hej
jeg har sat min drifts differens under temperatur menuen på 6 grader.
Den var oprindelig på 10 grader men jeg syntes, at det var lidt spildt energi når kedel temperatur er sat til 60 og når den nået op dertil, at den stadig køre på lav blus (10-15%) ved 6o+ grader.
de sidste 3-4 dage har vi ikke haft behov for at skrue op for en del radiator termostater, da der er ok med varme i huset, gulv varmen er dog stadig kørende.
alt det resultere i at kedelen selv stopper ved 66 grader og starter op igen når den når 59. intervalerne på start/stop er også blevet kortere, da vi ikke bruger så meget varme.
Er det godt eller skidt at den starter og stopper tit?
jeg kan vel forestille mig at det sker ret tit i sommerperioden når gulvvarmen også er slukket?
Der er intet problem hidtil, ingen ubrændte piller, ikke noget disfunktion på noget som helst.
på forhånd tak.
-
Hvis man ikke har en lang stikledning og dermed et stor transmissionstab, så er der næppe vundet noget betydende ved en lavere drifttemperatur på 4 grader.
Den ujævne drift med mange stop p.g.a. en lav driftdifference, tror jeg ikke, at der er nogen besparelse ved; men det er igen ikke noget, som jeg har undersøgt i praksis.
'Rigtig' lavsæson-drift laves typisk med urstyringen i styringen, evt med Vejrkompensering og Sommerstop.
-
Hej
I det her vær kan jeg se at min rumtermostat virker lige som forventet.
Set temperaturen er på 23/20 grader.
Som det kan ses af den vedhæftede graf, så starter og stopper fyret ved hendholdsvis
20 og 23 grader. Og VVB virker også som det skal.
Det ser ud til at det er måden at gøre det på i mit tilfælde.
Måske for andre også, istedet for at døje med urstyring?
Mvh.
Dennis
-
Men hvis du vil have gulvvarme hele døgnet, ville jeg også gerne men mangler gulvvarmen,
så er der vel kun 2 muligheder...
Enten kører fyret hele døgnet eller så har man en akkumuleringstank...
Mvh.
Dennis
-
Ja det gør mit også, men kun når jeg kan aftage den varme derbliver produseret.
Ikke meget mening i at have fyret til at køre hvis man ikke kan bruge varmen.
Ville gerne have gulvvarme, men lidt svært i et gammelt hus som har været
restaureret og bygget om og bygget til flere gange en det jeg ved om.
Der er ingen logik i placering af rummene længere, noget som gør det svært at trække gulvvarme.
Mvh.
Dennis
-
Hej jeg køre med 60 + 10 grader så sluk den ved 70 grader, start igen ved 45 grader, Skorsten træk 0 og Max. ydelse 35%, så går der ca. 1½ time inden fyr stat igen. ;)
hvordan styr du at den skal starte igen ved 45 grader? (lige meget, har fundet ud af.)
skorstenstræk er også 0 her, har træk stabilisator.
Hvad er det max. ydelse på 35% for noget?
Jeg tror tiden mellem fyret stopper og starter igen er max. 5 min her.
-
Prøv at læse under pausedifference i din manual.
-
Hvis man ikke har en lang stikledning og dermed et stor transmissionstab, så er der næppe vundet noget betydende ved en lavere drifttemperatur på 4 grader.
Den ujævne drift med mange stop p.g.a. en lav driftdifference, tror jeg ikke, at der er nogen besparelse ved; men det er igen ikke noget, som jeg har undersøgt i praksis.
'Rigtig' lavsæson-drift laves typisk med urstyringen i styringen, evt med Vejrkompensering og Sommerstop.
Har du så også din drifts differens på 10, sådan så fyret slukker ved 70 grader, eller hvordan?
er der en bestemt tidsinterval man sætter på urstyringen?
Jeg ved ikke hvilke forhold jeg skal tag hensyn til hvis jeg roder med den.
Jeg skal nok investere i noget Temperatur føler før jeg kan bruge Vejrkompensering til noget.
Sommerstop er på nej, skal den så bare sættes på ja nå vi lukker ned for alt varme i gulvet og radiatorer, eller er sommerstop også afhængig af en temperatur føler?
