Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: NK efter Mar 24, 2011, 21:25

Titel: varme generering kontra forbrug
Indlæg af: NK efter Mar 24, 2011, 21:25
ok, jeg har nu omsider forstået usrtyingen og har sat min inertvaller således:

Periode varme : 240 min (4 timer)
1. Start varme  16:00  (fyret kører fra 16.00-20.00)
2. Start varme  20:00  (fyret kører fra 20.00-00.00)
3. Start varme  04:00  (fyret kører fra 04.00-08.00)
4. Start varme  08:00  (fyret kører fra 08.00-12.00)

De sidste 2 uger har vi kun haft 1 radiator i kælderen kørende, plus alt gulvvarme. Resten er slukket.
Umiddelbart vil vi gerne beholde gulvvarmen lidt endnu men jeg synes, at vi producere for meget varme i forhold til hvad vi bruger.

Var det en ide at forlænge slukke perioden?
Nogen der har et råd til det?


Titel: Sv: varme generering kontra forbrug
Indlæg af: Scotte kim efter Mar 24, 2011, 22:12
Ja brug udetemperatur styringen.

Feks når det er varmt så slukker fyret ned. Temp skifter jo en del disse dage i forår / sen vinter.

Jeg kører fire gange 6 timer og reducerer så med udetemp styringen. Derudover slukker jeg for fyret helt mellem 23 og 5 om morgenen. Også gulvvarme og moderne hus med god isolering.

Det skal kombineres med VVB prioritering så du ikke får koldt bad eller nul varme i hanerne ved madlavning mv.
Titel: Sv: varme generering kontra forbrug
Indlæg af: Syhler efter Mar 24, 2011, 22:24


Jeg kører fire gange 6 timer og reducerer så med udetemp styringen. Derudover slukker jeg for fyret helt mellem 23 og 5 om morgenen.


Det hænger vist ikke rigtig sammen  ;D
Titel: Sv: varme generering kontra forbrug
Indlæg af: NK efter Mar 24, 2011, 22:36
Ja brug udetemperatur styringen.

Feks når det er varmt så slukker fyret ned. Temp skifter jo en del disse dage i forår / sen vinter.

Jeg kører fire gange 6 timer og reducerer så med udetemp styringen. Derudover slukker jeg for fyret helt mellem 23 og 5 om morgenen. Også gulvvarme og moderne hus med god isolering.

Det skal kombineres med VVB prioritering så du ikke får koldt bad eller nul varme i hanerne ved madlavning mv.

jeg har ikke vejrkompensering eller VVB prioritering :s

Det med fede: mener du at du også slukker for gulvarmen mellem 23 og 5, eller siger du blot at du har gulvarme som jeg?

Hvordan ser dine intervaller ud unde urstyring?
Titel: Sv: varme generering kontra forbrug
Indlæg af: Baisgaard efter Mar 25, 2011, 08:34
Hej Max lige på nu værende tidspungt køre jeg også med ur styring jeg har også ude temp føler med bruger det ikke på nuværende jeg køre med 2 perioder den ene fra kl 04,00 til kl 8,00 og igen fra kl 18,00 til kl 22,00 det virker fint her jeg har både varmt vand selv om der ikke er vvb styring og gulv varmen holder fint i den periode så jeg mangler ingen varme eller noget det kan godt være at der måske skal være lidt ændringer hos dig det er jo ikke nødvendigt at havde fyret til at køre mere end højst nødvendigt på nuværende tidspungt er mit forbrug 12-15 kg pr døgn
Hilsen Baisgaard
Titel: Sv: varme generering kontra forbrug
Indlæg af: NK efter Mar 25, 2011, 08:53
hej Baisgaard og tak for svaret.

ok så du har sat periode varmen under urstyring til 4 timer.
1.start varme 04
2.start varme 18

hvad så med 3. & 4. start varme?
Er det så ikke sådan at man skal definere alle 4 perioder?

Hvordan fungere din start & pumpe funktion for gulvvarmen?
Altså, slukker du den når fyret er slukket? ellerer det sat sådan op at den slukker automatisk når fyret er slukket?

Jeg er nød til at tænde/slukke manuelt via to kontakter for start & pumpe funktion.

Når du har den slukket så længe af gangen, har du oplevet noget fugt i bunden af kedelen?
Her til morgen var der nemlig lidt fugt i bunden og den havde været slukket fra midnat til 05  :-\



Jeg har prøvet at lege med andre tidsintervaller i urstyringen men det kan jeg lige skrive når vi får bund i de andre spørgsmål.

Titel: Sv: varme generering kontra forbrug
Indlæg af: Baisgaard efter Mar 25, 2011, 10:47
Hej igen Max det med min ur styring er måske sagt forkert jeg har interfais på min styring og styre via computer i tidsskemaet vil tro at det vil give de samme som kun i urstyring men det må undersøges jeg kan ikke for der er en bro i min chip og jeg venter på at få en ny
er ikke sikker på at du behøver at definere alle 4 for at det køre der kan jo være tidspungter hvor man kun har brug for 1 start og stop og andre gange 2 start og stop det kan være at der er andre der lige kan svare på det  :o
Hilsen Baisgaard
Titel: Sv: varme generering kontra forbrug
Indlæg af: topgun efter Mar 25, 2011, 14:44
Ja brug udetemperatur styringen.

Feks når det er varmt så slukker fyret ned. Temp skifter jo en del disse dage i forår / sen vinter.

Jeg kører fire gange 6 timer og reducerer så med udetemp styringen. Derudover slukker jeg for fyret helt mellem 23 og 5 om morgenen. Også gulvvarme og moderne hus med god isolering.

