Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: DennisRN efter Mar 30, 2011, 09:28

Titel: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: DennisRN efter Mar 30, 2011, 09:28
Hej

Jeg har en 6.63 Chip, og jeg bruger en rumtermostat tilslutet
EXT-udgangen. Det virker også udmærket, men da det jo er koldest
i nattetimerne betyder det at fyret kører unødvendigt meget i den tid hvor
man jo ligger under en varm dyne.
Derfor lurte jeg på om det var muligt at kombinere ur-styringen med EXT udgangen.
Dvs. at jeg kan holde fyret slukket om natten selv om temperaturen falder under
set punktet til rumtermostaten.
Hvis det er muligt, så ville det også være rart at få et par forslag til hvordan det
stilles op.

Mvh.
Dennis
Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: MartinPedersen efter Mar 30, 2011, 09:47
Du skal huske ext udgangen er luset/sluttet i dag pr. default, og der virker din urstyring jo fint i styringen ;) Så du skal altså ikke lave det store hokey pokey. UR styringen gør at der ikke tages imod input på input når fyret er i off pga. urstyring... jeg vil dog mene at når urstyringen er i ON perioden, så kan ext både tænde og slukke for fyret.
Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: DennisRN efter Mar 30, 2011, 09:56
Det var lidt det svar jeg regnede og håbede på.
Men inden man går i gang med noget håbløst, så kan man jo lige spørge... ;)

Som jeg forstår det så er det snak om at opfylde visse kriterier:

Ur-on + EXT-on = fyr-on   ;D
Ur-on + EXT-off= fyr-off
Ur-off + EXT-off = fyr-off
Ur-off + EXT-on = fyr off

Det jeg så var i tvivl om, var hvilken funktion vækter mest når begge bruges samtidigt.

Mvh.
Dennis
Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: MartinPedersen efter Mar 30, 2011, 10:15
Yea, det vil jeg mene er rigtig forstået... der sidder jo en "termostat" på ext i dag... i form af en lus, og det overskriver urstyringen jo fint :) Om urstyringen så også overskriver off fra ext det ved jeg ikke... men det håber jeg da ikke... det ville være mærkeligt.

Du kan gå ud og flå lusen af når den er i en On ifølge uret... hvis den stopper, så kan du fint købe en termostat :)
Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: DennisRN efter Mar 30, 2011, 11:21
Hehe - det er vist ikke nødvendigt.
Jeg har allerede en termostat og bruger den også.
Nu var det bare sådan at jeg gerne ville sætte termostaten ud af drift i
nattetimerne hvor jeg alligevel ikke har brug for varme.
Og det ser det jo ud til at jeg sagtens kan, så nu skal der testes... ;D

Mvh.
Dennis
Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: MartinPedersen efter Mar 30, 2011, 11:36
Super :) Du må lige give en status her i tråden, så andre også kan få glæde af det :)
Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: DennisRN efter Mar 30, 2011, 12:10
Tja - nu får vi jo se om det virker...

Efter at have søgt lidt på forummet er jeg kommet frem til
følgende indstillinger i urstyringen:

Periode = 20:00 (20 timer 0 minutter)
  Start 1 = 04:00 (kl. 04:00 og 20 timer frem = 00:00)
  Start 2 = 04:00 (kl. 04:00 og 20 timer frem = 00:00)
  Start 3 = 04:00 (kl. 04:00 og 20 timer frem = 00:00)
  Start 4 = 04:00 (kl. 04:00 og 20 timer frem = 00:00)

Det burde give mig et stop fra kl.: 00:00 til 04:00
Og jeg har også sat værkompenseringen til 100 i alle felter,
jeg kunne se at du havde problemer med det på et tidspunkt, Martin.

Mvh.
Dennis
Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: MartinPedersen efter Mar 30, 2011, 12:46
Heh, yea... de havde ændret standard indstillingerne i det punkt, og det havde jeg ikke opdaget. Jeg forsøgte jo ikke at lave noget med vejrkompensering :P
Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: MHES efter Mar 30, 2011, 21:21
Hej Dennis,

Det er en serieforbindelse (AND-led) så der er ingen vægtning eller prioriret, begge skal være opfyldt for at fyret kører.
Det eneste der kan overstyre EXT / UR er VVB-kørsel.