-
Prøv at læse under pausedifference i din manual.
ah ok tak! har fundet den.
prøver lige at finde ud af hvad er bedst. prøver i første omgang ligesom janchr at sætte den til start ved kedel temperatur på 45.
Må hold øje med om der ikke kommer kondens eller et eller andet mystisk.
-
Hej Max.
En difference på 10 over setpunktet er at foretrække. Mest fordi kedeltemp let svinger godt 5 grader selvom PID-justeringen er nogenlunde, og så er det bare træls hvis det er årsag til at fyret slukker.
Hvis din kedeltemp fortsætter sin stigning ved 10% drift i dette vejr lugter det lidt af at du har høj værdi for skorstenstræk... Værdien er typisk stillet til 3 som standard, men har du trækstabilisator i skorstenen, så kan du roligt ændre værdien til 0 eller 1...
Husk at finjustere forbrændingen efter at have ændret værdien for skorstenstræk...
Mvh Steffen
-
Hej
En difference på 10 over setpunktet er at foretrække. Mest fordi kedeltemp let svinger godt 5 grader selvom PID-justeringen er nogenlunde, og så er det bare træls hvis det er årsag til at fyret slukker.
Vores fyrrum er placeret midt på huset i kælderen, som er ok isoleret. Kedelen er således hjertet i huset 8)
Den difference på 10, er det uanset forhold for omgivelserne? Altså, om kedelen er i huset eller længere ud i evt. en lade?
Hvis din kedeltemp fortsætter sin stigning ved 10% drift i dette vejr lugter det lidt af at du har høj værdi for skorstenstræk... Værdien er typisk stillet til 3 som standard, men har du trækstabilisator i skorstenen, så kan du roligt ændre værdien til 0 eller 1...
Husk at finjustere forbrændingen efter at have ændret værdien for skorstenstræk...
nej, det gør den bestemt ikke :)
skorstenstræk er på 0 og har altid været det. Har stabilisator.
-
Din difference er uanset forholdene omkring din kedel:-)
Har du ikke problemer med kedeltemp midlertidig rammer 6 grader over dit setpunkt, så er der selvfølgelig intet i vejen for at have en difference på 6grader over setpunkt. Jeg tror dog ikke der er økonomi i at have differencen mindre...
Når vi kommer til den varme tid hvor driftsprocenten vil være konstant lav er der til gengæld go økonomi i at bruge urstyring eller vvb-styring af varmen...
-
Din difference er uanset forholdene omkring din kedel:-)
Har du ikke problemer med kedeltemp midlertidig rammer 6 grader over dit setpunkt, så er der selvfølgelig intet i vejen for at have en difference på 6grader over setpunkt. Jeg tror dog ikke der er økonomi i at have differencen mindre...
Når vi kommer til den varme tid hvor driftsprocenten vil være konstant lav er der til gengæld go økonomi i at bruge urstyring eller vvb-styring af varmen...
ok takker.
Jeg har sat differencen op på 10 igen.
Når kedlen kommer på 60 grader og derover køre den som regel 10-15%.
Et par gange er den nået til 65-66 men så flader den stille og rolig over et stykke tid.
Jeg vender tilbage nok igen med urstyring i lav sæsonen. Kan ikke helt hitte ud hvordan det fungere.
-
Hvis man ikke har en lang stikledning og dermed et stor transmissionstab, så er der næppe vundet noget betydende ved en lavere drifttemperatur på 4 grader.
Den ujævne drift med mange stop p.g.a. en lav driftdifference, tror jeg ikke, at der er nogen besparelse ved; men det er igen ikke noget, som jeg har undersøgt i praksis.
'Rigtig' lavsæson-drift laves typisk med urstyringen i styringen, evt med Vejrkompensering og Sommerstop.
Har du så også din drifts differens på 10, sådan så fyret slukker ved 70 grader, eller hvordan?
Min drifts difference er på 13 grader, da jeg har varmvandspriotering med 3-vejsventil (se evt. http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kedel%20montering%20anbefalet%203vejs%20ventil%20til%20vvb%20prioritet.pdf ), som godt kan give en lidt høj temperatur, når ventilen slår tilbage til rent husopvarmning fra kun at lave varme til varmvandsbeholderen.