Det skal kombineres med VVB prioritering så du ikke får koldt bad eller nul varme i hanerne ved madlavning mv.

Vil du prøve at liste dine settings der styrer dette, synes ikke helt jeg kan regne den ud hvordan du holder sluttet imellem 23-5 hvis du bruger udetemperaturen.

Mangler et udgangspunkt da jeg gerne vil have sat det samme op
Titel: Sv: varme generering kontra forbrug
Indlæg af: NK efter Mar 26, 2011, 07:22
puha mand, sikke en omgang kondens at står op til  :o
jeg fatter ikke i kan have fyret slukket fra 23- 5 -6 stykker om morgenen, uden at der dannes kondens i bunden af kedlen.
har ikke set så meget vand siden den køret for allerførstegang, og det er jo bestemt ikke godt  :(

have dog siden mit første indlæg ændre til 3 timers varme periode, men den dur ikke at står stille så længe i træk.
Er nok nødt til at fordele start perioderne mere jævnlig, også selv om det rammer midt om natten.

at temperaturen falder i huset et par grader er ikke det værste, jeg vil bare ikke have kondens i kedlen.
Titel: Sv: varme generering kontra forbrug
Indlæg af: Frank_rasmussen efter Mar 26, 2011, 08:24
ok, jeg har nu omsider forstået usrtyingen og har sat min inertvaller således:

Periode varme : 240 min (4 timer)
1. Start varme  16:00  (fyret kører fra 16.00-20.00)
2. Start varme  20:00  (fyret kører fra 20.00-00.00)
3. Start varme  04:00  (fyret kører fra 04.00-08.00)
4. Start varme  08:00  (fyret kører fra 08.00-12.00)


Du har vist overset det der står med stort  :) på side 6 i manualen (se evt. http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=125&md5hash=8A8B51393987BEF0E68C38DA5DECD04D ) 

Citér
TIDS PERIODER SKAL LÆGGES IND I RÆKKE FØLGE


Citér
Var det en ide at forlænge slukke perioden?

Hvis du sætter Vejrkompensering op og køber en temperaturføler til 100 kr. på eBay, så behøves du ikke længe at stille på varmeperioden. Det vil ske et automatisk efter udetemperaturen, eller indetemperaturen hvis du sætter 'ude'-temperaturføleren op inde i huset.

Måske kan du undgå kondens i kedlen ved at lade styringen styre tænd og sluk af dine cirkulationspumper (se manual under Pumpestyring).






Nogen der har et råd til det?



Titel: Sv: varme generering kontra forbrug
Indlæg af: NK efter Mar 26, 2011, 09:49
Hej Frank
var lige henne og kigge på kontroleren, og det er sat i række følge. Beklager den lidt misvisende oversigt.

Citér
Måske kan du undgå kondens i kedlen ved at lade styringen styre tænd og sluk af dine cirkulationspumper (se manual under Pumpestyring).
jeg har sådan en fætter monteret nederst ved kedelen, http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3342
Ud fra hvad jeg kan se så stopper/starter den helt automatisk når fyret slukker og når den tænder igen.

Man kan måske mistænke min gulvvarme pumpe som er en lidt ældre model:
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=155

MEN! jeg havde slukket for gulvvarmen og pumpen i nat, og tændte for den ca. 1 time efter fyret var starte op her til morgen. Så intet pumpe skulle være igang i løbet af natten, mens kedelen var slukket.
Alligevel var den meget vand i bunden.



Hvorom alting er; jeg gennemgik også en af de andre tråde, http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=2005.msg14120#msg14120
hvor du skrev nogen holder fyret slukket en del af natten, og ikke hele natten som jeg gjorde i nat,
så kan jeg lære det!

Jeg kan se, at ligemeget hvordan man griber tingene an, så ender alle veje ved: Vejrkompensering  8)
Så på hedestoker at de havde en interface kit til en plovmand. Tror jeg bestiller føler samtidig med den kit.
Titel: Sv: varme generering kontra forbrug
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Mar 26, 2011, 11:42
puha mand, sikke en omgang kondens at står op til  :o
jeg fatter ikke i kan have fyret slukket fra 23- 5 -6 stykker om morgenen, uden at der dannes kondens i bunden af kedlen.
har ikke set så meget vand siden den køret for allerførstegang, og det er jo bestemt ikke godt  :(

have dog siden mit første indlæg ændre til 3 timers varme periode, men den dur ikke at står stille så længe i træk.
Er nok nødt til at fordele start perioderne mere jævnlig, også selv om det rammer midt om natten.

at temperaturen falder i huset et par grader er ikke det værste, jeg vil bare ikke have kondens i kedlen.

Hej. Jeg kører samme perioder som du gør, jeg har et tænd og sluk ur på gulvvarme pumpen så den slukker samtidigt med fyret. Jeg har ingen kondens.
Titel: Sv: varme generering kontra forbrug
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Mar 26, 2011, 11:44
ok, jeg har nu omsider forstået usrtyingen og har sat min inertvaller således:

Periode varme : 240 min (4 timer)
1. Start varme  16:00  (fyret kører fra 16.00-20.00)
2. Start varme  20:00  (fyret kører fra 20.00-00.00)
3. Start varme  04:00  (fyret kører fra 04.00-08.00)
4. Start varme  08:00  (fyret kører fra 08.00-12.00)


Du har vist overset det der står med stort  :) på side 6 i manualen (se evt. http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=125&md5hash=8A8B51393987BEF0E68C38DA5DECD04D ) 

Citér
TIDS PERIODER SKAL LÆGGES IND I RÆKKE FØLGE


Citér
Var det en ide at forlænge slukke perioden?

