Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: SteenSN efter Jul 17, 2011, 16:53
-
Når fyret er tændt produceres der altid varmt vand, da der køres igennem toppen af en solvarmetank på 300L (30 vaccum rør). Jeg kan med en manuel shunt koble radiatorerne fra om sommeren så der kun produceres varmt vand.
Jeg har indtastet temperaturen i VVB styringen og når jeg tænder fyret, så starter det fint om med "Varmt vands drift" og kører indtil den ønskede temperatur nås. Men herefter går fyret på "Drift" og kører videre. Hvordan får jeg fyret til at slukke, når den ønskede temperatur i VVB er nået?
Jeg har kun temperaturføler på VVB (T4) - ikke andet. Jeg bruger ikke urstyring VVB. Jeg kunne vel med en udetemperaturføler få fyret til at stoppe, men er der ikke andre muligheder? (Woody 16kw, chip 6.66, stokerkontrol 3.20)
-
Hej,
Jo jo, der er andre muligheder ;)
Fjern lusen i klemmerne mærket "Ekstern" så stopper fyret ;)
... men kører stadif VVB-drift.
Prøv at læse under "Ekstern kontakt styring" i denne vejledning http://www.mhes.dk/Sommerdrift.pdf (http://www.mhes.dk/Sommerdrift.pdf)
Hilsen
Michael
Når fyret er tændt produceres der altid varmt vand, da der køres igennem toppen af en solvarmetank på 300L (30 vaccum rør). Jeg kan med en manuel shunt koble radiatorerne fra om sommeren så der kun produceres varmt vand.
Jeg har indtastet temperaturen i VVB styringen og når jeg tænder fyret, så starter det fint om med "Varmt vands drift" og kører indtil den ønskede temperatur nås. Men herefter går fyret på "Drift" og kører videre. Hvordan får jeg fyret til at slukke, når den ønskede temperatur i VVB er nået?
Jeg har kun temperaturføler på VVB (T4) - ikke andet. Jeg bruger ikke urstyring VVB. Jeg kunne vel med en udetemperaturføler få fyret til at stoppe, men er der ikke andre muligheder? (Woody 16kw, chip 6.66, stokerkontrol 3.20)
-
Eller gå ind i urstyring og lav en kort drifts periode,
gerne på et tidspunkt du alligevel skal have lidt varme i vvb.
(det er ikke i urstyring vvb)
-
Hej,
Jo jo, der er andre muligheder ;)
Fjern lusen i klemmerne mærket "Ekstern" så stopper fyret ;)
... men kører stadif VVB-drift.
Prøv at læse under "Ekstern kontakt styring" i denne vejledning http://www.mhes.dk/Sommerdrift.pdf (http://www.mhes.dk/Sommerdrift.pdf)
Hilsen
Michael
Mange tak - det kunne jeg ikke finde noget om i manualen. Det virker fortrinligt.
Mvh. Steen
-
Hej Steen,
Hvis du monterer en almindelig kontakt til klemmerne, kan du skifte mellem "vinter-drift" og "sommer-drift" simpelt og nemt ;)
Hilsen
Michael
Hej,
Jo jo, der er andre muligheder ;)
Fjern lusen i klemmerne mærket "Ekstern" så stopper fyret ;)
... men kører stadif VVB-drift.
Prøv at læse under "Ekstern kontakt styring" i denne vejledning http://www.mhes.dk/Sommerdrift.pdf (http://www.mhes.dk/Sommerdrift.pdf)
Hilsen
Michael
Mange tak - det kunne jeg ikke finde noget om i manualen. Det virker fortrinligt.
Mvh. Steen