Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Lund-Lemvig efter Apr 07, 2011, 09:42
-
Jeg har siden jeg fik opsat udetemperaturføler eksperimenteret med div indstillinger. Det driller mig lidt så guldkort søges.
I stokerkontrol har jeg nu følgende opsætning:
Urstyring-
Periode 6 timer
start 1 04.00
start 2 10.00
start 3 16.00
start 4 22.00
vejrkompensering:
18 grader 25%
12 grader 50%
6 grader 70%
0 grader 85%
-6 grader 100%
Yderligere har jeg tvungen stop i stokerkontrol (timere) så fyret slukkes kl 22 og tænder kl 04.
Nu idag hvor det blæser en halv pelikan her på vestkysten er det skidekoldt i huset efter fyret gik i vejrkompenseringsstop kl 08. Vi plejer at lufte ud et sted mellem 8 og 9 sådan som det passer ind i resten af dagligdagen, så det bevirker at der er hammer koldt indtil fyret er oppe at køre igen. Fyret startede op igen kl 10 men det er ikke optimalt.
Er der nogle foreslag til hvordan jeg kan lave den bedste opsætning?
Vores daglige "mønster" er således:
Oppe ved 6 tiden om morgenen, fruen kører på arbejde kl 13 og kræver varme indtil da og så er der ikke folk hjemme inden kl 16 igen hvor den første lander. Varmt vand skal der ikke spekuleres på.
-
Hej Lund
Øhh..du har tvungen START kl. 22.00 i din interne styring, og tvungen STOP også kl. 22.00 i timerne i Stokerkontrol? Det forstår jeg ikke lige? Eller er det mig der misforstår? ???
Mvh Folke
-
Hej Lund
Øhh..du har tvungen START kl. 22.00 i din interne styring, og tvungen STOP også kl. 22.00 i timerne i Stokerkontrol? Det forstår jeg ikke lige? Eller er det mig der misforstår? ???
Mvh Folke
Ja noget skulle der stå i den sidste periode, jeg kunne også have sat den til 16. Muligheden for til vinter at slå timeren fra er der jo så også, så fortsætter fyret til kl 2 om natten inden den slukker.
-
Hej
Kan kun anbefale at montere en trådløs termostat, så det er temperaturen i huset der bestemmer hvordan fyret skal kører... det er noget som virker totalt godt :-)
igår kørte mit fyr kun 2 gange, hvilke sparede mig 2 opstarter hvis jeg havde kørt med timer :)
MVH
Kenneth
-
Hej
Kan kun anbefale at montere en trådløs termostat, så det er temperaturen i huset der bestemmer hvordan fyret skal kører... det er noget som virker totalt godt :-)
igår kørte mit fyr kun 2 gange, hvilke sparede mig 2 opstarter hvis jeg havde kørt med timer :)
MVH
Kenneth
Jeg har nu ikke opgivet den anden opsætning endnu, jeg håber på nogle hjælp til indstillingen
-
Jeg har siden jeg fik opsat udetemperaturføler eksperimenteret med div indstillinger. Det driller mig lidt så guldkort søges.
I stokerkontrol har jeg nu følgende opsætning:
Urstyring-
Periode 6 timer
start 1 04.00
start 2 10.00
start 3 16.00
start 4 22.00
vejrkompensering:
18 grader 25%
12 grader 50%
6 grader 70%
0 grader 85%
-6 grader 100%
Yderligere har jeg tvungen stop i stokerkontrol (timere) så fyret slukkes kl 22 og tænder kl 04.
Nu idag hvor det blæser en halv pelikan her på vestkysten er det skidekoldt i huset efter fyret gik i vejrkompenseringsstop kl 08. Vi plejer at lufte ud et sted mellem 8 og 9 sådan som det passer ind i resten af dagligdagen, så det bevirker at der er hammer koldt indtil fyret er oppe at køre igen. Fyret startede op igen kl 10 men det er ikke optimalt.
Er der nogle foreslag til hvordan jeg kan lave den bedste opsætning?
Vores daglige "mønster" er således:
Oppe ved 6 tiden om morgenen, fruen kører på arbejde kl 13 og kræver varme indtil da og så er der ikke folk hjemme inden kl 16 igen hvor den første lander. Varmt vand skal der ikke spekuleres på.
altså jeg har eksperimenteret rigtig meget for vores hverdag er lidt ligesom jeres, bortset fra det er mig der køre kl. 13
Er kommet frem til 2 ting:
1) hvis mønstret eller varme behovet i dagligdagen skifter så sætter jeg periode varmen op.
