Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: DennisRN efter Apr 04, 2011, 14:38

Titel: Uforståelige ting sker ifølge loggen...
Indlæg af: DennisRN efter Apr 04, 2011, 14:38
Jeg sjekkede lige loggen for i nat og støtede på noget jeg har svært ved at forklare/forstå.
Hvad mon det skedde?
Er der en som har et bud?

04/04-2011 - 04:35:24 Tilstand ændret:Optænding 2 -> Drift varmt vand

04/04-2011 - 04:32:09 Tilstand ændret:Optænding 1 -> Optænding 2

04/04-2011 - 04:20:37 Tilstand ændret:Venter.. -> Optænding 1

04/04-2011 - 04:20:31 Tilstand ændret:Slukket -> Venter..

04/04-2011 - 04:20:25 Tilstand ændret:Optænding 1 -> Slukket

04/04-2011 - 04:20:06 Tilstand ændret:Venter.. -> Optænding 1

04/04-2011 - 04:20:01 Tilstand ændret:Slukket -> Venter..

04/04-2011 - 04:19:20 Tilstand ændret:Optænding 1 -> Slukket

04/04-2011 - 04:19:15 Tilstand ændret:Venter.. -> Optænding 1

04/04-2011 - 04:19:09 Tilstand ændret:Slukket -> Venter..

04/04-2011 - 04:18:56 Tilstand ændret:Venter.. -> Slukket

04/04-2011 - 04:18:50 Tilstand ændret:Slukket -> Venter..

04/04-2011 - 04:18:44 Tilstand ændret:Optænding 1 -> Slukket

04/04-2011 - 04:18:38 Tilstand ændret:Venter.. -> Optænding 1

04/04-2011 - 04:18:32 Tilstand ændret:Slukket -> Venter..

04/04-2011 - 04:18:00 Tilstand ændret:Venter.. -> Slukket

04/04-2011 - 04:17:46 Tilstand ændret:Slukket -> Venter..

04/04-2011 - 04:17:20 Tilstand ændret:Optænding 1 -> Slukket

04/04-2011 - 04:17:09 Tilstand ændret:Slukket -> Optænding 1

04/04-2011 - 04:15:15 Tilstand ændret:Venter.. -> Slukket

04/04-2011 - 04:15:10 Tilstand ændret:Slukket -> Venter..


Mvh.
Dennis
Titel: Sv: Uforståelige ting sker ifølge loggen...
Indlæg af: MartinPedersen efter Apr 04, 2011, 15:42
Det er der sgu nok kun nogle NBE folk der kan forklare...
Titel: Sv: Uforståelige ting sker ifølge loggen...
Indlæg af: DennisRN efter Apr 04, 2011, 15:48
Det hadde jeg også tenkt på, men hvis jeg nu smidde den ud her,
så var det måske nok en af dem som så det.
Og hvis ikke så kan en eller anden da få sig et godt grin, for
da jeg så det måtte jeg godt nok smile og tænkte at der var det en der havde haft
det travelt.

Men det ville da være rart at vide hvad der foregår. Jeg ved at min tænder
er ved at have overskredet sin levetid, men det er da ikke dette jeg forventer når den stopper med at virke.

Mvh.
Dennis
Titel: Sv: Uforståelige ting sker ifølge loggen...
Indlæg af: Frank_rasmussen efter Apr 04, 2011, 17:53
Har du bemærket, at der er et menupunkt i manualen til hysterese på eksterne rumtermostater?
Titel: Sv: Uforståelige ting sker ifølge loggen...
Indlæg af: DennisRN efter Apr 04, 2011, 18:10
Øhh... hvad... ???

Der kunne jeg ikke følge med...
Kan du være sød og uddybe det en smule?

Mvh.
Dennis
Titel: Sv: Uforståelige ting sker ifølge loggen...
Indlæg af: Frank_rasmussen efter Apr 04, 2011, 20:07
Side 9 i manualen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/woody%20version%206%2060%20tryk%20version.pdf

Citér
EKST. SIGNAL ( 0—60 min )
Forsinkelse af signal på Ekstern kontakt.
Bruges til at undgå hurtige tænd/sluk pga. elektrisk støj
eller f.eks. ekstremt hurtigt reagerende termostater.
Titel: Sv: Uforståelige ting sker ifølge loggen...
Indlæg af: DennisRN efter Apr 04, 2011, 20:33
Nå - ok...

Men nu er det sådan at jeg ikke har fjernet eller tilføjed
noget elektrisk udstyr i fyrrummet i flere måneder, så
det er usandsynligt at der forekommer noget elektrisk støj
som ikke har været der fra før.

Og ang. min termostat så har den også været tilslutet helt siden jeg fik fyret
for et år siden. Samtidig har den en 3 graders vandring mellem øvre og nedre setpunkt.
Det er nok tvivlsomt at temperaturen i huset forandrer sig så meget som 3 grader i løbet af
et minut og ser man på loggen så skulle det have sked mange gange i løbet af det ene minut.

Ideen er god nok, men jeg tror ikke den passer til denne situation.

Mvh.
Dennis
Titel: Sv: Uforståelige ting sker ifølge loggen...
Indlæg af: MHES efter Apr 06, 2011, 17:07
Hej Dennis,

Jeg tror nu at Frank har en poiente her.

