Hej alle
Jeg er den lykkelige ejer af et sprit nyt blackstar 10kw anlæg, til installation i helt nyt hus med 10 gulv varme kredsløb og nedgravet 20m pre-isoleret pex til værksted hvor fyr er ved at blive sat op...
Min svigerfar er også igang med at udskifte hans olie fyr til et 16kw anlæg og vi studser begge over de to forskrueninger på bagside af kedel i 1/2", HVAD ER DET TIL? Tror måske den ene skal bruges til auto cut off?
Håber nogen pille guruer kan hjælpe :)
Go fredag til alle!
-
Hej,
De kan f.eks. bruges til:
- Tilslutning af vand påfyldning/aftapning (så er den nederste nok smartest ;) )
- Tilslutning af trykekspansion/åben ekspansion (så er den øverste nok smartest ;) )
Jeg har en 1/2" hane på den nederste og en 1/2" prop i den øverste.
Hilsen
Michael
Hej alle
Jeg er den lykkelige ejer af et sprit nyt blackstar 10kw anlæg, til installation i helt nyt hus med 10 gulv varme kredsløb og nedgravet 20m pre-isoleret pex til værksted hvor fyr er ved at blive sat op...
Min svigerfar er også igang med at udskifte hans olie fyr til et 16kw anlæg og vi studser begge over de to forskrueninger på bagside af kedel i 1/2", HVAD ER DET TIL? Tror måske den ene skal bruges til auto cut off?
Håber nogen pille guruer kan hjælpe :)
Go fredag til alle!
-
Hej :)
I den øverste tilslutning kan du også montere en dyklomme til temperaturføleren for kedeltemperatur...
Mvh Steffen
-
Hej,
Det er helt korrekt, man skal bare lige være opmærksom på at der ikke er så fandens meget cirkulation i vandet der, så reaktionen kan blive lidt langsom.
Placeringen af kedeltemp. føleren bør være i det vand der strømmer ud fra kedlen og så tæt på kedlen som muligt.
Hilsen
Michael
Hej :)
I den øverste tilslutning kan du også montere en dyklomme til temperaturføleren for kedeltemperatur...
Mvh Steffen
-
Placeringen af kedeltemp. føleren bør være i det vand der strømmer ud fra kedlen og så tæt på kedlen som muligt.
Mmmmm, det er rigtigt. Jeg har en 20 cm dykrør i den ½" studs, og den når godt og vel ind til afgangen... det synes ikke at have givet mig nogen problemer overhovedet :)
-
Hej Martin,
Det er nok studsen i siden du tænker på, den i bagsiden går jo ikke i retning af afgangen, nærmere parallelt med ;)
Uanset hvad, så kan studsene i toppen godt bruges til kedeltemp. føleren, blot man husker det med at føleren helst skal tæt på afgangsvandet.
Hilsen
Michael
Placeringen af kedeltemp. føleren bør være i det vand der strømmer ud fra kedlen og så tæt på kedlen som muligt.
Mmmmm, det er rigtigt. Jeg har en 20 cm dykrør i den ½" studs, og den når godt og vel ind til afgangen... det synes ikke at have givet mig nogen problemer overhovedet :)
-
Tak for de fine kommentarer- jeg fandt helt automatisk ud af det... Er helt ny pillefyrs ejer med 10kw blackstar, fed bandit- det kører bare!!!!
Noget der så ikke køre, er min pumpe til min 10 kreds gulvvarme. Pumpen ved fyr i mit værksted banker derud af, men så snart jeg starter pumpe ved gulvvarme i bryggers, så bremses fremløbet ved pumpen. Kan en pumpe vende forkert? :)
Jeg har samlet et 10 kreds gulvvarme kredsløb fra http://www.vvs-eksperten.dk/index/sas-g-v-10-kreds-max-2bar-p44691
Håber nogen kan hjælpe..
Mvh Mark
-
Ja, pumpen kan vende forkert.
Men se efter pilen, den viser hvilken vej vandet sendes af sted.
Evt. tag et billed og vis os :)