Min ønsket kedeltemperatur er 65 grader (gammel vane), så fyret vil gå i stop ved 65+13 grader = 78 grader; men det er ikke sket i umindelige tider.
er der en bestemt tidsinterval man sætter på urstyringen? Jeg ved ikke hvilke forhold jeg skal tag hensyn til hvis jeg roder med den.
Jeg har fordelt de 4 startperioder jævnt ud over døgnet; men andre vil måske indstille urstyringen til stop tidlig på natten, og midt på dagen lige før man kommer hjem og solen alligevel varmer.
Solstop skal bruge en temperaturføler, så fyret stopper ved en indstillet udetemperatur (se evt. http://cgi.ebay.de/KTY81-210-Kabel-Temperaturfuhler-6-Meter-PVC-KTY-/320371070153?pt=Solaranlagen&hash=item4a979a94c9 )
-
er der en bestemt tidsinterval man sætter på urstyringen? Jeg ved ikke hvilke forhold jeg skal tag hensyn til hvis jeg roder med den.
Jeg har fordelt de 4 startperioder jævnt ud over døgnet; men andre vil måske indstille urstyringen til stop tidlig på natten, og midt på dagen lige før man kommer hjem og solen alligevel varmer.
Solstop skal bruge en temperaturføler, så fyret stopper ved en indstillet udetemperatur (se evt. http://cgi.ebay.de/KTY81-210-Kabel-Temperaturfuhler-6-Meter-PVC-KTY-/320371070153?pt=Solaranlagen&hash=item4a979a94c9 )
Hej,
jeg skal lige forstår det her korrekt; du sagde tidligere:
'Rigtig' lavsæson-drift laves typisk med urstyringen i styringen, evt med Vejrkompensering og Sommerstop
Der er tale om 3 forskellige måder at køre i lavsæson, ikke?
Jeg er så meget med, at hvis jeg skal benytte mig af Vejrkompensering og Sommerstop, er jeg nød til at investere i noget udstyr, (hvilke jeg nok vil gør på et eller andet tidspunkt, måske ikke denne sommer)
Men denne urstyring, jeg forstår ikke rigtig når du siger "når solen alligevel varmer".
Hvis jeg skal kunne bruge solenergien skal jeg have solceller monteret, så det kan hjælpe opvarmning af vandet i VVB, hvilke jeg ikke har.
Eller misforstår jeg dig totalt?
Du lader fyret starte på 4 forskellige tider i x antal timer/minutter og ellers er den slukket om sommeren?
jeg er lidt forvirret over alt det :-\
-
Solstop skal bruge en temperaturføler, så fyret stopper ved en indstillet udetemperatur
Ups, endnu en af mine mange meningsforstyrrende trykfejl, beklager. Der skulle have stået 'Sommerstop' i stedet for 'Solstop'
Solstop har jeg ikke..
Solfanger og solceller har jeg heller ikke...selvom kombinationen af styringerne kunne være spændende :)
Du lader fyret starte på 4 forskellige tider i x antal timer/minutter og ellers er den slukket om sommeren?
Det letteste er nok bare at sætte det hele op, også lade styringen selv finde ud af det :)
F.eks. bestemmer Sommerstop mere end urstyringen. M.a.o. hvis en af de 4 perioder i urstyringen siger fyret burde være i 'Drift'; men udetemperaturen er så høj, at Sommerstop vil sætte fyret i 'Stop', ja så er det Sommerstop der vinder, og fyret går i 'Stop'.
Om sommeren sørger Vejrkompenseringen for at perioderne bliver så korte, at de kommer ned under minimum, som vist i standardopsætningen er sat til 30 minutter.
Nogle sætter deres urstyring til at holde fyret stoppet en del af natten også om vinteren. Derved kan de bl.a. udnytte, at fyret kører ved en højere ydelse, hvilket giver en lidt bedre virkningsgrad. Desuden bliver varmetabet fra huset ved de lave nattetemperaturer vel mindre, når rumtemperaturen er mindre.
Men denne urstyring, jeg forstår ikke rigtig når du siger "når solen alligevel varmer".
Jeg mente bare, at hvis man alligevel er på arbejde, var det oplagt at få urstyringen til at stoppe fyret...det var det hele :)
-
ooook, tror at jeg er ved at forstår hvad du mener.
Nu når jeg ser på forskellige steder, så koster en temperatur føler ikke så meget, så jeg tror jeg vil købe sådan én her om 1-2 måneder.
