Hej alle, så er det blevet fyrringssæson for mig igen O0 Fyret er renset og klar til opstart.
Men lige et par spørgsmål:
Hvordan er nu lige med udluftningen? er det ikke noget med at varme op til 80 grader, og så slukke cirkulationspumpen og lufte ud?
En anden ting: Jeg har fjernet askeskuffen, og bruger bare en skovl til at fjerne asken - det er sku lidt nemmere ;)
-
Hej alle, så er det blevet fyrringssæson for mig igen O0 Fyret er renset og klar til opstart.
Men lige et par spørgsmål:
Hvordan er nu lige med udluftningen? er det ikke noget med at varme op til 80 grader, og så slukke cirkulationspumpen og lufte ud?
En anden ting: Jeg har fjernet askeskuffen, og bruger bare en skovl til at fjerne asken - det er sku lidt nemmere ;)
Jo, det er en god ide at fyre op til 80 gr. et par timer.
Derved udskilles luften hurtigere af vandet, og så er det du skal lufte ud.
Men luften er nok ikke helt ude før end om en måneds tid.
-
Har du ikke en automatisk udlufter på? Jeg går ikke og udlufter mit system... det gør det selv. Da jeg fik nyt kedelvand efterfyldte jeg nogle få gange, og så har den altså bare passet sig selv og holdt trykket :)
-
af en eller anden grund er mit anlæg lidt mærkeligt.
Der er en radiator på 1 sal - hvis ikke den er bare lidt åben, så bliver bliver den ene radiator i stuen helt kold. Så går jeg ovenpå - lufter den ud - og så køre den bare igen. Jeg er ellers rimeligt grundig med det - og gør det et par gange.
-
Så, du fylder vand på løbende, eller...? Kører du med trykekspansion? Sikker på du ikke taber vand?
-
nej, jeg fylder ikke vand på løbende ( så ville der jo være en utæthed ::) ), kun når jeg har udluftet.
Men prøv lige at læse: http://ing.dk/artikel/107085-spoerg-laeserne-hvor-kommer-luften-i-varmtvandsradiatorer-fra
-
Hm, det burde godt nok ikke være nødvendigt. Hvis luften kan komme ind, eller vand ud, så er der noget som er utæt. Hvis det bare er noget der udskilles af vandet, så er det hurtigt overstået. Jeg har i hvert fald ikke problemet... så du må sgu have noget der ikke er helt tæt.
Du har ikke mulighed for at sætte en udluft på første sal et sted... helst på højeste sted.. så det selv kan udlufte?
-
Hej Kenneth,
Først og fremmest har du helt ret med processen for udluftning.
Fyr op til 80-85 oC i et par timer, stop så fyr og derefter pumpen, lad anlægget "hvile" i 20-30 minutter, udluft med pumpen stoppet.
Kør så lidt med pumpen (5-10 minutter) stop den igen vent 5-10 minutter og udluft igen.
Om nødvendigt kan processen gentages efter nogle dage.
Men det skal altså ikke være nødvendigt at udlufte jævnligt.
Hvis der løbende kommer luft i anlægget uden nat der er påfyldt nyt vand, er der en fejl et eller andet sted.
Anlægget er jo under tryk, uanset om det er åben ekspansion eller lukket, så hvis der kommer luft i anlægget er der noget galt.
Typiske fejlkilder til luft i anlægget er:
- Utæt trykekspansionsbeholder (der er jo en lugt ballon i sådan en fætter).
- Utætheder (evt. automatiske udluftere) på sugesiden ved pumpen.
Det er ikke ualmindeligt at en trykekspansions tilslutning (altså sikkerheds agregatet) tæt på sugesiden til cirkilationspumpen kan give problemer.
Hilsen
Michael
nej, jeg fylder ikke vand på løbende ( så ville der jo være en utæthed ::) ), kun når jeg har udluftet.
Men prøv lige at læse: http://ing.dk/artikel/107085-spoerg-laeserne-hvor-kommer-luften-i-varmtvandsradiatorer-fra
-
Jeg tror at jeg ikke har formået at lufte anlægget ordentligt ud. Der hvor der altid samler sig luft er fjerneste radiator på 1 sal.
Øvelse gør mester, og nu er jeg begyndt at kende mit anlæg.