Stokerforum

Interface => Interface til varme systemer => Stoker kontrol => Emne startet af: Lund-Lemvig efter Maj 03, 2011, 11:17

Titel: Urstyringsproblem
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Maj 03, 2011, 11:17
Efter jeg har fået chip ver. 6.66 kan jeg se fyret starter et par gange om natten. Jeg har sat urstyringen til
periode 16 timer
start 05
start 05
start 05
start 05

Jeg har en trådløs termostat siddende og jeg formoder det er den der har kaldt på varme et par gange i nart. Burde det kunne lade sig gøre nor der er urstyring sat?
Titel: Sv: Urstyringsproblem
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Maj 03, 2011, 13:09
Overtager den trådløse termostat styringen og ser bort fra urstyringen?
Titel: Sv: Urstyringsproblem
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Maj 03, 2011, 18:51
Nej nu falder i da godt af på den, virkelig ingen der ved det?
Titel: Sv: Urstyringsproblem
Indlæg af: emil efter Maj 03, 2011, 20:22
Det er termostaten der kalder på varme , prøv at sætte den lidt ned
Titel: Sv: Urstyringsproblem
Indlæg af: DennisRN efter Maj 03, 2011, 21:13
Urstyring og trådløs termostat (EXT) kører fint sammen hos mig.

Du kan tenke på det som en 'AND'-gate, begge skal være 'true' før det virker.

Ur-on + EXT-on = fyr-on   
Ur-on + EXT-off= fyr-off
Ur-off + EXT-off = fyr-off
Ur-off + EXT-on = fyr off

Hvis du så også kører med VVB-prioritering, så har den magten.
Du kan eventuelt læse denne tråd:
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=2057.0

Mvh.
Dennis
Titel: Sv: Urstyringsproblem
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Maj 04, 2011, 05:11
Urstyring og trådløs termostat (EXT) kører fint sammen hos mig.

Du kan tenke på det som en 'AND'-gate, begge skal være 'true' før det virker.

Ur-on + EXT-on = fyr-on   
Ur-on + EXT-off= fyr-off
Ur-off + EXT-off = fyr-off
Ur-off + EXT-on = fyr off

Hvis du så også kører med VVB-prioritering, så har den magten.
Du kan eventuelt læse denne tråd:
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=2057.0

Mvh.
Dennis

Iflg loggen er det ikke drift varmt vand men termostaten der kalder på varme  :-\
Titel: Sv: Urstyringsproblem
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Maj 04, 2011, 05:12
Det er termostaten der kalder på varme , prøv at sætte den lidt ned

Dvs det kan man ikke undgå ved urstyring uden at sænke set punktet på termostaten?
Titel: Sv: Urstyringsproblem
Indlæg af: emil efter Maj 04, 2011, 13:10
Jeg kan ikke helt huske det, men prøv at sætte temp lidt ned på termostaten
har også haft lidt problemer med det,men nu bruger jeg VVB urstyring, så det kører kl 17,00 i 2 timer.
Hvis du vil kører sådan kommer uret  i styringen ikke før fyret starter

Titel: Sv: Urstyringsproblem
Indlæg af: Lund-Lemvig efter Maj 04, 2011, 16:43
Jeg takker for de vise svar, så blev jeg så meget klogere endnu engang