Hvis du sætter Vejrkompensering op og køber en temperaturføler til 100 kr. på eBay, så behøves du ikke længe at stille på varmeperioden. Det vil ske et automatisk efter udetemperaturen, eller indetemperaturen hvis du sætter 'ude'-temperaturføleren op inde i huset.

Måske kan du undgå kondens i kedlen ved at lade styringen styre tænd og sluk af dine cirkulationspumper (se manual under Pumpestyring).






Nogen der har et råd til det?





Skal man have temperaturfølere på, det var smart hvis man kunne bruge data fra f.eks http://servlet.dmi.dk/bv/servlet/bv?stat=1209&map=map5&param=none
Titel: Sv: varme generering kontra forbrug
Indlæg af: Scotte kim efter Mar 26, 2011, 18:49
Ja brug udetemperatur styringen.

Feks når det er varmt så slukker fyret ned. Temp skifter jo en del disse dage i forår / sen vinter.

Jeg kører fire gange 6 timer og reducerer så med udetemp styringen. Derudover slukker jeg for fyret helt mellem 23 og 5 om morgenen. Også gulvvarme og moderne hus med god isolering.

Det skal kombineres med VVB prioritering så du ikke får koldt bad eller nul varme i hanerne ved madlavning mv.

Vil du prøve at liste dine settings der styrer dette, synes ikke helt jeg kan regne den ud hvordan du holder sluttet imellem 23-5 hvis du bruger udetemperaturen.

Mangler et udgangspunkt da jeg gerne vil have sat det samme op

Urstyring og udetemperatur til de fire perioder. Start 23, 5, 11 og 17. Udetempåeratur drosler så ned med:
18  25
12  45
6  70
0  85
-6  100

Jeg har af gode grunde ikkke rigtig set om det virker over 12 grader.

Derudover har jeg tvunget stop mellem 23 og 5 efter behov. Feks hvis der kommer nætter med mere varme end 2-3 grader. Så kan jeg sagtens klare mig med slukket i den periode.

Jeg tror jeg vil overveje at kombinere med sommerstop omkring 15-18 grader.
Titel: Sv: varme generering kontra forbrug
Indlæg af: NK efter Mar 26, 2011, 22:22
Citér
Derudover har jeg tvunget stop mellem 23 og 5 efter behov. Feks hvis der kommer nætter med mere varme end 2-3 grader. Så kan jeg sagtens klare mig med slukket i den periode.

Hvis jeg forstår dig ret, så har du ikke kondens problemer når fyret er slukket i 6 timer i træk hvis nat temperatueren er tilstrækkelig høj, ikke sandt?

Jeg tror det er dér jeg gik galt i byen.
Det er nok mere fordi jeg stadig er grøn i denne kedel passer verden.

Nu har du jo Vejre kompensering og MHES nævnte et andet sted at den overstyr urstyring.
Jeg troet jo at jeg kunne holde den stille i 6-7 timer i træk samtidig med at det blev lidt koldere her de sidste par dage.

Jeg er pt. gået til det mange af de mere erfarne bruger snakker om, 2x stop af 4 timer i løbet af 24 timer.
Så må jeg heller se at skaffe de nødvendige ekstra udstyr så der er styr på tingene.


Titel: Sv: varme generering kontra forbrug
Indlæg af: NK efter Mar 27, 2011, 12:42

Urstyring og udetemperatur til de fire perioder. Start 23, 5, 11 og 17. Udetempåeratur drosler så ned med:
18  25
12  45
6  70
0  85
-6  100

Jeg har af gode grunde ikkke rigtig set om det virker over 12 grader.

Derudover har jeg tvunget stop mellem 23 og 5 efter behov. Feks hvis der kommer nætter med mere varme end 2-3 grader. Så kan jeg sagtens klare mig med slukket i den periode.

Jeg tror jeg vil overveje at kombinere med sommerstop omkring 15-18 grader.
jeg prøver det bedste jeg kan for at forstår det her, og har jeg forstået ret hvis jeg tolker ovenstående således:

Scotte Kims urstyring er i princippet sat til at køre 24 timer i døgnet.
Hvis han ikke havde Vejr kompensering, så vil fyret bare køre hele tiden uden stop, uanset hvor koldt eller varmt ude temperaturen er?

Nå han nu har de værdier defineret så køre hans fyr 70-85% i drift i dag da temperaturen er mellem 3-6 grader, og selvfølgelig justere ned hvis der ikke er behov for varme huset eller vandet op?

Sådan som Scotte kim har sat sin tid op, så benytter han ikke 1-2 stop om dagen medmindre ude temperaturen stiger over 18 grader, ikke sandt?
Titel: Sv: varme generering kontra forbrug
Indlæg af: MHES efter Mar 27, 2011, 13:15
Hej Max,

Den sidder lige i skabet  ;)

Det er fuldstændig korrekt forstået, hele mulevitten  ;)

Hilsen
Michael


Urstyring og udetemperatur til de fire perioder. Start 23, 5, 11 og 17. Udetempåeratur drosler så ned med:
18  25
12  45
6  70
0  85
-6  100

Jeg har af gode grunde ikkke rigtig set om det virker over 12 grader.

Derudover har jeg tvunget stop mellem 23 og 5 efter behov. Feks hvis der kommer nætter med mere varme end 2-3 grader. Så kan jeg sagtens klare mig med slukket i den periode.

Jeg tror jeg vil overveje at kombinere med sommerstop omkring 15-18 grader.
jeg prøver det bedste jeg kan for at forstår det her, og har jeg forstået ret hvis jeg tolker ovenstående således:

Scotte Kims urstyring er i princippet sat til at køre 24 timer i døgnet.
Hvis han ikke havde Vejr kompensering, så vil fyret bare køre hele tiden uden stop, uanset hvor koldt eller varmt ude temperaturen er?