Jeg har så ikke 6 timer som dig, men blot 2 timer.
Og idag syntes jeg også jeg vil have den til at køre lidt ekstra så satte jeg den til 2½ times periode.
2) vi kommer nok til at køre to forskellige mønster i forår/sommer og efterår/vinter
Det lettelse vil måske være, at lufte ud mellem 9-10, for så skal I ikke ændre på dine indstillinger.
Ellers skal du ændre % fordelingen under vejr kompensering, og det er jo måske mere besværligt?
-
Hej Max, hvordan har du dine indstillinger hele vejen igennem i forhold til mine?
-
Jeg har lige prøvet at lege lidt med, men stokerkontrol viser et billede der ser sådan her ud (se billede).
For mig ser det ud som om at den gennemtvinger et stop mellem 4 og 1 periode?
-
Jeg har lige prøvet at lege lidt med, men stokerkontrol viser et billede der ser sådan her ud (se billede).
For mig ser det ud som om at den gennemtvinger et stop mellem 4 og 1 periode?
Jeg mener skidtet slukker kl 02 om natten og tænder igen kl 04. Der har jeg så en timer der går ind og siger kl 22 sluk og tænd kl 04 da jeg ikke har behov for varme om natten
-
Men jeg vil se om jeg ikke kan få sat vejrkompensering på, men det kræver tidsstyring også.
Men jeg vil gerne have at fyret kører hele tiden, så det kun bliver reguleret efter vejret (og VVB).
Jeg har ikke sat min vejrkompensering op endnu så de står stadig på:
18 grader 100%
12 grader 100%
6 grader 100%
0 grader 100%
-6 grader 100%
Men hvordan får jeg min tidsstyring til at fyret kører hele tiden?
dette burde jo gøre at der ingen stop er:
Periode 6 timer
start 1 04.00
start 2 10.00
start 3 16.00
start 4 22.00
Men som min graf viser det der vil den fra kl 22 og frem mod 4 lukke ned stille og roligt og så igen fra 04 til 10 starte stille og roligt op igen.
Men den skal bare være "aktiv" hele tiden.
-
Hej,
Det kan absolut ikke anbefales at blande ur-styringen i selve styreboksen med Stokerkontrols timere.
Enten bruger man det ene eller det andet.
Timerene i Stokerkontrol var ganske nyttige dengang da selve styreboksen ikke havde et ordentligt ur med back-up, men i dag hvor uret i styringen fungerer fornuftigt er der ingen grund til dem.
Hvis man bruger både ur-styring og timere i Stokerkontrol kan der opstå uheldige kombinationer.
Hilsen
Michael
Jeg har siden jeg fik opsat udetemperaturføler eksperimenteret med div indstillinger. Det driller mig lidt så guldkort søges.
I stokerkontrol har jeg nu følgende opsætning:
Urstyring-
Periode 6 timer
start 1 04.00
start 2 10.00
start 3 16.00
start 4 22.00
vejrkompensering:
18 grader 25%
12 grader 50%
6 grader 70%
0 grader 85%
-6 grader 100%
Yderligere har jeg tvungen stop i stokerkontrol (timere) så fyret slukkes kl 22 og tænder kl 04.
Nu idag hvor det blæser en halv pelikan her på vestkysten er det skidekoldt i huset efter fyret gik i vejrkompenseringsstop kl 08. Vi plejer at lufte ud et sted mellem 8 og 9 sådan som det passer ind i resten af dagligdagen, så det bevirker at der er hammer koldt indtil fyret er oppe at køre igen. Fyret startede op igen kl 10 men det er ikke optimalt.
Er der nogle foreslag til hvordan jeg kan lave den bedste opsætning?
Vores daglige "mønster" er således:
Oppe ved 6 tiden om morgenen, fruen kører på arbejde kl 13 og kræver varme indtil da og så er der ikke folk hjemme inden kl 16 igen hvor den første lander. Varmt vand skal der ikke spekuleres på.
-
Hej,
Det kan absolut ikke anbefales at blande ur-styringen i selve styreboksen med Stokerkontrols timere.
Enten bruger man det ene eller det andet.
