Ville lige høre om der er nogle der kan hjælpe med et iltstyringsproblem. Min ilt% vil ikke ændre sig fra 20,8-20,9 den er blevet kalibreret flere gange og rengjort. Den ender altid med et kalibreringstal på 77-78 og den er varm. Ilt% viser 21,0 i fri luft og ændre sig til de 20,8-20,9 når den bliver monteret i røgrøret. Men når jeg starter fyret bliver den der!!! I displayet står der stadig 12% i lavlast
Kan det være printet eller er lambda sonden.
Det er en woody 16kw 4,99p og iltstyringen har virket fint i 3 år
VH Niels
-
Ville lige høre om der er nogle der kan hjælpe med et iltstyringsproblem. Min ilt% vil ikke ændre sig fra 20,8-20,9 den er blevet kalibreret flere gange og rengjort. Den ender altid med et kalibreringstal på 77-78 og den er varm. Ilt% viser 21,0 i fri luft og ændre sig til de 20,8-20,9 når den bliver monteret i røgrøret. Men når jeg starter fyret bliver den der!!! I displayet står der stadig 12% i lavlast
Kan det være printet eller er lambda sonden.
Det er en woody 16kw 4,99p og iltstyringen har virket fint i 3 år
VH Niels
Har du tjekket om der er en løs forbindelse hvor ledning er sat fast i klemrækken ?
-
Tak for rådet. Da jeg løsnede fronten var den sorte ledning hoppet ud, så nu kører det perfekt igen. Man kan dog undre sig at den hopper ud efter 3 år ::)