Nå han nu har de værdier defineret så køre hans fyr 70-85% i drift i dag da temperaturen er mellem 3-6 grader, og selvfølgelig justere ned hvis der ikke er behov for varme huset eller vandet op?

Sådan som Scotte kim har sat sin tid op, så benytter han ikke 1-2 stop om dagen medmindre ude temperaturen stiger over 18 grader, ikke sandt?
Titel: Sv: varme generering kontra forbrug
Indlæg af: NK efter Mar 27, 2011, 22:03
ok så helt tabt bag en vogn er jeg ikke  ;D
tak for svaret Michael.

I mellemtiden håber jeg så sandlig, at denne vejr kompensering når den bliver sat i værk hjælper på at nedbringe pille forbruget, samtidig med at jeg ikke får kondens i kedelen.

Jeg havde den slukket 4 timer i går nat 24-04 (havde husket det med tiden og sommertid), om morgenen kl. 5 var der igen kondens. Måtte brug noget avis-papir til at tør bunden   :(
Igen idag stod den stille fra 12- 16 og da den startet op, var der en lille smule fugt.

Problemet er at temperaturen falder ret hurtig i kedlen. Returvandet kommer ned på 30 grader.
Jeg har sørget for at slukke shunten og pumpen til gulvvarmen, så den ikke står og køre løs.

Her til aften og fremover har jeg så fravalgt urstyringen, fordi det holder ikke med alt den kondens dannelse. 

suk  :-\
Titel: Sv: varme generering kontra forbrug
Indlæg af: Ole S efter Mar 27, 2011, 22:21
Hej
Er du sikker på at det er kedlen der danner kondens, og ikke evt. kommer fra røgrør og drypper ned i kedlen.
Titel: Sv: varme generering kontra forbrug
Indlæg af: NK efter Mar 28, 2011, 06:55
Hej
Er du sikker på at det er kedlen der danner kondens, og ikke evt. kommer fra røgrør og drypper ned i kedlen.
øhh, det var sgu et godt spørgsmål! aner det ikke.
Havde ikke åbnet den bagerste låg for at kigge, hvis det er det du tænker på?

Jeg ved dog at, noget af vandet kom fra den bagerste del af kedel bunden, hvor man skal fjerne bundlåget når man renser.
Men der var også kondens lignende pletter i siderne, dog ikke helt op i kedlen, kun i det bundstykke hvor askeskuffen er.

hvordan finder jeg ud af det du spørger om?
Titel: Sv: varme generering kontra forbrug
Indlæg af: Ole S efter Mar 28, 2011, 07:54
Hej
Du har sikkert en renselem i røgrøret, pil den af og kig ind i røret for at se om der er vand.
Synes det lyder lidt vildt at kedlen blir så fugtig på så kort tid.
Titel: Sv: varme generering kontra forbrug
Indlæg af: NK efter Mar 28, 2011, 11:45
Hej
Du har sikkert en renselem i røgrøret, pil den af og kig ind i røret for at se om der er vand.
Synes det lyder lidt vildt at kedlen blir så fugtig på så kort tid.
ok. jeg prøver manuelt slukke fyret engang enten i aften eller i morgen formiddag i 3-4 timer.
Ja jeg ved det sgu heller ikke hvorfor den gør det. Det er i hvertfald træls.
Titel: Sv: varme generering kontra forbrug
Indlæg af: NK efter Mar 29, 2011, 23:26
Hej
Du har sikkert en renselem i røgrøret, pil den af og kig ind i røret for at se om der er vand.
Synes det lyder lidt vildt at kedlen blir så fugtig på så kort tid.
hej Ole
Jeg slukket for fyret her til formiddage i 3,5 time, hvoraf den sidste af dem brugte jeg på at rense den og røgrøret.
Der var ikke antydningen af vand i røgrøret, men den trængte til en gevaldig gang rens :)

Da jeg startet op igen, var der en lille antydning af vand men det kom ikke til at betyde noget da den tørret ret hurtig ud.
Slet ikke i samme grad som sidste uge.

Her til aften var jeg for engangs skyld alene, og slukket i 3 timer, det samme resultat som i formiddags.

Det betyder unægteligt at fejlen er sgu migselv!  :o
I sidste uge havde jeg pillet ved max. drift effekten og sat den ned på 60% da jeg syntes den lavet for meget varme.

Men det var jo total tåbelig, da kedlen for det første selv regulere op og ned, og for det andet nå den skulle starte en kold kedel op, så tog det alt for lang tid at varme, og måske derfor kondens dannelse?

jeg har ændret effekten til 16kw (har en opop 20 og den var på 20 kw) og ændret max. drift tilbage på 100%
i løbet af en halvtime er retur vandet på 50 grader, og 10 min. senere er kedelen på 60-61.
I sidste uge tog det lidt over 1 time for det samme resultat.
Men altså, den taber varmen ret hurtig nå jeg slukker den, i løbet af 3 timer kommer den ned på 35 grader, retur vandet ligeledes ca. 30 grader.

Nu har jeg bestilt en ordentlig omgang grej hos hedestoker, bl. a temperatur føler til vejrekompensering, takket være skattefars retur penge. :D
Jeg tror bare at kedlen som skrevet i manualen under vejrekompensering, min. skal være på 10% ved høje ude temperatur.

Om jeg kan tillade mig at slukke 1x om dagen, må jeg se tiden an.

Tak for dit råd alligevel.

   
Titel: Sv: varme generering kontra forbrug
Indlæg af: Ole S efter Mar 30, 2011, 08:32
Hej
Ok så langt så godt.