Timerene i Stokerkontrol var ganske nyttige dengang da selve styreboksen ikke havde et ordentligt ur med back-up, men i dag hvor uret i styringen fungerer fornuftigt er der ingen grund til dem.
Hvis man bruger både ur-styring og timere i Stokerkontrol kan der opstå uheldige kombinationer.
Hilsen
Michael
Jeg har siden jeg fik opsat udetemperaturføler eksperimenteret med div indstillinger. Det driller mig lidt så guldkort søges.
I stokerkontrol har jeg nu følgende opsætning:
Urstyring-
Periode 6 timer
start 1 04.00
start 2 10.00
start 3 16.00
start 4 22.00
vejrkompensering:
18 grader 25%
12 grader 50%
6 grader 70%
0 grader 85%
-6 grader 100%
Yderligere har jeg tvungen stop i stokerkontrol (timere) så fyret slukkes kl 22 og tænder kl 04.
Nu idag hvor det blæser en halv pelikan her på vestkysten er det skidekoldt i huset efter fyret gik i vejrkompenseringsstop kl 08. Vi plejer at lufte ud et sted mellem 8 og 9 sådan som det passer ind i resten af dagligdagen, så det bevirker at der er hammer koldt indtil fyret er oppe at køre igen. Fyret startede op igen kl 10 men det er ikke optimalt.
Er der nogle foreslag til hvordan jeg kan lave den bedste opsætning?
Vores daglige "mønster" er således:
Oppe ved 6 tiden om morgenen, fruen kører på arbejde kl 13 og kræver varme indtil da og så er der ikke folk hjemme inden kl 16 igen hvor den første lander. Varmt vand skal der ikke spekuleres på.
Som skrevet i indlæget bruger jeg KUN stokerkontrols muligheder
-
Jeg bruger ikke timerene.
Jeg prøver at sætte ursturing op sammen med vejrkompensering.
-
Hej,
Det er nok mig der opfatter lidt svagt, men du skriver:
I stokerkontrol har jeg nu følgende opsætning:
Urstyring-
Periode 6 timer
start 1 04.00
start 2 10.00
start 3 16.00
start 4 22.00
...og så:
Yderligere har jeg tvungen stop i stokerkontrol (timere) så fyret slukkes kl 22 og tænder kl 04.
Nu er det altså sådan at det du skriver i Stokerkontrol under ur-styring, det faktisk er ur-styringen i selve styreboksen du programmerer.
Og når du så også aktiverer "Timere" i Stokerkontrol, ja så blander du altså ur-styring i selve boksen og timere i Stokerkontrol.
Måske er det mig der misforstår ??
Hilsen
Michael
-
Se så meget vidste jeg ikke, rart med en forklaring så man lærer noget nyt. Ja så har jeg både styringen og stokerkontrol til at køre programeringen.
-
Nu når jeg så kan adskille styring og stokerkontrols virkemåde, er der så et kvallificeret bud på løsning af mit problem, så jeg er fri for konen laver små sedler til mig i stedet for at snakke med mig?
-
Hej,
OK, så er min fatteevne ikke helt i skoven :)
Det kan altså så godt være en kilde til dine problemer, at du blander ur-styring og timere.
Det er desværre ikke helt klart for alle hvornår Stokerkontrol bare er et "fjernbetjeningspanel" til styreboksen og hvornår Stokerkontrol faktisk er en selvstændig styring.
Generelt kan man sige at:
Det du kan indstille i menuer der vælges med de røde knapper i Stokerkontrol er "fjernbetjeningspanel" til styreboksen.
Det du indstiller under "Program opsætning" er ofte en selvstændig styring.
Hilsen
Michael
Se så meget vidste jeg ikke, rart med en forklaring så man lærer noget nyt. Ja så har jeg både styringen og stokerkontrol til at køre programeringen.
-
Hej,
Jeg skal gerne prøve, men jeg stiller lige lidt opklarende spørgsmål, og så er jeg lige væk et par timer for at hjælpe en kammerat med hans TB-Mini :)
Når du skriver at du har et "vejrkompencerings stop" er det så et "Sommer stop" ?
Vejrkompencering er forlængelse/forkortelse af driftperioden i forhold til døgngennemsnit af udetemperaturen.
Sommer stop er stop (og genstart) i henhold til setpunktet for Sommer stop og den aktuelle udetemperatur.