Hilsen
Michael

Det var lidt det svar jeg regnede og håbede på.
Men inden man går i gang med noget håbløst, så kan man jo lige spørge... ;)

Som jeg forstår det så er det snak om at opfylde visse kriterier:

Ur-on + EXT-on = fyr-on   ;D
Ur-on + EXT-off= fyr-off
Ur-off + EXT-off = fyr-off
Ur-off + EXT-on = fyr off

Det jeg så var i tvivl om, var hvilken funktion vækter mest når begge bruges samtidigt.

Mvh.
Dennis
Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: DennisRN efter Mar 30, 2011, 21:31
Vil det sige at selv om EXT og UR står til OFF så
vil VVB kunne override det hele og kalde på varme?

Det er da fedt - lige som det skal være... ;D ;D ;D

Så er det kun en ting jeg mangler klarhed i, hvad er forskellen på
Timer og Ur-styring? Som jeg ser det udfører de det samme stykke
arbejde. Det er da dobbelt op med alle de muligheder der er for fejl...

Mvh.
Dennis
Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: MHES efter Mar 30, 2011, 21:39
Hej Dennis,

Jeps, det med VVB kan overstyre og starte fyret selv om EXT og UR er OFF, er faktisk ret fikst.
Det eneste der kan sætte VVB-styring ud af drift er OFF på styrekassen og vist nok også OFF fra stokerkontrol (og så selvfølgelig fejl og afbrydelse af 230 VAC  :D ).

Mht. Timer og Ur-styring, så ved jeg ikke lige hvad du mener ?
Der er Ur-styring i selve styringen, men hvad er så Timer ?
...er det timer styringen i Stokerkontrol du mener ?

Hilsen
Michael

Vil det sige at selv om EXT og UR står til OFF så
vil VVB kunne override det hele og kalde på varme?

Det er da fedt - lige som det skal være... ;D ;D ;D

Så er det kun en ting jeg mangler klarhed i, hvad er forskellen på
Timer og Ur-styring? Som jeg ser det udfører de det samme stykke
arbejde. Det er da dobbelt op med alle de muligheder der er for fejl...

Mvh.
Dennis

Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: DennisRN efter Mar 30, 2011, 21:42
ja - nemlig det er lige den jeg mener, den i SK.
Jeg kan ikke helt se meningen med at have to af slagsen.

Mvh.
Dennis
Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: MHES efter Mar 30, 2011, 21:51
Hej Dennis,

Jamen så er vi enige  ;)

Årsagen til at der findes timere i både SK og ur-styring i selve styringen, skal nok søges i det faktum at tidligere var ur-styringen i  styringen noget "skod"  ;)
Der var ikke batteri back-up på uret i styringen og det gik "som vinden blæste".
Så kom der timere i SK og det var jo lige så stabilt som uret i PC'en var, altså helt OK.
Nu har vi et velfungerende ur med batteri back-up i styringen og så behøver man ikke bruge PC'en mere.

Selv bruger jeg kun ur-styringen i selve styringen, da jeg så ikke ar afhængig af at SK kører sammen med min PC (man er vel energi bevidst  ;) ;) ).

Hilsen
Michael

ja - nemlig det er lige den jeg mener, den i SK.
Jeg kan ikke helt se meningen med at have to af slagsen.

Mvh.
Dennis
Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: DennisRN efter Mar 31, 2011, 19:08
Så har den kørt i et døgn, men det due ikke...
Eller aligevel - efter at have gået igennem mine indstillinger
fandt jeg ud af at jeg havde glemt at sætte 'Varme start tid 4' til 04:00.
Den stod stadig til default (00:00) :-[

Så den må lige få et døgn mere inden jeg kan se om det virker.

Mvh.
Dennis
Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: DennisRN efter Mar 31, 2011, 23:22
Hmm... nu er kl. over midnat og fyret kører stadig...
Det var skam ikke meningen!  :-\

Hvad er der som går galt? Det var da meningen jeg skulle
have et stop mellem 00:00 og 04:00...

Jeg vedhæfter lige mine indstillinger, så er der måske en som har et godt bud.
Og jeg kan på forhånd sige at det ikke er VVB-prioritering fordi den ikke
kræver varme lige nu.
Og Vejrkompenseringen har jeg også justeret.
Det som er tilbage er så konfigureringen af Ur-styring og EXT-indgangen.

