Stokerforum
Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Le-Thor efter Apr 07, 2011, 16:30
-
Laver lige min egen tråd her for ikke at blande for meget sammen.
Jeg prøver at sætte urstyring op, for at på et senere tidspunkt at kunne sætte vejrkompensering på.
Men når jeg prøver at sætte urstyring op til følgende:
Periode 6 timer (1. billede)
start 1 00.00
start 2 06.00
start 3 12.00
start 4 18.00
Så ser det ud som om at den er slukket mellem start 1 og 2 og igen mellem start 3 og 4. ???
Hvis jeg sætter den til:
Periode 6 timer og 5 min (2. billede)
start 1 00.00
start 2 06.00
start 3 12.00
start 4 18.00
Ser det ud som om at den starter langsomt op mellem start 1 og 2. ???
Hvordan sætter jeg den op så den altid er tændt, da jeg kun vil have den til at kunne blive justeret af vejrkompensering når den bliver tilsluttet?
-
Hej,
Jeg mener at hvis driftperioden er 0, så er ur-styring slået fra.
Det betyder så at du starter fyret på ON/OFF knappen og så kører det hele tiden.
Hilsen
Michael
Laver lige min egen tråd her for ikke at blande for meget sammen.
Jeg prøver at sætte urstyring op, for at på et senere tidspunkt at kunne sætte vejrkompensering på.
Men når jeg prøver at sætte urstyring op til følgende:
Periode 6 timer (1. billede)
start 1 00.00
start 2 06.00
start 3 12.00
start 4 18.00
Så ser det ud som om at den er slukket mellem start 1 og 2 og igen mellem start 3 og 4. ???
Hvis jeg sætter den til:
Periode 6 timer og 5 min (2. billede)
start 1 00.00
start 2 06.00
start 3 12.00
start 4 18.00
Ser det ud som om at den starter langsomt op mellem start 1 og 2. ???
Hvordan sætter jeg den op så den altid er tændt, da jeg kun vil have den til at kunne blive justeret af vejrkompensering når den bliver tilsluttet?
-
Men jeg kan vil ikke få vejrkompensering til at virke hvis jeg ikke har urstyring aktivt?
-
Er det mig der helt har misforstået vejrkompensering?
Gør den ikke at justere max effekt ned til det man nu sætter den til:
vejrkompensering:
18 grader 25% af max effekt
12 grader 50% af max effekt
6 grader 70% af max effekt
0 grader 85% af max effekt
-6 grader 100% af max effekt
-
Er det mig der helt har misforstået vejrkompensering?
Gør den ikke at justere max effekt ned til det man nu sætter den til:
vejrkompensering:
18 grader 25% af max effekt
12 grader 50% af max effekt
6 grader 70% af max effekt
0 grader 85% af max effekt
-6 grader 100% af max effekt
Ja du har misforstået det ;-)
F.eks. "18 grader 25%" betyder at den starter kl. f.eks. 06.00 og køre 25% af din periode på 6 timer, når døgn middel temp er 18gr.
Mik
-
Men når jeg prøver at sætte urstyring op til følgende:
Periode 6 timer (1. billede)
start 1 00.00
start 2 06.00
start 3 12.00
start 4 18.00
Så ser det ud som om at den er slukket mellem start 1 og 2 og igen mellem start 3 og 4. ???
Du kan ikke få fyret til at starte 00.00, prøv med 00.01 i stedet.
-
jeg havde samme opsætning i vinters. Her startede jeg bare klokken 23:00 i stedet for 00:00. Det passede bedre med husets behov.
Hvad med natsænkning? Jeg tog helt perioden 23-05 ud.
Husk VVB prioritering hvis du kører med urstyring hvis du også varmer dit brugsvand gennem Scotten.
-
PS - hvordan får i fat i version 3,20 af Stokerkontrol??
-
PS - hvordan får i fat i version 3,20 af Stokerkontrol??
Hvis du ikke er betatester, så må du vente på at den er klar til udgivelse.
Og så får du den på: http://www.stokerkontrol.dk/index.php?page=update&lang=dk
Men det krever at du har et aktivt abonement.
Mvh.
Dennis
-
Jeg tror slet ikke jeg skal bruge urstyring, jeg havde misforstået funktionen.
Jeg må bruge sommerstop istedet.