Nu er du vel 110% sikker på at kedlen ikke er utæt. Grunden til mit spørgsmål er at jeg synes ikke det er et problem man hører om, hos andre opop brugere. Og så jeg synes det lidt vildt at den kan lave kondens allerede efter 3-4 timer.
Titel: Sv: varme generering kontra forbrug
Indlæg af: NK efter Mar 30, 2011, 08:38
Hej
Ok så langt så godt.

Nu er du vel 110% sikker på at kedlen ikke er utæt. Grunden til mit spørgsmål er at jeg synes ikke det er et problem man hører om, hos andre opop brugere. Og så jeg synes det lidt vildt at den kan lave kondens allerede efter 3-4 timer.
næ, det er jeg ikke. det er en helt ny kedel monteret i feb. i år, men derfor kan den jo godt være utæt.
Hvordan finder jeg ud af det?

vil det sige at, I andre sagtens holder lukket i 3, 4 eller 5 timer,alt efter behov, uden den mindste tegn på bare lidt fugt?

En anden ting; jeg har sat kedel temp. difference til 70 grader, og justeret sådan at den starter igen ved 45 grader.
det tager ca. 1 time, vil denne mulige utæthed du nævner så ikke skulle vise sig her også?
Titel: Sv: varme generering kontra forbrug
Indlæg af: NK efter Mar 31, 2011, 09:39
Hej
Ok så langt så godt.

Nu er du vel 110% sikker på at kedlen ikke er utæt. Grunden til mit spørgsmål er at jeg synes ikke det er et problem man hører om, hos andre opop brugere. Og så jeg synes det lidt vildt at den kan lave kondens allerede efter 3-4 timer.

ok Ole, lad os holde snakken om utæthed her  8)
I går havde jeg den slukket i 2x 3timer og selv om kedel og retur vand temperaturen faldt til 34, så var der ikke tegn på kondens.
Det tyder som jeg nævnte på en ting, At jeg er en pille finger, ved at have sat max. drift effekten ned til 60%, konsekvensen var at, det tog for lang tid at varme systemet op og den kondenseret.
Måske logik for burhøns, men det anet jeg ikke noget om, så grøn som jeg er  ;D

Også som jeg nævnte har jeg sat drifteffekten tilbage til 100% dog reguleret ydelsen fra 20 til 16kw.
Da den så tændte op igår efter de 2x3 timers slukke tid, var retur vandet 15 min. om at komme fra 34 til 46 grader, kedelen var 27 min. om at når 60 grader.
Selv om den var slukket var det ikke tegn på fugt i kedlen, og heller ikke da den startet op.
Derfor må man jo konkludere at den ikke er utæt.

jeg har nu en anden ide med at køre 4 timer perioder og have 2 timer slukket, så skal jeg heller ikke slå gulvvarmen i kælderen fra, da jeg skal gøre det manuelt.

Meeen, det er jo kun en foreløbig løsning, jeg modtager snart interface og temperatur føler, så jeg kan komme til at køre mere økonomisk.

Der kommer nok flere grønne spørgsmål herfra når jeg skal sætte de udstyr til, men jeg gøre mit bedste for at lære.
Titel: Sv: varme generering kontra forbrug
Indlæg af: MHES efter Mar 31, 2011, 17:13
Hej Max,

Godt at du sandsynligvis har funder kilden til kondens  ;)

...men hvis du havde en returtermostat monteret mellem fremløb og retur, ville problemet ikke opstå.
Ideen er at man sætter en termostatventil med fjernføler direkte mellem fremløb og retur, som den første "forbruger" efter pumpen når den sidder i fremløbet og før pumpen når den sidder i returen.
Føleren monteres så på returrøret lige før kedlen og termostaten stilles på f.eks. 45 oC.
Nu vil fremløbet blive "kortsluttet" direkte til returen indtil returtemperaturen nærmer sig 45 oC, og så aftager "kortslutningen" stille og roligt i takt med at returtemperaturen stiger.
Det sikrer en hurtig opvarmning af kedlen og mindsker/fjerner risikoen for kondens i kedlen.

Hilsen
Michael

Hej
Ok så langt så godt.

Nu er du vel 110% sikker på at kedlen ikke er utæt. Grunden til mit spørgsmål er at jeg synes ikke det er et problem man hører om, hos andre opop brugere. Og så jeg synes det lidt vildt at den kan lave kondens allerede efter 3-4 timer.

ok Ole, lad os holde snakken om utæthed her  8)
I går havde jeg den slukket i 2x 3timer og selv om kedel og retur vand temperaturen faldt til 34, så var der ikke tegn på kondens.
Det tyder som jeg nævnte på en ting, At jeg er en pille finger, ved at have sat max. drift effekten ned til 60%, konsekvensen var at, det tog for lang tid at varme systemet op og den kondenseret.
Måske logik for burhøns, men det anet jeg ikke noget om, så grøn som jeg er  ;D

Også som jeg nævnte har jeg sat drifteffekten tilbage til 100% dog reguleret ydelsen fra 20 til 16kw.
Da den så tændte op igår efter de 2x3 timers slukke tid, var retur vandet 15 min. om at komme fra 34 til 46 grader, kedelen var 27 min. om at når 60 grader.
Selv om den var slukket var det ikke tegn på fugt i kedlen, og heller ikke da den startet op.
Derfor må man jo konkludere at den ikke er utæt.

jeg har nu en anden ide med at køre 4 timer perioder og have 2 timer slukket, så skal jeg heller ikke slå gulvvarmen i kælderen fra, da jeg skal gøre det manuelt.

Meeen, det er jo kun en foreløbig løsning, jeg modtager snart interface og temperatur føler, så jeg kan komme til at køre mere økonomisk.