Mvh.
Dennis

PS. Er du sikker på at det er et AND-led og ikke et OR-led, Michael?
Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: Frank_rasmussen efter Apr 01, 2011, 22:21
Hvad har du sat sat Sommerstop til?

Bemærk, at i din version har du sikkert også et menu-punkt til hysterese på Sommerstop-temperaturen...selvom det ikke står nævnt i manualen...
Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: Birch-Nielsen efter Apr 02, 2011, 14:15
Hej Dennis

Og så bare lige et båt-nakkespm. for at udelukke: HAR du stillet uret i selve styringen efter overgang til sommertid, og HAR du aktiveret batteriet til back-up i tilfælde af afbrudt spænding? Uret re-setter hvis du har afbrudt strømmen og ikke aktiveret back-up batteriet. Bare lige for at være sikker  ;)

Mvh Folke
Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: Le-Thor efter Apr 02, 2011, 14:55
Nu spørger jeg så måske dumt...
hvor aktivere man batteriet til back-up ?
Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: Birch-Nielsen efter Apr 02, 2011, 15:04
Nu spørger jeg så måske dumt...
hvor aktivere man batteriet til back-up ?

Ikke nogen dumme spørgsmål - kun dumme svar  ;) Lige her: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/woody%20version%206%2050%20okt%20tryk%20version.pdf - side 7

Mvh Folke
Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: Le-Thor efter Apr 02, 2011, 15:08
Og det er så den røde jumper der lige skal flyttes?
Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: Le-Thor efter Apr 02, 2011, 15:11
Med svar til mit eget spørgsmål:
Nej, den jumper der sidder der sidder som standard kun på det ene ben, den skal bare flyttes så den sidder på begge ben
Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: Birch-Nielsen efter Apr 02, 2011, 15:21
Det er kun den sorte du skal fjerne for at aktivere batteriet. Det er lidt misvisende, at der på dansk står at jumperen skal "monteres" og på engelsk "move" Jeg kommer faktisk i tvivl om jeg har gjort det rigtigt selv???  ??? Jeg har blot fjernet jumperen, og går stærkt ud fra at den har samme effekt som ethvert stykke legetøj, hvor du bare fjerner en plastic-snip hvorved batteriet aktiveres. Har ikke efterfølgende testet det ved at afbryde spændingen. Skal den "monteres" skulle der efter min bedste overbevisning stå noget i retning af: "move jumper and insert in red socket" eller noget i den stil. Forstår jeg dig korrekt, Le-Thor??  ???

Mvh Folke
Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: MartinPedersen efter Apr 02, 2011, 15:45
Med en jumper bryder du en forbindelse når du fjerner den... så jumperen skal sidde ned over begge ben før der er forbindelse til batteribackup.
Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: Le-Thor efter Apr 02, 2011, 16:05
Min jumper sad kun på det ene ben, og den tabte tid når jeg havde slukket for kontakten.
Så den skal vel sidde på begge ben.
Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: Birch-Nielsen efter Apr 02, 2011, 16:14
Gnæk  :D Der kan man bare se - så var det jo i sidste instans undertegnede der trængte til hjælp  :D Der kan man bare se.... godt vi har forum  :)

Mvh Folke
Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: MHES efter Apr 02, 2011, 17:48
Hej Dennis,

Jeps, det er et AND-led, for uden forbindelse mellem de to EXT-klemmer kører det slet ikke (altså lige ud over VVB-drift).
Fra fabrikken ligger der en lus mellem EXT-klemmerne, og hvis det var et OR-led ville uret slet ikke virke.

Dine indstillinger skulle give et stop fra 00:00 til 04:00, helt enig.

Hilsen
Michael

Hmm... nu er kl. over midnat og fyret kører stadig...
Det var skam ikke meningen!  :-\

Hvad er der som går galt? Det var da meningen jeg skulle
have et stop mellem 00:00 og 04:00...

Jeg vedhæfter lige mine indstillinger, så er der måske en som har et godt bud.
Og jeg kan på forhånd sige at det ikke er VVB-prioritering fordi den ikke
kræver varme lige nu.
Og Vejrkompenseringen har jeg også justeret.
Det som er tilbage er så konfigureringen af Ur-styring og EXT-indgangen.