Hilsen
Michael
Nu når jeg så kan adskille styring og stokerkontrols virkemåde, er der så et kvallificeret bud på løsning af mit problem, så jeg er fri for konen laver små sedler til mig i stedet for at snakke med mig?
-
Hej sommerstop er ikke aktiveret.
-
Hej Max, hvordan har du dine indstillinger hele vejen igennem i forhold til mine?
hej
altså igen er det meget individuelt, men jeg syntes selv jeg fik meget af, at se andres (special MHES' og tak for det :P ) så her får du mine.
Blot et par ting; vi har ikke varm vands prioritering, og jeg har endnu ikke installeret stoker kontrol, da jeg venter på ny batteri til min bærbar.
Sådan som jeg fornemmer huset, og vores behov så er forår/sommer mønstret:
urstyring:
varmeperiode: 2 timer
1. start: 06.00
2. start: 17.30
3. start: 17.30
4. start: 20.00
vejrkompensering:
18 grader 100%
12 grader 120%
6 grader 140%
0 grader 160%
-6 grader 160%
lige for tiden køre den fra k. 6 til 8.45 og igen fra 17.30 til 22.45
Hvis jeg vil have den køre lidt længere om formiddagen, forlænger jeg varme perioden med ½- 1 time inden kl. 8.45
I de rigtige sommer varme tider kan vi endda måske nøjes med at køre fra 17.30 til 20 eller noget i den stil.
jeg tror så jeg vil afprøve følgende mønster om efterår/vinter:
urstyring:
varmeperiode: 5 timer
1. start: 06.00
2. start: 06.00
3. start: 17.30
4. start: 17.30
vejrkompensering:
18 grader 100%
12 grader 120%
6 grader 150%
0 grader 180%
-6 grader 200%
Men igen, jeg nået ikke denne vinter at afprøve, da vi fik vores i Feb. og jeg skulle lige følge med.
Måske vil jeg heller lad den køre næsten hele tiden blot med et stop hen ad dagen.
Tror ikke det er smart med at slukke flere timer om natten om vinteren.
Håber det kan bruges til noget O0
-
Sæt den fjerde periode på 00:00 så er der kun tre perioder der virker.
Ja termostat er klart at anbefale. Det er trods alt temperaturen indenfor der er den vi skal styre på og ikke den udenfor..... Kombiner det og i har en godt mix.
Jeg har selv termostat styring til og har feks i dag et super lavt forbrug på ca 6 kilo da huset er varmet op gennem ruderne af solen. Kun omkring aftentid og bad og madlavning kørte fyret.
Så se om dit eksterende anlæg af feks gulvvarme kan termostatstyre fyret. Det kunne mit Danfoss anlæg. SMART.
Ellers kan der købes en lille termostat som sættes til trådløst. Det giver en langt bedre og mere korrekt styring af fyret. VVB kan stadig sættes igang selvom termostaten lukker for fyret.
-
Hej Max. Det er også andres guldkorn jeg efterlyser da jeg er meget i vildrede med hvordan jeg skal sætte det op så det kører optimalt i forhold til vores dagligdag med folk der står op kl 06, hjemme indtil kl 12-13 stykker,hjemme igen fra kl 16 og sjældent oppe mere end til kl 23. Gulvvarmen i den store stue vi bruger om aftenen er en knag til at holde varmen, så der kunne jeg forestille mig, at man godt kunne slukke fyret før 23, men jeg håber MHES mfl. vil smide de gyldne sten.
Idag var det dælme koldt og i morgen sikkert det samme med den storm de lover. Den store stue var temperaturen fin i, men køkken/alrum hvor der kun er radiatorer, den var kold at være i.
VVB sidder der føler i som starter fyret når der er behov.
-
Sæt den fjerde periode på 00:00 så er der kun tre perioder der virker.
Ja termostat er klart at anbefale. Det er trods alt temperaturen indenfor der er den vi skal styre på og ikke den udenfor..... Kombiner det og i har en godt mix.
Jeg har selv termostat styring til og har feks i dag et super lavt forbrug på ca 6 kilo da huset er varmet op gennem ruderne af solen. Kun omkring aftentid og bad og madlavning kørte fyret.
Så se om dit eksterende anlæg af feks gulvvarme kan termostatstyre fyret. Det kunne mit Danfoss anlæg. SMART.
Ellers kan der købes en lille termostat som sættes til trådløst. Det giver en langt bedre og mere korrekt styring af fyret. VVB kan stadig sættes igang selvom termostaten lukker for fyret.