Der kommer nok flere grønne spørgsmål herfra når jeg skal sætte de udstyr til, men jeg gøre mit bedste for at lære.
Titel: Sv: varme generering kontra forbrug
Indlæg af: NK efter Mar 31, 2011, 22:21
Hej Micheal
der kommer lige en ordentlig omgang igen her fra, håber ikke jeg skræmmer folk væk  :-[

Citér
Godt at du sandsynligvis har funder kilden til kondens


jeg vil lige høre jer der benytter sig af vejre kompensering, når fyret har været slukket i mere end 2 timer (hvis i har det), er der nogen af jer der har stået ved fyret ½ times tid mens den tænder op, og kigget med en lomme lygte, med 5-10 min. mellem rum, nederst ved aske skuffen, mod den bageste ende af kedlen?
Ser I nogen som helst tegn på lidt sod/fugt, mens kedlen varmer op?

Jeg ved godt jeg sagde til Ole at vi skulle holde kondens snakken, og den er også blevet meget bedre kontra sidste uge. Der er ikke antydningen af vand der vælter rundt i bunden , dog var der her til aften da den startet op kl. 22, efter at have stået stille siden 18.30 antydningen af løbesod, i den bagerste ende, (dér hvor man fjerne nederste lem når man renser fyret).

Men den tørret ret hurtig ind. Retur vandet var igen blot 15 min. om at når 46 grader fra 30.


Citér
...men hvis du havde en returtermostat monteret mellem fremløb og retur, ville problemet ikke opstå.
Ideen er at man sætter en termostatventil med fjernføler direkte mellem fremløb og retur, som den første "forbruger" efter pumpen når den sidder i fremløbet og før pumpen når den sidder i returen.
Føleren monteres så på returrøret lige før kedlen og termostaten stilles på f.eks. 45 oC.
Nu vil fremløbet blive "kortsluttet" direkte til returen indtil returtemperaturen nærmer sig 45 oC, og så aftager "kortslutningen" stille og roligt i takt med at returtemperaturen stiger.
Det sikrer en hurtig opvarmning af kedlen og mindsker/fjerner risikoen for kondens i kedlen.

Det er lige præcis hvad jeg har, og termostaten står på 45 grader. (Se evt vedhæftet fil)

Jeg fik temperatur føler til vejre kompensering og en masse andre tilbehør idag med posten. Har monteret den til kontrolboks og den viser ude temp. 7 grader (i skrivende stund), hvilke passer ok.

Har sat min varmeperiode på 2 timer og indstillingerne under vejre kompensering i menuen, er nøjagtig som her:
http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/ny%20vejr.pdf

Hvis jeg har forstået ret så ved 7 grader med en varmeperiode af 2 timer ville fyret køre:
2* 133%= 2.66 timer Altså ca 2,5 timer.
Det passer jo fint, da den startet kl. 16. i dag, stoppet den kl. 18.30 lige da jeg dumpet ind ad døren.

Men jeg ved ikke om det er for meget at den står stille så længe? (startet kl. 22 igen)
Altså huset har slet ikke behov for mere energi i form af varme;  nu er jeg så kommet af med kondens men det er sgu denne fandens løbesod/fugt som stadig er der  >:(

Er det normalt?
Jeg skulle måske overveje at sætte min varmeperiode til 3 timer, og dermed mindske pauserne?

I så fald vil jeg ikke køre økonomisk optimal, men jeg vil heller ikke ødelægge fyret heller  :-\
Titel: Sv: varme generering kontra forbrug
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Apr 01, 2011, 06:02
Ja brug udetemperatur styringen.

Feks når det er varmt så slukker fyret ned. Temp skifter jo en del disse dage i forår / sen vinter.

Jeg kører fire gange 6 timer og reducerer så med udetemp styringen. Derudover slukker jeg for fyret helt mellem 23 og 5 om morgenen. Også gulvvarme og moderne hus med god isolering.

Det skal kombineres med VVB prioritering så du ikke får koldt bad eller nul varme i hanerne ved madlavning mv.

Vil du prøve at liste dine settings der styrer dette, synes ikke helt jeg kan regne den ud hvordan du holder sluttet imellem 23-5 hvis du bruger udetemperaturen.

Mangler et udgangspunkt da jeg gerne vil have sat det samme op

Urstyring og udetemperatur til de fire perioder. Start 23, 5, 11 og 17. Udetempåeratur drosler så ned med:
18  25
12  45
6  70
0  85
-6  100

Jeg har af gode grunde ikkke rigtig set om det virker over 12 grader.

Derudover har jeg tvunget stop mellem 23 og 5 efter behov. Feks hvis der kommer nætter med mere varme end 2-3 grader. Så kan jeg sagtens klare mig med slukket i den periode.

Jeg tror jeg vil overveje at kombinere med sommerstop omkring 15-18 grader.

Hej Kim, hvordan laver du tvungen stop 23-05?
Titel: Sv: varme generering kontra forbrug
Indlæg af: NK efter Apr 01, 2011, 13:08
nå men status her til morgen.
Jeg er blevet lidt klogere af, at have snakket med Søren fra Dansk VVS center, Gørlev.
Han har en gang reddet mig fra min VVB kvaler, og måske er han på vej til at løse endnu et mysterie for mig.

Altså, når vi benytter os af vejre kompensering og får de mere stop intervaller som vi nu gøre, var Søren første råd, hæve kedel temperaturen. Den er nu 65 grader modsat 60 fra før.
Ifølge ham skulle det løse problemet med kondens dannelse bagerst i kedelen, hvor det er det sidste sted der bliver varmet igennem.

Jeg har selv hævet periode varmen fra 2 til 2½ timer. Det betyder en længere kørsel af fyret på ca.35 min.
Jeg håber så, at når det starter her til eftermiddage kl. 16 at denne kondens problem er væk.