Mvh.
Dennis

PS. Er du sikker på at det er et AND-led og ikke et OR-led, Michael?
Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: MartinPedersen efter Apr 02, 2011, 17:53
(ur AND ext) OR VVB

 ;D
Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: MHES efter Apr 02, 2011, 18:04
Hej Martin,

Jeps, det er lige i øjet  ;)

..og så lige en fra nørden til nørden  ;)
De der paranteser, de er da vist kun til pynt, eller er bools algebra ændret ?
Dengang jeg lærte bools algebra var det OR der adskildte leddene  :D :D

(ur AND ext) OR VVB = ur AND ext OR VVB

Hilsen
Michael

(ur AND ext) OR VVB

 ;D
Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: MartinPedersen efter Apr 02, 2011, 18:16
(ur AND ext) OR VVB = ur AND ext OR VVB

Jamen det har du da ret i man kan skrive det samme på mange måder... hellere et parantes sæt for meget, end et for lidt.
Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: DennisRN efter Apr 02, 2011, 21:45
Hvad har du sat sat Sommerstop til?

Bemærk, at i din version har du sikkert også et menu-punkt til hysterese på Sommerstop-temperaturen...selvom det ikke står nævnt i manualen...

Øh.. hysterese???? den kan jeg sku ikke finde noget sted...

Citér
HAR du stillet uret i selve styringen efter overgang til sommertid, og HAR du aktiveret batteriet til back-up i tilfælde af afbrudt spænding? Uret re-setter hvis du har afbrudt strømmen og ikke aktiveret back-up batteriet. Bare lige for at være sikker 

Ja til det hele, men for at være helt sikker så går jeg lige ud og sjekker det en gang mere, og så liiige en gang mere...

Mvh.
Dennis
Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: DennisRN efter Apr 02, 2011, 21:55
Så har tossen her været ude og sjekke det op.

Jumperen var væk  ???
Hvor den er blevet af aner jeg ikke, men jeg fandt da en ny på en gammel PC.
Så nu har jeg aktiveret batteriet og stilt uret på ny.
Så bliver det jo interesant at se hvad der sker kl. 00:00.
Men det med hysteresen aner jeg stadig ikke hvor jeg finder...

Mvh.Dennis
Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: Frank_rasmussen efter Apr 03, 2011, 11:06
Bemærk, at i din version har du sikkert også et menu-punkt til hysterese på Sommerstop-temperaturen...selvom det ikke står nævnt i manualen...

Øh.. hysterese???? den kan jeg sku ikke finde noget sted...

Lige under Sommerstop, hvor der står "Sommerstop Diff.".
Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: DennisRN efter Apr 03, 2011, 11:15
Nå - ok - jeg leder efter et punkt der heder hysterese....
Sommerstop Diff. står til 5.

Men fyret stoppede ikke kl. 00:00 i nat, først kl. 01:04.
Men om det så var ur-styringen der stoppede den eller om det var rumtermostaten (EXT) ved jeg ikke.
Det kan man jo desverre ikke se i loggen.
Bliver måske nødt til at sætte lusen på EXT igen for at eliminere rumtermostaten indtil ur-styringen kører som den skal.

Mvh.
Dennis
Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: Frank_rasmussen efter Apr 03, 2011, 11:22
En Sommer Diff. på 5 grader jeg synes er meget (selvom det er standardindstillingen). Det betyder, at ved et Sommerstop på 16 grader, vil fyret vist først starte ved 11 grader.. 
Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: DennisRN efter Apr 03, 2011, 11:28
Det du siger mao. er at jeg bør sætte den til 0 grader.
I hvert fald indtil jeg har styr på urstyringen.

Men samtidig forstår jeg ikke helt hvorfor jeg skal rode i sommerdriften.
Den bruger jeg jo ikke, det er kun urstyringen jeg bruger (og EXT).
Det eneste jeg har brugt Sommer/Sol panelet til er at drosle fyret til 60% af max ydelse.
Det ville være rart hvis du kunne forklare hvordan 'Sommer stop Diff.' indvirker på Urstyringen.
Jeg trodde de ikke umiddelbart de havde noget med hinanden at gøre... ???