Hej mit gulvvarme kan ikke styre fyret, så skal der en anden føler op, der hvor jeg mest har brug for varmen er i de rum med radiatorer. Køkken/alrummet f.eks der ligger med muren op til fyrrummet, så en alm on/off termostat kunne nok bruges, jeg synes bare ikke de er nøjagtige. Den jeg har på gulvvarmen i den store stue svinger meget inden den slår til/fra, den er så også mekanisk måske en elektronisk var nummer 1.
Hvordan har du så sat den du bruger på styringen til fyret?
-
Sæt den fjerde periode på 00:00 så er der kun tre perioder der virker.
Ja termostat er klart at anbefale. Det er trods alt temperaturen indenfor der er den vi skal styre på og ikke den udenfor..... Kombiner det og i har en godt mix.
Jeg har selv termostat styring til og har feks i dag et super lavt forbrug på ca 6 kilo da huset er varmet op gennem ruderne af solen. Kun omkring aftentid og bad og madlavning kørte fyret.
Så se om dit eksterende anlæg af feks gulvvarme kan termostatstyre fyret. Det kunne mit Danfoss anlæg. SMART.
Ellers kan der købes en lille termostat som sættes til trådløst. Det giver en langt bedre og mere korrekt styring af fyret. VVB kan stadig sættes igang selvom termostaten lukker for fyret.
Til vinter drejer du så termostaten på fuld knald når det f.eks fryser og blæser som tosset?
Jeg kan se du har haft en del start/stop sidst på eftermiddagen, var det ikke optimalt at undgå alt for mange af dem?
-
Hej,
De vise sten kan være vanskelige at finde ;)
Som flere skriver, så er varmebehovet for det første helt individuelt og for det andet helt afhængigt af andre opvarmningskilder og isoleringsgrad.
Som sagt, så kører jeg for tiden med tidsstyring:
03:00 - 08:00 og
18:00 - 23:00
...og med vejrkompencering på:
18 - 100%
12 - 120%
6 - 140%
0 - 160%
-6 - 160%
Sommerstop på 16oC og Sommer stp diff på 2oC.
Det duer hos os, men det duer ikke nødvendigvis hos andre.
Nu er jeg ikke fanatiker med besparelse her i overgangsperioden og om kort tid vil fyret blive stillet til kun at køre VVB-styring.
Måske kunne jeg hver dag fintune varmestyringen og spare 500 kr. pr. år, men jeg vælger altid at have varme nok i stedet for at risikere at der ind imellem er for lidt varme.
Hilsen
Michael
Hej Max. Det er også andres guldkorn jeg efterlyser da jeg er meget i vildrede med hvordan jeg skal sætte det op så det kører optimalt i forhold til vores dagligdag med folk der står op kl 06, hjemme indtil kl 12-13 stykker,hjemme igen fra kl 16 og sjældent oppe mere end til kl 23. Gulvvarmen i den store stue vi bruger om aftenen er en knag til at holde varmen, så der kunne jeg forestille mig, at man godt kunne slukke fyret før 23, men jeg håber MHES mfl. vil smide de gyldne sten.
Idag var det dælme koldt og i morgen sikkert det samme med den storm de lover. Den store stue var temperaturen fin i, men køkken/alrum hvor der kun er radiatorer, den var kold at være i.
VVB sidder der føler i som starter fyret når der er behov.
-
Nej jeg er klar over det svinger meget fra hus til hus. Vil du give et bud på hvad jeg skal prøve at sætte op af indstillinger passende bedst til vores behov?
-
Sæt den fjerde periode på 00:00 så er der kun tre perioder der virker.
vil det sige at, hvis man sætter en periode på 00.00 så tæller den ikke?
For jeg har troet at det gjaldt for kl. 24.00
andre må gerne byde ind med svar, hvis det er.
-
Hej,
Helt frit fra leveren ;)
Periode - 6 timer
Start 1 - 04:00
Start 2 - 15:00
Start 3 - 15:00
Start 4 - 15:00
Vejrkompencering:
18 - 100 %
12 - 120%
6 - 140%
0 - 160%
-6 - 160%
Evt. sommerstop på 16-18 oC
...med en diff på 2oC
Hilsen
Michael
Nej jeg er klar over det svinger meget fra hus til hus. Vil du give et bud på hvad jeg skal prøve at sætte op af indstillinger passende bedst til vores behov?