En anden synder er sgu vores gulvvarme i kælderen som ikke slukker automatisk.
I går da jeg slå gulvvarmen fra, var kondens/fugt dannelse meget mindre. Her til morgen lod jeg gulvvarmen være tændt, mens fyret slukket.
Der var en del vand igen, men modsat før, hvor jeg ikke vidste hvor dem kom fra, ved jeg det nu!

Det er jo klart, hvis gulvarmen køre og fyret er stoppet, så falder vand temperatur hurtigere end normal, og den bliver alt for kold inden den skal starte igen.
Så kondens dannelsen er ikke fordi kedlen er utæt, men at retur vandet bliver for hurtig kold!

Jeg skal lige helt 120% få kontrol over dette her, så skal jeg kigge på pumpen til gulvvarmen.
Jeg ved ikke om det er muligt, men den skal simpelthen stoppe samtidige med fyret, og starte lidt efter opstart.
Helt autodito, uden pis.

der kommer lige en update senere i dag, jøssus!

Titel: Sv: varme generering kontra forbrug
Indlæg af: Ole S efter Apr 01, 2011, 15:38
Hej
Måske du har skrevet om det, er for doven til at ikke kigge hele tråden igennem. Men kan du ikke bare lade styringen slukke din pumpe ved fyret noget før, (f.eks 50gr) så den ikke står og pisker alt det kolde vand igennem kedlen, når fyret er slukket.
Titel: Sv: varme generering kontra forbrug
Indlæg af: NK efter Apr 01, 2011, 23:28
Hej
Måske du har skrevet om det, er for doven til at ikke kigge hele tråden igennem. Men kan du ikke bare lade styringen slukke din pumpe ved fyret noget før, (f.eks 50gr) så den ikke står og pisker alt det kolde vand igennem kedlen, når fyret er slukket.
Hej Ole
Pumpen er sat til at start/stoppe auto. ved kedel start/stop.
I styringen er pumpe stop sat på 50 grader.

Jeg skal finde på en løsning med kælder gulvvarme pumpen, som desværre ikke gøre det.
Kælder gulvvarmen er sluttet til via Nova grund regulator:
http://www.roth-nordic.dk/pdf_dk/manualer/novamontervejled.pdf

og en Roth shunt. http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=2049

der er monteret en sådan en pumpe på:
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=155

Jeg er pt. nød til at slå den fra manuelt. Kan ikke overskue om man kan lad Scotte styringen til at kontrollerer det også.

lige nu er jeg forsigtig optimist; at have hevet kedel temperatur til 65, retur til 50 og periode varmen fra 2 til 2,5 time i urstyringen, har resulteret i, at kl. 16 og 22 i dag startet kedlen efter 3-4 timers stop pr. gang, uden at hverken kondensere eller have fugt.
Grunden til at jeg er forsigtig optimist er, at forbruget af det varme vand var også minimalt. Jeg vil gerne se det resultat weekenden over før jeg føler mig på sikker grund.


Et simpelt spørgsmål:
under urstyringen, er der også periode VVB
Man kan definere 3 start tider.

Er det kun muligt at bruge denne funktion, hvis man benytter sig af VVB prioritering, og har en 3 vejs ventil plus temperatur føler til VVB monteret?
 


Titel: Sv: varme generering kontra forbrug
Indlæg af: Le-Thor efter Apr 01, 2011, 23:41
Pumpen er sat til at start/stoppe auto. ved kedel start/stop.

Er det gulvvarmepumpen der er sat til stop ved 50oC?
Titel: Sv: varme generering kontra forbrug
Indlæg af: NK efter Apr 01, 2011, 23:47
Pumpen er sat til at start/stoppe auto. ved kedel start/stop.

Er det gulvvarmepumpen der er sat til stop ved 50oC?
nope :)  det er den som jeg ikke kunne får til at start/stoppe med scotte styringen.

denne pumpe: http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3342
er monteret i bunden af fyret og stop/starter auto med fyret.
Titel: Sv: varme generering kontra forbrug
Indlæg af: Le-Thor efter Apr 01, 2011, 23:50
Skal gulvvarmepumpen stoppe samtidig med den anden pumpe som er sat til styringen?
Titel: Sv: varme generering kontra forbrug
Indlæg af: NK efter Apr 02, 2011, 00:13
Skal gulvvarmepumpen stoppe samtidig med den anden pumpe som er sat til styringen?
ja det er det jeg godt kunne tænke mig.
Den er ved at irritere mig, fordi fyret havde kalkuleret via vejr kompensering at den skulle stoppe her kl. 01
Og lige i det, begynder gulvsystemet at bede om varme >:(

Det kunne være rart at i sted for jeg skal står der fra tid til anden at den selv slukket når fyret valgte at stoppe. og starter op igen ½ timer efter fyret er startet.

enten skal man være hjemme og være obs på den eller også skal den holdes slukket hele tiden.  :-\
Titel: Sv: varme generering kontra forbrug
Indlæg af: Le-Thor efter Apr 02, 2011, 10:12
Kan du ikke bare parallel forfinde de to pumper?
Titel: Sv: varme generering kontra forbrug
Indlæg af: NK efter Apr 02, 2011, 10:19
Kan du ikke bare parallel forfinde de to pumper?
o_O
hvad betyder det?
Hvordan gør man det?
Er det noget en klods hans som mig kan kaste sig ud i?
 ;D

Titel: Sv: varme generering kontra forbrug
Indlæg af: Le-Thor efter Apr 02, 2011, 10:39
Jeg ved ikke om styringen kan trække 2 pumper eller om man skal ud og have fat i et relæ ???

