Stokerforum

Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: twc efter Okt 04, 2011, 21:41

Titel: tidsstyring af kedel hjælp!
Indlæg af: twc efter Okt 04, 2011, 21:41
Jeg håber der er nogen der kan forklare mig hvad hulen der sker for min tidsstyring.
Når jeg ændre mine instillinger til dette bliver fyret ved med at lave varme også efter de 10 timer det er sat op til.
Men hvis jeg ændre det til 4 timer (19-23) virker det fint. Kan det ikke finde ud af at passere 00:00 eller hvad?
Jeg oplever også nogen gange at fyret kører på nogen andre tider end jeg har sat op, og hvis man så slukker for strømen virker det pludselig fint.
Synes det tyder på der går et eller andet galt i styringen, er jeg den eneste der oplever det?
Håber der er nogen der har erfaringer de vil dele med mig.

kedel & vvb opsætning ser således ud:

(http://www.bbsyd.dk/twc/woddy/kedelsettings.jpg)

(http://www.bbsyd.dk/twc/woddy/vvbsettings.jpg)
Titel: Sv: tidsstyring af kedel hjælp!
Indlæg af: MrMoelgaard efter Okt 05, 2011, 07:38
Den har været oppe og vende før: http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=2094.0

Hvilken version er din styring?

Mvh
Emil Mølgaard
Titel: Sv: tidsstyring af kedel hjælp!
Indlæg af: MHES efter Okt 05, 2011, 08:13
Hej,

Jeg kan sagtens tænke mig at det kan gå galt med ur-styringen under visse omstændigheder, specielt når der skal "krydses" over midnat eller når vejr-kompensering giver perioder med over 24 timer.

Hvordan ser din vejr-kompensering ud ?

Hilsen
Michael
 
Jeg håber der er nogen der kan forklare mig hvad hulen der sker for min tidsstyring.
Når jeg ændre mine instillinger til dette bliver fyret ved med at lave varme også efter de 10 timer det er sat op til.
Men hvis jeg ændre det til 4 timer (19-23) virker det fint. Kan det ikke finde ud af at passere 00:00 eller hvad?
Jeg oplever også nogen gange at fyret kører på nogen andre tider end jeg har sat op, og hvis man så slukker for strømen virker det pludselig fint.
Synes det tyder på der går et eller andet galt i styringen, er jeg den eneste der oplever det?
Håber der er nogen der har erfaringer de vil dele med mig.

kedel & vvb opsætning ser således ud:

(http://www.bbsyd.dk/twc/woddy/kedelsettings.jpg)

(http://www.bbsyd.dk/twc/woddy/vvbsettings.jpg)
Titel: Sv: tidsstyring af kedel hjælp!
Indlæg af: twc efter Okt 05, 2011, 19:41
Glemte måske lige at fortælle hvilket fyr det drejer sig om :-)

Det er en woddy 10kw med black star kedel, styring version 6.62 og jeg bruger stokerkontrol v. 3.20

hvis jeg sætter kedel tidsstyring til:

periode: 10:00
start tid 1,2,3 & 4 til 19.00 stopper fyret ikke kl. 07.00 som det jo burde.

mine vejr settings ser således ud:
(http://www.bbsyd.dk/twc/woddy/vejrsettings.jpg)
Titel: Sv: tidsstyring af kedel hjælp!
Indlæg af: MartinPedersen efter Okt 05, 2011, 20:16
Sæt Vejrkompensering 18 til -6 til 100, alle sammen... så opfører det sig som det bør.
Titel: Sv: tidsstyring af kedel hjælp!
Indlæg af: twc efter Okt 05, 2011, 20:24
Ja det kunne godt være det var en god idé at prøve det :-)
Titel: Sv: tidsstyring af kedel hjælp!
Indlæg af: twc efter Okt 06, 2011, 03:47
Det hjalp desværre ikke, har sat det således op.

Kedel urstyring:
Periode: 5:30
Start 1,2,3 & 4 kl.19.00
Kl. På fyres ur er kl. 04.40
Og fyret kører i drift, vejrkompensering står til 100% fra 18 til -6 grader.

Nogen bud?
Er der nogen der kan få det til at virke når man passere 00:00
og hvilken version kører i så med?
Titel: Sv: tidsstyring af kedel hjælp!
Indlæg af: DennisRN efter Okt 06, 2011, 05:46
Jeg kan ikke huske det helt presis længere, men da jeg fuskede med det samme
problem på mit fyr, stødte jeg på noget lignende.
Styringen gik i ged hvis varme perioden oversteg X-antal timer.
Jeg løste så problemet ved at dele varmeperioderne op i mindre dele.
De må så gerne overlappe, f.eks. 4timers perioder fra 10-16, 15-18, 17- 20 og 19-22.
Det giver så en samlet varmeperiode på 10 timer, men den er delt i fire med fire timers perioder.
Det var det der funkede for mig.

