Hej eksperter ;)
Når fyret ny kun starter 1 gang i døgnet, hvordan undgår man så kondens ?
På billederne ses blanke flader, det er kondens :-\
-
Hej Jeppe,
Uanset hvor mange starter man har i døgnet, så er kuren den samme ;)
Du skal have kedeltemperaturen op så hurtigt som muligt, for det er mens kedlen er kold at der dannes kondens.
En velfungerende termostat shunt mellem fremløb og retur tæt på kedlen og en fornuftig styring af cirkulationspumpen så den kun kører når kedlen er varm, er løsningen.
Hilsen
Michael
Hej eksperter ;)
Når fyret ny kun starter 1 gang i døgnet, hvordan undgår man så kondens ?
På billederne ses blanke flader, det er kondens :-\
-
Hvad står din pumpe start til? Det vil nok være smart at have den omkring de 45-55 grader.
-
Tror den starter lidt over 50 grader... men må da lige tjekke det ;)
Hvad står din pumpe start til? Det vil nok være smart at have den omkring de 45-55 grader.
-
Tror den starter lidt over 50 grader... men må da lige tjekke det ;)
Hm, det skulle jo være godt nok. Hvad er det for en shunt ventil du har på dyret?
-
sådan en ESBE ting...
returen lå på 50-55 grader da jeg havde føler på.
-
sådan en ESBE ting...
returen lå på 50-55 grader da jeg havde føler på.
Det der er interessant er hvor varm returen er under opstart. Prøv og føl det :)
Min shunt ventil lukker totalt af for huset indtil setpunktet er nået, og så begynder den at åbne stille og roligt.
-
Altså returen skal helst hurtigt være varm ?
Pumpen starter ved 53,7 grader ;)
Det der er interessant er hvor varm returen er under opstart. Prøv og føl det :)
Min shunt ventil lukker totalt af for huset indtil setpunktet er nået, og så begynder den at åbne stille og roligt.
-
Altså returen skal helst hurtigt være varm ?
Pumpen starter ved 53,7 grader ;)
Nemlig ja :) Det burde jo være i orden. Og du har stadig problemer med den kondenserer?
Står den direkte på et koldt beton gulv?
-
Nej den står hævet ca 5cm på 2 fliser...
Nemlig ja :) Det burde jo være i orden. Og du har stadig problemer med den kondenserer?
Står den direkte på et koldt beton gulv?
-
Nej den står hævet ca 5cm på 2 fliser...
Hm, det er jo ikke ligefrem isolerende, men det må da hjælpe lidt. Hm, underligt du har problemer med det.
-
sådan en ESBE ting...
returen lå på 50-55 grader da jeg havde føler på.
Esbe følere har det med at gro fast >:(
Skil den ad, og rens for skidt.
Læg selve føleren i meget varmt vand så den aktivere,
og over i meget koldt så den er i bund i den anden vandring af føleren.