Du har nu din styring som starter din pumpe, den ledning der går fra styring til pumpe, fra pumpen burde du kunne så forbinde din gulvvarmepumpe.

Jeg vil sige hvis du først lige finder ud af hvordan det skal laves så tror jeg ikke det er noget problem ;)
Titel: Sv: varme generering kontra forbrug
Indlæg af: Frank_rasmussen efter Apr 03, 2011, 11:00
Jeg ved ikke om styringen kan trække 2 pumper eller om man skal ud og have fat i et relæ ???

Sidder der ikke en glas-sikring i styringen på ca. 10 A, sådan at styringen klarer lidt over 2000 W i alt?

EDIT: Det er da vist kun en 2,5 A-sikring (http://www.bioflame.dk/index-filer/Page1103.htm ) svarende til ca. 575 W.

Det, der bruger mest strøm på en gang, er el-tændingen på vel omkring 300 W. To pumper på f.eks. max. 30 W  skulle jo nok kunne gå.
Titel: Sv: varme generering kontra forbrug
Indlæg af: NK efter Apr 03, 2011, 13:40
yes mand! for helvede da! Så lykkedes det!
Nu er jeg fri for kondens, og løsningen var at hæve kedel temperatur fra 60 til 65.

Den har været 65 grader siden fredag eftermiddag, og selv om forbrug af varmt vand i huset har været høj i forhold til almindelig hverdag, og fyret har kørt minimalt fordi det har været varmt, (køre med vejr kompensering), så hver gang den startet op har der ikke været kondens.

puha, det tog sgu en uge for mig at hitte den ud. (Stor tak til Søren!!!)
Har været helt ned på 12 kg pr. dag, for varme og varmt vand  ;D
Jeg har dog noget jeg vil høre mht. varmt vand, men det venter jeg til senere. Orker ikke mere lige pt.

Det med gulvvarmen: Kan jeg ikke bare nøjes med at købe en Nova Timer
http://www.roth-nordic.dk/pdf_dk/gvd-16.pdf - side 2, til at styr gulvvarmen?

alternativet må jeg så får en fag mand til at slutte gulvvarmen til styringen, for det ligger uden for min evner, tror jeg.


Titel: Sv: varme generering kontra forbrug
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Apr 05, 2011, 12:21


Derudover har jeg tvunget stop mellem 23 og 5 efter behov. Feks hvis der kommer nætter med mere varme end 2-3 grader. Så kan jeg sagtens klare mig med slukket i den periode.



Kim hvordan laver du tvungen stop 23-05?
Titel: Sv: varme generering kontra forbrug
Indlæg af: NK efter Apr 06, 2011, 10:04
nåmen, jeg vil lige give en update hvis det kan være til hjælp for nogen.

Altså efter have kørt 3-4 dage med en kedel temperatur på 65, så er jeg kommet af med den værste del af kondens. Køre med vejr kompensering og har fyret slukket 15-16 timer i løbet af 24 timer.
Desuden har jeg hævet returen til 50 grader.

Ved godt at jeg skrev tidligere at jeg kom af med den, men jeg ved ikke om man kan kalde vandperler på siderne i bunden for kondens, men det var så det der var synlig.
De løber ikke, de dannes bare efter kedelen genstarter og fordamper/tørre inde efter ½ time.
Kedelen er tørre indvendig mens den er slukket.

Jeg bemærket også at, hvis jeg tænder for gulvvarmen inden hele systemet er varmet op, så sker det at det tager 3-4 min. mere for kedelen at komme op i temperatur og straks får jeg lidt kondens i bageste del af bunden, men kun lidt.

Nu vil jeg hæve effekten tilbage på 20KW (det stod den på da vi fik den monteret og havde kørt hele feb. og marts), og lad være at rør gulvvarmen før efter en ½ time efter kedel start.

Huset har ikke behov for meget varme. Den tænder kl. 6 og køre til 8.45, næste start er så kl. 17.30 og typisk til ca. 23.
Mere har vi ikke behov. Det er snar mere til det varme vand, har ikke VV-prioritering.

Altså, jeg ved ikke om de såkaldte "vandperler" er noget jeg skal være bekymret for?


Titel: Sv: varme generering kontra forbrug
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Apr 06, 2011, 10:39
Jeg ved ikke om styringen kan trække 2 pumper eller om man skal ud og have fat i et relæ ???

Du har nu din styring som starter din pumpe, den ledning der går fra styring til pumpe, fra pumpen burde du kunne så forbinde din gulvvarmepumpe.

Jeg vil sige hvis du først lige finder ud af hvordan det skal laves så tror jeg ikke det er noget problem ;)

Jeg har lige lavet det på mit anlæg i dag. Det ser ud til at virke fint.
Titel: Sv: varme generering kontra forbrug
Indlæg af: Le-Thor efter Apr 06, 2011, 11:03
Jeg ved ikke om styringen kan trække 2 pumper eller om man skal ud og have fat i et relæ ???

Du har nu din styring som starter din pumpe, den ledning der går fra styring til pumpe, fra pumpen burde du kunne så forbinde din gulvvarmepumpe.

Jeg vil sige hvis du først lige finder ud af hvordan det skal laves så tror jeg ikke det er noget problem ;)

Jeg har lige lavet det på mit anlæg i dag. Det ser ud til at virke fint.
Super :D
Titel: Sv: varme generering kontra forbrug
Indlæg af: Le-Thor efter Apr 07, 2011, 15:11
Urstyring og udetemperatur til de fire perioder. Start 23, 5, 11 og 17. Udetempåeratur drosler så ned med:
18  25
12  45
6  70
0  85
-6  100

Hvad står din Minimums periode til?