Så kan jeg køre med sommerstop, håber bare at jeg fatter hvordan man slutter den til. Ellers må jeg bede ham der satte den op om hjælp.
Nogle sætter deres urstyring til at holde fyret stoppet en del af natten også om vinteren. Derved kan de bl.a. udnytte, at fyret kører ved en højere ydelse, hvilket giver en lidt bedre virkningsgrad. Desuden bliver varmetabet fra huset ved de lave nattetemperaturer vel mindre, når rumtemperaturen er mindre
Jeg ved bare ikke om det er smart når man har gulvvarme som vi har.
Men du mener så heller ikke at fyret skal stoppe hele natten, blot en del ;)
Gad vid om der er nogen herinde der gøre det. Jeg gad godt at høre hvad deres rutiner/intervaller er.
Ellers må jeg bare selv kaste mig ud i det.
-
Det er et eksempel på opsætning af urstyring i http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=1976.msg14152#msg14152
-
Det er et eksempel på opsætning af urstyring i http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=1976.msg14152#msg14152
tak!
jeg sad faktisk lige og læste tråden igennem fra toppen. En hel del ting jeg kan lære om det urstyring.
Det giver mig ideer til et par eksperimenter :D
-
Det er et eksempel på opsætning af urstyring i http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=1976.msg14152#msg14152
tak!
jeg sad faktisk lige og læste tråden igennem fra toppen. En hel del ting jeg kan lære om det urstyring.
Det giver mig ideer til et par eksperimenter :D
Det bliver spændende, jeg har også meget gulvvarme så jeg står bag ved dig og lurer ;D
-
Det er et eksempel på opsætning af urstyring i http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=1976.msg14152#msg14152
tak!
jeg sad faktisk lige og læste tråden igennem fra toppen. En hel del ting jeg kan lære om det urstyring.
Det giver mig ideer til et par eksperimenter :D
Det bliver spændende, jeg har også meget gulvvarme så jeg står bag ved dig og lurer ;D
jamen jeg kan varmt anbefale denne urstyring!
det ikke så længe siden vi har fået monteret vores fyr, og havde hovedet fyldt med andre aspekter. men jeg læste lige den anden tråd som du vist også har kigget forbi, og satte urstyringen til.
vi havde fyret slukket fra midtnat til kl. 4 (faktisk gik den ud kl. 23 da kedel temperatur nået 70) og inden den kølet ned til at starte var kl. 24. så tog urstyringen over.
lige nu mens jeg skriver skulle den igen slukke kl. 12 med er allerede gået ud ved kl. 11, igen kedel temperatur.
Vi kan på ingen måde pt. mærke at den er slukket så længe ad gangen!
Gulvarmen er fin kørende alle steder.
Jeg ved bare ikke om man skal slukke for gulvvarmen og cirkulationspumpen til det, mens fyret er slukket eller?
Jeg har 2 kontakter til det som jeg skal tænd og sluk manuelt. Det gjorde jeg så ikke i nat.
-
Mht gulvvarme pumperne så har jeg et alm Harald Skrald døgnur siddende, så jeg kan slukke automatisk hvis det er en fordel.
-
Jeg har den ide, at hvis jeg har fyret stoppet det meste af dagen, og det laver varme om natten, så passer det med, at der er gulvvarme om dagen, men om det egentligt sparer på pillerne, er jeg alligevel lidt i tvivl om, men det sparer da en masse start/stop.
-
Jeg har den ide, at hvis jeg har fyret stoppet det meste af dagen, og det laver varme om natten, så passer det med, at der er gulvvarme om dagen, men om det egentligt sparer på pillerne, er jeg alligevel lidt i tvivl om, men det sparer da en masse start/stop.
Har lige kigget på din fyr-online....
Hvor mange start/stop har du i døgnet ?
Og hvorfor så mange ?
-
Jeg roder lidt med urstyringen, for at tilpasse tidspunktet på hvordan den skal stoppe, men den vil ikke helt som jeg beder den om ???, mit hus har jo gulvvarme overalt, så når der ikke er noget der kalder på varme, så slukker den jo...