Noget trigger start/stop meget hurtigt og der er kun få muligheder, hvis altså det ikke er nissen der trykker på knapperne  :)

Start/stop kan trigges af EXT signal, af urstyringen, af VVB-styring, SOMMER STOP og af Stokerkontrol (manuel eller timer).

Jeg ville starte med at sætte 10. Vejrkomp. EXT.SIGNAL til f.eks. 5 minutter.
Så kan du hurtigt se om "fejlen" kommer herfra og det har ingen praktisk betydelse for opvarmningen af dit hus.

Hilsen
Michael

Nå - ok...

Men nu er det sådan at jeg ikke har fjernet eller tilføjed
noget elektrisk udstyr i fyrrummet i flere måneder, så
det er usandsynligt at der forekommer noget elektrisk støj
som ikke har været der fra før.

Og ang. min termostat så har den også været tilslutet helt siden jeg fik fyret
for et år siden. Samtidig har den en 3 graders vandring mellem øvre og nedre setpunkt.
Det er nok tvivlsomt at temperaturen i huset forandrer sig så meget som 3 grader i løbet af
et minut og ser man på loggen så skulle det have sked mange gange i løbet af det ene minut.

Ideen er god nok, men jeg tror ikke den passer til denne situation.

Mvh.
Dennis
Titel: Sv: Uforståelige ting sker ifølge loggen...
Indlæg af: DennisRN efter Apr 06, 2011, 18:53
Hmm... når i nu begge to siger det samme, så må jeg vel give mig :)

Jeg vil gå ud til fyret og gøre det med det samme og så får vi jo se hvad der sker.


Mvh.
Dennis
Titel: Sv: Uforståelige ting sker ifølge loggen...
Indlæg af: DennisRN efter Apr 06, 2011, 20:29
Så er det gjort.
Men nu er jeg blevet lidt nyskerrig på hvad det går ud på og har ledt igennem manualen på
NBE.
Men jeg ser ikke ud til at kunne finde noget om den funktion.
Findes der noget på den?

Mvh.
Dennis
Titel: Sv: Uforståelige ting sker ifølge loggen...
Indlæg af: MHES efter Apr 06, 2011, 20:56
Hej Dennis,

Jamen det står da i manualen for v6.60 på side 9 http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/woody%20version%206%2060%20tryk%20version.pdf (http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/woody%20version%206%2060%20tryk%20version.pdf)
...under 10. Vejrkomp. EXT.SIGNAL

EKST. SIGNAL ( 0—60 min )
Forsinkelse af signal på Ekstern kontakt.
Bruges til at undgå hurtige tænd/sluk pga. elektrisk støj
eller f.eks. ekstremt hurtigt reagerende termostater.


Det er en forsinkelse før signalet accepteres af styringen.
Altså hvis den er sat til f.eks. 5 minutter, så skal signalet være sluttet (forbindelse mellem de to klemmer) i 5 minutter før det accepteres af styringen.
Hvis du så laver forbindelse i 4 minutter og derefter fjerner forbindelsen igen, så vil styringen opføre sig som om signalet aldrig var til stede.

Hilsen
Michael

Så er det gjort.
Men nu er jeg blevet lidt nyskerrig på hvad det går ud på og har ledt igennem manualen på
NBE.
Men jeg ser ikke ud til at kunne finde noget om den funktion.
Findes der noget på den?

Mvh.
Dennis
Titel: Sv: Uforståelige ting sker ifølge loggen...
Indlæg af: DennisRN efter Apr 06, 2011, 21:32
Jo, men den manual mangler hos NBE eller rettere Scotte.dk
Se her:
http://www.scotte.dk/product.asp?product=140

Mvh.
Dennis
Titel: Sv: Uforståelige ting sker ifølge loggen...
Indlæg af: Staal efter Apr 07, 2011, 14:54
Hej

Ja den er god nok med at bruge punktet Ekst. signal, da jeg har erfaret at mobilos faktisk kan forstyrre signalet mellem sender og modtager på trådløs termostat, hvilket resulterede i at mit fyr tændte og slukkede, en del unødige gange...

Min opsætning står til 10 min så termostaten har en chance for at kunne få signal...  ;D

Men du har helt ret med manglende manual... ekst. signal forsinkelse kom sammen med 6.5 så vidt jeg husker.. så den manual mangler også

MVH

Kenneth
Titel: Sv: Uforståelige ting sker ifølge loggen...
Indlæg af: MHES efter Apr 07, 2011, 15:53
Hej Dennis,

Helt korrekt, man kan ikke finde manualen på www.scotte.dk, men nu tror jeg også at versionerne 6.50+ kun findes i woody.
At det så rent faktisk er samme hardware i scotte og woody styringerne, det er noget helt andet.

Men hvis du kikker på NBE's hjemmeside under download http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download.html (http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download.html)
...vupti, så er den der, ligesom v6.50.

Hilsen
Michael

Jo, men den manual mangler hos NBE eller rettere Scotte.dk
Se her:
http://www.scotte.dk/product.asp?product=140

Mvh.
Dennis