-
Hej,
Helt frit fra leveren ;)
Periode - 6 timer
Start 1 - 04:00
Start 2 - 15:00
Start 3 - 15:00
Start 4 - 15:00
Vejrkompencering:
18 - 100 %
12 - 120%
6 - 140%
0 - 160%
-6 - 160%
Evt. sommerstop på 16-18 oC
...med en diff på 2oC
Hilsen
Michael
Nej jeg er klar over det svinger meget fra hus til hus. Vil du give et bud på hvad jeg skal prøve at sætte op af indstillinger passende bedst til vores behov?
Tak for budet, det prøver jeg ski da. Diff på sommerstop hvor søren finder du den?
-
Hvordan har du så sat den du bruger på styringen til fyret?
Der sidder to relæer i min styring som kan slukke eller tænde. Relæet lukker eller åbner altså bare og jeg har så trukket en ledning fra EXT (termostat) på scottens print direkte til min Danfoss styring. Altså når Danfoss lukker relæet så er der forbindelse ligesom lusen gør standard på EXT og så kører fyret. Det er dælme effektivt. førhen startede Scotten op og varmede shunt samt fremløb til gulv op. Så gik den på 70grader og slukkede. 20 min efter lavede den samme nummer. Spild af træpiller til ingen verdens nytte når huset jo ikke kalder på varme. Nu slukker fyret bare.
Hvilken gulvvarme styring har du? måske der også er et relæ i?
-
Hvordan har du så sat den du bruger på styringen til fyret?
Der sidder to relæer i min styring som kan slukke eller tænde. Relæet lukker eller åbner altså bare og jeg har så trukket en ledning fra EXT (termostat) på scottens print direkte til min Danfoss styring. Altså når Danfoss lukker relæet så er der forbindelse ligesom lusen gør standard på EXT og så kører fyret. Det er dælme effektivt. førhen startede Scotten op og varmede shunt samt fremløb til gulv op. Så gik den på 70grader og slukkede. 20 min efter lavede den samme nummer. Spild af træpiller til ingen verdens nytte når huset jo ikke kalder på varme. Nu slukker fyret bare.
Hvilken gulvvarme styring har du? måske der også er et relæ i?
Tak for svaret. Den styring jeg har til gulvvarmen er der desværre ikke muligheden i, jeg skal have en løs termostat sat op hvis jeg skal køre på den måde.
-
Tak for svaret. Den styring jeg har til gulvvarmen er der desværre ikke muligheden i, jeg skal have en løs termostat sat op hvis jeg skal køre på den måde.
Hvis din gulvvarme styring kan tænde og slukke din gulvvarme pumpe alt efter om der er et behov for varme i sløjfen, så kan du jo sætte et 230v relæ ind over, og så koble din scotte på det relæ....?
-
Tak for svaret. Den styring jeg har til gulvvarmen er der desværre ikke muligheden i, jeg skal have en løs termostat sat op hvis jeg skal køre på den måde.
Hvis din gulvvarme styring kan tænde og slukke din gulvvarme pumpe alt efter om der er et behov for varme i sløjfen, så kan du jo sætte et 230v relæ ind over, og så koble din scotte på det relæ....?
Hej Martin. Jeg spekulerer i at investere i sådan en trådløs rum termostat da det godt kunne se ud til at være en fornuftig løsning. Temperaturen indenfor er vigtig for mig, er det koldt så er fanden løs fra konens side, så vejrkompensering vil drille mig til tider hvis jeg fortsætter med at bruge det.
Det skyldes vores hus beliggenhed, vi ligger som det højest placerede hus i den vestlige bydel, der er intet læ, så når det blæser som det for det meste gør her, så bevirker det, at temperaturen selv om den er f.eks 10 grader udenfor, føles meget koldere, det driller vejrkompenseringen.
Der mener jeg så efter at have læst flere indlæg, at en termostat vil være det bedste valg, og jeg kan komme til den til billige penge i kraft af mine sønner arbejder i et VVS firma
-
Hej,
Diff på sommerstop findes i v6.60+ og er lige under selve Sommer Stop, men hvis du ikke har en version hvor Diff på sommerstop kan indstilles, ser du bare bort fra det.
Hilsen
Michael
Tak for budet, det prøver jeg ski da. Diff på sommerstop hvor søren finder du den?
-
Ok det har jeg ikke endnu, men den er bestilt