Kan da godt se, at den har haft mange start/stop i nat, men ved squ ikke lige hvad jeg skal gøre ved det, når det er gulvvarme. Gode ideer modtages med kyshånd :-*
-
Jeg roder lidt med urstyringen, for at tilpasse tidspunktet på hvordan den skal stoppe, men den vil ikke helt som jeg beder den om ???, mit hus har jo gulvvarme overalt, så når der ikke er noget der kalder på varme, så slukker den jo...
Kan da godt se, at den har haft mange start/stop i nat, men ved squ ikke lige hvad jeg skal gøre ved det, når det er gulvvarme. Gode ideer modtages med kyshånd :-*
Hvad står din min/max ydelse på ?
-
min 10, max 100
-
ved du hvad der stopper fyret?
7 stop på én nat er da vildt !
din kedeltemp står på 65 grader
og den har lige været oppe og ringe på 78,4 grader ???
Hvis Martin kender dit fyr, kan han helt sikkert hjælpe dig ;)
-
Der er jo ikke rigtig noget der kalder på varme, så når fyret kommer ned i 45 grader, så stiger det til settemp igen. Den har været helt oppe over 90 grader, indtil jeg lavede, så mit badeværelse altid kalder på varme, for når der ikke var noget som helst der aftog varmen, fløj den af helvede til i kedeltemp. selvom den var gået i stop.
-
Er det nok, til at opvarme vvb?, jeg kunne jo prøve med 50%, eller hvad?
-
Hvis der ikke er brug for varme, burde det jo køre nede på 10%
-
Jamen, når kedlen kommer ned på 45 grader, giver det jo gas, så det kan komme op på 65 grader igen, det gider ligesom ikke at køre ved halv gas ;)
-
Det er da et moderne 100 trins modulerende fyr du har !
Det kan da selv justere effekten, så din kedeltemp er nogenlunde stabil...
Jeg tror du har nogle parametre der står forkert :-[
"drift kl 19:20 - stoppet kl 19:36" det er jo ikke rigtigt :o
-
Jeg har bare fået ind i hovedet, at når det er gulvvarme, er der jo mange perioder, der ikke kaldes på varme, men også det modsatte. Kan ikke se, at man kan ændre på, at når fyret rammer de 45 grader, så vil det jo arbejde sig op på de 65 grader, og når der ikke er noget der aftager varme overhovedet, så kommer den jo hurtigt derop igen, for så at gå ud, eller er det mig der er forkert på den?
-
Morten har helt ret, hvis hans gulvvarme er fuldstændig lukket ned, og VVB'en ikke aftager varme, så er der intet der ber om varme... og så er 10% ydelse altså for meget... alt for meget... det tager ikke mange minutter at overskrive kedel max.
Jeg ville nok sætte max ydelse til 60%, og jeg ville sætte Differens under til 30. 60% er mere end rigeligt til dig lige nu, og hvis den først starter igen når den er 30 grader under setpunkt, så går der noget længere inden den starter igen, og så burde der jo være et varmebehov igen.
-
Kan ikke få den til at gå længere ned end 20 i differens under, men er det ikke fordi den ikke kan komme under 45, for at beskytte kedlen? Kan man ikke styre max ydelse i stokerkontrol, for synes ikke jeg kan finde det?
-
Kan ikke få den til at gå længere ned end 20 i differens under, men er det ikke fordi den ikke kan komme under 45, for at beskytte kedlen? Kan man ikke styre max ydelse i stokerkontrol, for synes ikke jeg kan finde det?
Øverst til venstre, termometer ikonet.
Det er nok din chip der ikke vil med til det, jeg kan fint sætte min til 30. Nevermind. Det vil helt sikkert hjælpe med at ændre max ydelse.
Hvad var dine PID tal? De var 2.0,0.2 ikke? Måske du skal prøve 1.5,0.1
-
Kan ikke få den til at gå længere ned end 20 i differens under, men er det ikke fordi den ikke kan komme under 45, for at beskytte kedlen? Kan man ikke styre max ydelse i stokerkontrol, for synes ikke jeg kan finde det?
Øverst til venstre, termometer ikonet.
Det er nok din chip der ikke vil med til det, jeg kan fint sætte min til 30. Nevermind. Det vil helt sikkert hjælpe med at ændre max ydelse.
Hvad var dine PID tal? De var 2.0,0.2 ikke? Måske du skal prøve 1.5,0.1
Super, så er de ting ændret, lad os så se om det hjælper på noget over det næste døgn.