Mvh.
Dennis
Titel: Sv: tidsstyring af kedel hjælp!
Indlæg af: twc efter Okt 06, 2011, 12:08
Hej Dennis

Tak for svaret.
Det vil jeg da prøve så, men synes godt nok det lyder underligt at det ikke kan finde ud af at køre i
10 timer, men det er da helt klart et forsøg værd :-)
Titel: Sv: tidsstyring af kedel hjælp!
Indlæg af: DennisRN efter Okt 09, 2011, 21:26
Hvad så, TWC?
Det er gået nogle dage siden vi hørte fra dig sidst...
Har du fået styr på det, eller driller den stadig?
En lille status opdatering ville være rart for os som er nyskjerrige... :)

Mvh.
Dennis
Titel: Sv: tidsstyring af kedel hjælp!
Indlæg af: frølårsraketten efter Okt 10, 2011, 13:30
Denne tråd og tidligere tråde vedr. VVB-prioritering, sommerdrift og trådløs termostat, og deres indbyrdes afhængighed tyder på en mangelfuld brugsanvisning.

Hvorfor hyrer producenten ikke et par antropologistuderende ell. lign. på konsulentbasis til at gennemgå brugsanvisningerne? Ud fra forskellige ønsker opstillet fra producenten, beskriver de studerende så, hvordan de er nået frem til resultatet. Og så skrives der en "Scotte/Woody for Dummies".

Jeg mindes nogle lange tråde for efterhånden lang tid siden, hvor bare det at forklare for en ikke tekniker hvad lusen gør godt for på de eksterne kontakter, var en næsten umulig opgave! En "Scotte/Woody for Dummies" kunne forklare det med et par linier og en lille skitse - måske  ;)


Titel: Sv: tidsstyring af kedel hjælp!
Indlæg af: MHES efter Okt 10, 2011, 15:23
Hej Pierre,

Helt uselvisk vil jeg prøve at henvise til min lille vejledning om netop dette emne  ;)
http://www.mhes.dk/Sommerdrift.pdf (http://www.mhes.dk/Sommerdrift.pdf)

Jeg er godt nok ikke antropologistuderende ell. lign. ej heller konsulent for NBE, men jeg forsøger at bringe "det uforståelige" til "hvermands forståelse", med dejlig hjælp fra andre forum-brugere som korrekturlæsere.

Hvis du har forslag til hvordan det kan gøres bedre eller opdager fejl er du meget velkommen til at give mig et hint  ;)

Hilsen
Michael

For tiden i gasfyr-opvarmet campingvogn ved vesterhavet  ;)
 
Denne tråd og tidligere tråde vedr. VVB-prioritering, sommerdrift og trådløs termostat, og deres indbyrdes afhængighed tyder på en mangelfuld brugsanvisning.

Hvorfor hyrer producenten ikke et par antropologistuderende ell. lign. på konsulentbasis til at gennemgå brugsanvisningerne? Ud fra forskellige ønsker opstillet fra producenten, beskriver de studerende så, hvordan de er nået frem til resultatet. Og så skrives der en "Scotte/Woody for Dummies".

Jeg mindes nogle lange tråde for efterhånden lang tid siden, hvor bare det at forklare for en ikke tekniker hvad lusen gør godt for på de eksterne kontakter, var en næsten umulig opgave! En "Scotte/Woody for Dummies" kunne forklare det med et par linier og en lille skitse - måske  ;)
Titel: Sv: tidsstyring af kedel hjælp!
Indlæg af: frølårsraketten efter Okt 10, 2011, 17:14
Hvis du har forslag til hvordan det kan gøres bedre eller opdager fejl er du meget velkommen til at give mig et hint  ;)

Hej Michael

Jeg kender skam udmærket dine fine anvisninger (osse med PID-regulering og indstilling af brænder). Godt arbejde!  ^-^

Som jeg skrev: ...bare det at forklare for en ikke tekniker hvad lusen gør godt for på de eksterne kontakter, var en næsten umulig opgave! Men det er jo osse en afbalancering: den der ikke umiddelbart forstår den finesse, bør jo nok ikke rode med strømførende ledninger! O0

Mit hint var møntet på NBE som godt kunne stramme sig lidt an vedr. brugsanvisninger. Evt. med en "Scotte/Woody for Dummies".
Titel: Sv: tidsstyring af kedel hjælp!
Indlæg af: twc efter Okt 12, 2011, 00:20
Hej

Fik løst mit problem med Dennis' løsning, med at tiderne ikke må være for lange og med overlap, men synes nu det er underligt at tiderne ikke må være for lange.
Hvis tiden overstiger x antal timer kører fyret konstant selv om vejrkompensering er sat til 100% i dem alle og sammen og det er uden for vvb urstyringstiden.

Michael du kunne eventuelt tilføje i din guide under sommerstop styring & vejrkompensering at man enter skal have udetemp måler tilsluttet eller sat en udetemp website op.
Ellers en rigtig fin guide.


Postet af: DennisRN
« Dato: Okt 06, 2011, 05:46  »Indsæt citat


Jeg kan ikke huske det helt presis længere, men da jeg fuskede med det samme
problem på mit fyr, stødte jeg på noget lignende.
Styringen gik i ged hvis varme perioden oversteg X-antal timer.
Jeg løste så problemet ved at dele varmeperioderne op i mindre dele.
De må så gerne overlappe, f.eks. 4timers perioder fra 10-16, 15-18, 17- 20 og 19-22.
Det giver så en samlet varmeperiode på 10 timer, men den er delt i fire med fire timers perioder.
Det var det der funkede for mig.