Mvh.
Dennis
Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: Frank_rasmussen efter Apr 03, 2011, 11:35
Jamen, hvis du ikke bruger Sommerstop, så er det ikke relevant.

PS: Sommerstop kan rigtigt godt, og hos mig bedre end urstyring...
Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: DennisRN efter Apr 03, 2011, 11:48
Jeg kan godt se at sommerstop kan være en fin måde at styre fyret på, men den forholder sig til udetemperaturen.
Da jeg ønsker at forholde mig til indtemperaturen, har jeg valgt at bruge en rumtermostat via EXT.
Men samtidig ser jeg ingen mening med at lade fyret køre hele natten og vil derfor kombinere det med ur-styringen.

Mao. et fast stop mellem 00:00 og 04:00 og resten af tiden skal rumtermostaten styre varmen.
Ved siden af det har jeg VVB-prioritering som tager sig af mit varmt vand.

Mvh.
Dennis
Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: DennisRN efter Apr 04, 2011, 00:37
Hmmm... det er da noget hø...  :(

Nu kan jeg se at fyret startede kl. 00:38 hvor det dog var meningen at
der skulle være et driftsstop mellem 00:00 og 04:00...

Er der nogen som har nogle gode forslag?

Mvh.
Dennis
Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: MartinPedersen efter Apr 04, 2011, 06:42
Ja, jeg har lige testet med min i nat i forsøg på at hjælpe dig. Hvis jeg sætter perioden til 20:00, og alle de 4 tider til 4:00, så kører den hele tiden...
Hvis du laver perioden om til 05:01 og tider 04:00, 09:00, 14:00, 19:00 .... så tror jeg det virker for dig.

Jeg havde godt lagt mærke til at den går i gnu over det, hvis periode tallet er stort. Jeg ved ikke hvorfor det er sådan, men det kan Michael nok fortælle.
Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: DennisRN efter Apr 04, 2011, 07:19
Tak - det kalder jeg service  :D

Det vil jeg da lige prøve...
Det ene minut du smider på i perioden, er det for
at få lidt overlap? For ikke at risikere at få en start
i skæringspunktene?

Mvh.
Dennis
Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: MartinPedersen efter Apr 04, 2011, 07:27
Det ene minut du smider på i perioden, er det for
at få lidt overlap? For ikke at risikere at få en start
i skæringspunktene?

Yes, jeg ved dog ikke om det betyder noget, men det koster ikke noget at have det ekstra minut på, så hvorfor ikke :P
Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: Scotte kim efter Apr 04, 2011, 18:35
Men om det så var ur-styringen der stoppede den eller om det var rumtermostaten (EXT) ved jeg ikke.
Mvh.
Dennis

Jeg er heller ikke sikker på hvad der står i loggen men Ur styring "stopper" fyret mens at EXT "slukker" fyret.

Jeg bruger Ur, udetemperatur, sommerstop og termostat.

Ur for at begrænse generelt
Udetemp for at begrænse i varmere vejr. Ydermere sidder den i solen og dermed bliver den varm og giver sommerstop i solskin. Det er delvis en solsensor så  :)

Termostat til at slukke når gulvet ikke har behov for varme.
Der er en periode om morgenen og en om aftenen. Den om aftenen kører ikke hvis det er varmt pt. Dvs så kører der kun en periode pt. Gulvet er jo en slags akkumulator hos mig da det taber varmen langsomt.
Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: DennisRN efter Apr 05, 2011, 00:14
Så ser det ud til at det virker, eller hvad?
00:01 stoppede fyret, eller rettere sagd så gik det over
i 'Varmer varmt vand'... og efter det stoppede fyret.

Er det meningen eller laver den løjer med mig igen?
Jeg var kun tre grader fra at have maks temp på mit varmt vand,
dvs. 12 grader fra der hvor den skal starte.

Mvh.
Dennis
Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: MartinPedersen efter Apr 05, 2011, 07:45
Er det meningen eller laver den løjer med mig igen?
Jeg var kun tre grader fra at have maks temp på mit varmt vand,
dvs. 12 grader fra der hvor den skal starte.
Det ser da mistænkelig meget ud som om det er meningen.

