Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: marianne64 efter Sep 03, 2011, 21:00

Titel: drift af woody
Indlæg af: marianne64 efter Sep 03, 2011, 21:00
hej lige et spørgsmål når fyret når de 60 grader eller over burde det så ikke gå ned at fyre på de 10 %?

køre mellem 20%-45% selv om det har nået set temp.
Titel: Sv: drift af woody
Indlæg af: MartinPedersen efter Sep 03, 2011, 21:26
hej lige et spørgsmål når fyret når de 60 grader eller over burde det så ikke gå ned at fyre på de 10 %?

køre mellem 20%-45% selv om det har nået set temp.

Fyret kører med den ydelse der er nødvendig for at opretholde en kedel temperatur på 60 grader, det er helt normalt. Har du justeret fyret ind så den har en fin flamme ved både lav, mellem og høj last?
Titel: Sv: drift af woody
Indlæg af: marianne64 efter Sep 03, 2011, 22:43
har justeret så godt jeg kan  :)
Titel: Sv: drift af woody
Indlæg af: Birch-Nielsen efter Sep 04, 2011, 13:59
hej lige et spørgsmål når fyret når de 60 grader eller over burde det så ikke gå ned at fyre på de 10 %?

køre mellem 20%-45% selv om det har nået set temp.

Nu er det vel ikke sådan, at din Min. ydelse (under Stokerkontrol - Vejr) af en eller anden grund står på 20%? Med mindre du har et ret stort aftræk af varme pga. eks. dårlig isolering, teenagere der elsker at tage meget lange bade, eller andet der gør at din kedel yder med mellem 20-45%, så synes jeg det lyder af meget. Hvor mange kg. piller er dit forbrug pr. døgn?

Mvh Folke
Titel: Sv: drift af woody
Indlæg af: marianne64 efter Sep 04, 2011, 15:42
huset er et lavenergi bjælkehus fra 2005 og vi er kun to voksne bruger ca 5-6 kg ved urstyrring på to gange 1.5 time pr dag
Titel: Sv: drift af woody
Indlæg af: MHES efter Sep 04, 2011, 15:48
Hej,

Du kan tage det helt roligt  :)
Når man ser på kurverne i dit upload af Stokerkontrol kan man se at fyret holder de 60oC helt flot og fint svinger omkring de 20% (15-27%).
Det er så dit øjeblikkelige behov i de tidsperioder du har varme på (ca. 14:30 til 20:20).

Hilsen
Michael

huset er et lavenergi bjælkehus fra 2005 og vi er kun to voksne bruger ca 5-6 kg ved urstyrring på to gange 1.5 time pr dag
Titel: Sv: drift af woody
Indlæg af: MartinPedersen efter Sep 05, 2011, 07:41
Når jeg kigger på dine grafer, så ser det altså ud til at din lav drift ikke er justeret ordentligt ind. Når den forsøger at skrue ned, så falder fremløb hurtigt i temperatur, og kort efter falder din LUX værdi næsten i bund... så det kan tyde på alt for meget luft ved lavdrift, så bålet er ved at gå ud. Prøv og lås den i 10% drift, og se om den kan køre det stabilt som det er nu... jeg tror det ikke.
Titel: Sv: drift af woody
Indlæg af: marianne64 efter Sep 05, 2011, 17:23
har prøvet at justere lidt på det

låst i 10% blæs15

låst i 50% blæs 16

låst i 100% blæs 20

lyder ok eller er det noget skidt
Titel: Sv: drift af woody
Indlæg af: MartinPedersen efter Sep 05, 2011, 17:44
har prøvet at justere lidt på det

låst i 10% blæs15

låst i 50% blæs 16

låst i 100% blæs 20

lyder ok eller er det noget skidt

Forskellen på blæs mellem 10% og 50% virker meget lille. Kan den virkelig holde sig kørende 10-15 minutter på 10% med den blæser parameter?

Husk at hver gang du ændrer en setting kan det fint tage 5-10 minutter inden den er trådt helt igennem... bålet skal lige have lov at justere sig i størrelse osv...
Titel: Sv: drift af woody
Indlæg af: marianne64 efter Sep 05, 2011, 17:49
må prøve at holde øje med det.

skal du til åben hus på lørdag?
Titel: Sv: drift af woody
Indlæg af: MartinPedersen efter Sep 05, 2011, 18:03
må prøve at holde øje med det.

skal du til åben hus på lørdag?

Jeps :) Hvad med dig?
Titel: Sv: drift af woody
Indlæg af: marianne64 efter Sep 05, 2011, 18:12
hvad tid på dagen er du der ?

kunne godt tænke mig at få nogle tips af dig :)
Titel: Sv: drift af woody
Indlæg af: MartinPedersen efter Sep 05, 2011, 18:52
hvad tid på dagen er du der ?

kunne godt tænke mig at få nogle tips af dig :)

Det ved jeg ikke endnu. Sikkert tidligt... men mon ikke der er flere at få gode råd af ;)
Titel: Sv: drift af woody
Indlæg af: marianne64 efter Sep 05, 2011, 18:59
jo mon ikke

er der nok først midt på dagen har ca 200 km der til
Titel: Sv: drift af woody
Indlæg af: Birch-Nielsen efter Sep 05, 2011, 21:03
hej lige et spørgsmål når fyret når de 60 grader eller over burde det så ikke gå ned at fyre på de 10 %?

køre mellem 20%-45% selv om det har nået set temp.

Lige nu kører den da meget fint med 10%  O0

Mvh Folke