Stokerforum

Interface => Interface til varme systemer => Stoker kontrol => Emne startet af: scotten efter Maj 07, 2011, 07:05

Titel: begræsning af kedel temp ved vvb drift
Indlæg af: scotten efter Maj 07, 2011, 07:05
Hej
Ved drift varmt vand stiger kedel temp til tæt på 90 grader.
Kan man stille setpunkt på kedeltemp, når den er i vvb drift nogen steder ?
Har chip 6.66 og SK 3.20

Hilsen scotten
Titel: Sv: begræsning af kedel temp ved vvb drift
Indlæg af: MHES efter Maj 07, 2011, 11:37
Hej Scotten,

Tja, den kører med et setpunkt på Ønsket VVB temperatur + 10 oC, så længe den kører VVB-drift.

Hilsen
Michael

Hej
Ved drift varmt vand stiger kedel temp til tæt på 90 grader.
Kan man stille setpunkt på kedeltemp, når den er i vvb drift nogen steder ?
Har chip 6.66 og SK 3.20

Hilsen scotten
Titel: Sv: begræsning af kedel temp ved vvb drift
Indlæg af: topgun efter Maj 08, 2011, 09:31
Jeg havde samme problem og fik forklaringen at  i hvertfald i 6.66 er setpunk +20c for at sikre en hurtig opvarmning af beholderen. Og denne kan vi ikke overstyre.

Da jeg sænkede P og I værdierne forsvandt mit problemt helt.

Det var Martin der kom med forslaget.
Det var på et konkurende forum jeg fik svaret, håber ikke der er problemer med at linke til det :)
http://www.stokerpro.dk/viewtopic.php?f=180&t=10412

Der kan du se mine grafer før og efter (og jeg prøvede at indstille alt muligt uden det rigtigt hjalp)
Titel: Sv: begræsning af kedel temp ved vvb drift
Indlæg af: scotten efter Maj 08, 2011, 15:46
Jeg prøver at sænke P og I værdierne, syntes 90 grader er lige varmt nok.

Hilsen scotten