Anywho, jeg førte mit eksperiment videre i nat. Periode 17:00, Tid 05:00, 05:00, 05:00, 05:00. Virkede, så nu prøver jeg med Periode 18:00, ser om det virker.
Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: Staal efter Apr 07, 2011, 15:03
Hej

Nu kan det godt være at jeg spørge dumt men hvis du har trådlås termostat... hvorfor sætter du den så ikke på natsænkning???

så ville du jo automatisk få slukket fyret om natten  :)

MVH

Kenneth
Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: DennisRN efter Apr 07, 2011, 15:15
Det har jeg prøvet, og det virker også.
Men nu vil jeg gerne slukke fyret helt i en periode.
Det er der flere grunde til feks.:
Rensning af fyret mens det er slukket.
En forberedelse til kompressorrens, som skal rense når fyret slukker helt, istedet for en gang hver 10kg e.l.
 
Og en helt anden ting er jo at man er lidt nørd, og når nu uret findes, så skal den også afprøves/forstås.
De andre funktioner som jeg ennu ikke har prøvet, kommer også efter tur. Man kan jo ikke have at der er funktioner man ikke har prøvet...
Det kunne jo være man faldt over noget som var helt genialt, enten ved at kombinere flere fuktioner eller noget helt nyt...  ;)

Mvh.
Dennis
Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: Frank_rasmussen efter Apr 09, 2011, 10:47

Rensning af fyret mens det er slukket.
En forberedelse til kompressorrens, som skal rense når fyret slukker helt, istedet for en gang hver 10kg e.l.

Du mener vel stoppet?

Så vidt jeg husker, så kommer der automatisk et kompressor pust, når fyret går i stop..
Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: DennisRN efter Apr 09, 2011, 12:12
Ja ok, 'slukker helt' er nok forkert at sige for så ville den ikke kunne
starte uden at jeg tænder igen manuelt.

Mvh.
Dennis
Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: dannidines efter Jul 29, 2011, 23:12
Hejsa de herre,

Indledningsvis undskyld for det lidt off topic / og så måske ikke helt off topic alligevel:-/

Jeg har købt mig sådan en Trådløs rumtermostat med ugeur (den fra aliexpress.com) og det bare godt - BUM:-) !

Dog... Jeg har lidt udfordringer med at bruge pausefyring når rumtermostaten ikke kalder på varme, styringen "flipper" helt og står og nærmest flimre mellem drift/pause/slukket 0% i displayet... ved ikke om dette er en fejl (har Woody v. 6.17)

Jeg kunne godt tænke mig, at fyret i vinterperioden går i pause i "2 - på arbejde" og "4 - sover" (såfremt temp ikke går under set temp. naturligvis..) mhp. at undgå alm. drift i de perioder og samtidig undgå for mange start/stop - har haft succes med at pausefyre sidste sæson (dog uden rumtermostaten...) hvor responstiden for varme ved opstået behov går relativt hurtigt kontra en "koldstart"

Grunden til jeg spørger her er, at I roder rumtermostaten og lyder som om der er styr på opsætningen af variabler.. Det er mere inden jeg kontakter NBE, så tænker I måske ved om der er "noget ændret i nyere software"

Håber det er ok jeg bryder ind!

Danni
Titel: Sv: Kan man kombinere EXT og Ur-styring?
Indlæg af: DennisRN efter Jul 30, 2011, 07:41
Hej

At bruge EXT-udg./indgangen (rumtermostat) sammen med pausefyring ser jeg som et problem i sig selv.
EXT tænder og slukker for fyret efter behov, og ved pausefyring skal fyret være tændt hele tiden med
enkelte perioder hvor det køre på vågeblus (pausefyringen).

Hvorfor vil du pausefyre?
Jeg kan ikke rigtig se nogen begrundelse for at have fyret tændt hele tiden hvis det ikke er for at producere
varme.
Og da du jo har en rumtermostat, så kan du bare lade fyret tænde og slukke efter behov.
Jeg har kørt med rumtermostat siden jeg fik fyret og det tænder og slukker ca. 1-2 gange i døgnet samtidig med at min VVB-prioritering
også tænder for fyret en gang i mellom. I starten var jeg bang for at det skulle blive dyrt i eltændere, men indtil nu har jeg skiftet den en
gang på 1½ år, så jeg klager ikke.

Mvh.
Dennis