StokerKontrol (=version 3.1) er der ikke en 'Nulstil chip'-knap. Det er der i senere versioner, som du måske har et gyldigt abonnement til at kunne hente gratis på http://www.stokerkontrol.dk/index.php?page=update&lang=dk

Som jeg forstår det, så er 'Nulstil chip'-knappen netop tænkt til at skulle bruges, når man skifter chip.

Citér
Vil pilleforbruget ændre sig, når jeg skifter til ½ brændereffekt ?

Uden at kunne bevise noget overhoved, så vil jeg mene, at man vil komme til at køre med en højere ydelse (målt i procent) specielt om for- og efteråret, og at det godt kunne give højere virkningsgrader og dermed mindre pilleforbrug.







Titel: Sv: Ombytning fra 20kw til 10kw
Indlæg af: Frank_rasmussen efter Feb 24, 2011, 18:37
Teoretisk skulle en forbedret forbrænding i lavlast give en forbedret fyringsøkonomi, men da netop lavlast er der hvor forbruget i forvejen er lille, giver det ikke rigtigt noget måleligt.

Jeg vil benytte lejligheden til at fremsætte et gammelt synspunkt :)

Det er svært at lave den slags måleringer. Det kunne være rigtigt interessant, hvis nogen ville ofre penge på at få det undersøgt under laboratorieforhold.
Titel: Sv: Ombytning fra 20kw til 10kw
Indlæg af: Syhler efter Feb 24, 2011, 21:28
så kører 10kw'eren

røgtemp er faldet mindst 20 grader, er det pga bedre udnyttelse?

Titel: Sv: Ombytning fra 20kw til 10kw
Indlæg af: Hedestoker efter Feb 24, 2011, 21:49
Teoretisk skulle en forbedret forbrænding i lavlast give en forbedret fyringsøkonomi, men da netop lavlast er der hvor forbruget i forvejen er lille, giver det ikke rigtigt noget måleligt.

Jeg vil benytte lejligheden til at fremsætte et gammelt synspunkt :)

Det er svært at lave den slags måleringer. Det kunne være rigtigt interessant, hvis nogen ville ofre penge på at få det undersøgt under laboratorieforhold.


Tror da ikke der er nogen der har noget imod hvis du spytter lidt i kassen, så det kan blive undersøgt :D :D

Jeg gad ikke bruge en krone på det.
Titel: Sv: Ombytning fra 20kw til 10kw
Indlæg af: MHES efter Feb 25, 2011, 12:14
Hej Syhler,

Sikkert pga. anderledes indstilling/forbrænding  ;)

Husk nu at lav røgtemperatur ikke nødvendigvis er ensbetydende med bedre virkningsgrad  ;)
Hvis du kører med et stort luftoverskud, bliver røgtemperaturen lavere, men virkningsgraden bliver også mindre  ;)

Hilsen
Michael

så kører 10kw'eren

røgtemp er faldet mindst 20 grader, er det pga bedre udnyttelse?


Titel: Sv: Ombytning fra 20kw til 10kw
Indlæg af: Syhler efter Feb 26, 2011, 18:24
Hej Michael

Jeg har slet ikke prøvet at indstille blæser, men vil nu prøve efter in instruktion.
Jeg tror den får for meget luft, flammen ser hidsig ud....

Jeg er spændt på om jeg "kan hitte ud af at justere det" :-)

Hvor meget skal man ændre i korrektion for hver gang, inden man kontrollerer flammen?

Når den renser blæser den glødende piller ned i askeskuffen, jeg har ændret blæs fra 50 til 40, mon det er nok?

Mvh Syhler
Titel: Sv: Ombytning fra 20kw til 10kw
Indlæg af: MHES efter Feb 27, 2011, 07:55
Hej Syhler,

Sorry, der var lige en 20-års fødselsdag i vejen  ;)

Man kan ikke sige noget om hvor meget man skal ændre korrektion med pr. gang, det er en smagssag og har meget med erfaring at gøre, men prøv med hele % i begyndelsen og derefter 1/10 dele %.

Om en ændring af rens fra 50 til 40 er nok er svært at sige, men den skal jo ikke blæse piller ned i askeskuffen.
Som tommelfingerregel bruger jeg selv at have ren til Blæs max. * 2.

Hilsen
Michael

Hej Michael

Jeg har slet ikke prøvet at indstille blæser, men vil nu prøve efter in instruktion.
Jeg tror den får for meget luft, flammen ser hidsig ud....

Jeg er spændt på om jeg "kan hitte ud af at justere det" :-)

Hvor meget skal man ændre i korrektion for hver gang, inden man kontrollerer flammen?

Når den renser blæser den glødende piller ned i askeskuffen, jeg har ændret blæs fra 50 til 40, mon det er nok?

Mvh Syhler
Titel: Sv: Ombytning fra 20kw til 10kw
Indlæg af: Syhler efter Feb 27, 2011, 12:35
Hej Michael

Jeg forsøgte af justere efter flammemetoden i din instruktion,
meen det er lidt svært, som nybegynder...
Nu får den lov at køre et par dage, og så vil jeg se på asken.

Der er stadig uforbrændte piller i askeskuffen, tømte selvfølgelig skuffen igår, for at se om min justering hjalp, men må bare endnu længere ned i rens.

Mvh Syhler