Mvh.
Dennis
Titel: Sv: tidsstyring af kedel hjælp!
Indlæg af: MHES efter Okt 12, 2011, 16:19
Hej TWC,

Sorry, men det duer altså ikke med en website til udetemp. når man skal køre Sommer stop eller Vejrkompensering  ???
Det kan kun lade sig gøre når man har en Udetemperatur føler monteret mellem T2 og T.

Jeg skulle mene at det står i vejledningen, men hvis det ikke er tydeligt nok må du meget gerne komme med forslag.

Under Vejrkompensering står der:
For at bruge funktionen skal man udover at bruge Urstyringen også have en temperaturføler til udetemperatur monteret på klemmerne T2 og T.

...og under Sommerstop står der:
For at bruge funktionen skal man have en temperaturføler til udetemperatur monteret på klemmerne T2 og T.

Hilsen
Michael

PS. Tak for de rosende ord  :D
...det er ikke kun min fortjeneste, bl.a. har Folke været meget behjælpelig med udarbejdelsen.

Hej

Fik løst mit problem med Dennis' løsning, med at tiderne ikke må være for lange og med overlap, men synes nu det er underligt at tiderne ikke må være for lange.
Hvis tiden overstiger x antal timer kører fyret konstant selv om vejrkompensering er sat til 100% i dem alle og sammen og det er uden for vvb urstyringstiden.

Michael du kunne eventuelt tilføje i din guide under sommerstop styring & vejrkompensering at man enter skal have udetemp måler tilsluttet eller sat en udetemp website op.
Ellers en rigtig fin guide.


Postet af: DennisRN
« Dato: Okt 06, 2011, 05:46  »Indsæt citat


Jeg kan ikke huske det helt presis længere, men da jeg fuskede med det samme
problem på mit fyr, stødte jeg på noget lignende.
Styringen gik i ged hvis varme perioden oversteg X-antal timer.
Jeg løste så problemet ved at dele varmeperioderne op i mindre dele.
De må så gerne overlappe, f.eks. 4timers perioder fra 10-16, 15-18, 17- 20 og 19-22.
Det giver så en samlet varmeperiode på 10 timer, men den er delt i fire med fire timers perioder.
Det var det der funkede for mig.

Mvh.
Dennis
Titel: Sv: tidsstyring af kedel hjælp!
Indlæg af: twc efter Okt 12, 2011, 17:22
Hej Michael

Ja sorry det kan jeg godt se efter at have testet det af, troede at sommerstop og vejrkomp. blev styret af udetemp i stokerkontrol men det tyder på det styres af styringen som du også skriver :-)

mvh.
Thomas
Titel: Sv: tidsstyring af kedel hjælp!
Indlæg af: twc efter Okt 14, 2011, 22:18
Så fandt jeg ud af det, urstyring af kedel virker åbenbart ikke på samme måde som urstyring af vvb.

Jeg har nu sat det således op og det virker:
varme periode: 10:00
start tid 1: 00:00
start tid 2: 00:00
start tid 3: 00:00
start tid 4: 19:00

så nu kører fyret fra 19.00 - 05.00

Hvis det derimod er vvb kan fyret godt finde ud af når alle er sat til fx. 19:00 men ikke under kedel urstyring.
Men vvb urstyring virker altså også hvis man sætter dem der ikke skal bruges til 00:00 og nej så blir den ikke aktiveret kl. 00:00
som man kunne tro, har testet det på min woddy v6.62

Kunne du ikke rette det i din guide Michael?
Titel: Sv: tidsstyring af kedel hjælp!
Indlæg af: MHES efter Okt 16, 2011, 13:29
Hej Thomas,

Tjo, jeg kunne godt rette det i guiden, men det bedste må vel være at urstyringen virker som man forventer det og i hvert tilfælde på samme måde i både urstyring kedel og urstyring VVB.

Jeg vil undersøge det nærmere.

Rigtig god iagttagelse iøvrigt  ;)

Hilsen
Michael

Så fandt jeg ud af det, urstyring af kedel virker åbenbart ikke på samme måde som urstyring af vvb.

Jeg har nu sat det således op og det virker:
varme periode: 10:00
start tid 1: 00:00
start tid 2: 00:00
start tid 3: 00:00
start tid 4: 19:00

så nu kører fyret fra 19.00 - 05.00

Hvis det derimod er vvb kan fyret godt finde ud af når alle er sat til fx. 19:00 men ikke under kedel urstyring.
Men vvb urstyring virker altså også hvis man sætter dem der ikke skal bruges til 00:00 og nej så blir den ikke aktiveret kl. 00:00
som man kunne tro, har testet det på min woddy v6.62

Kunne du ikke rette det i din guide Michael?
Titel: Sv: tidsstyring af kedel hjælp!
Indlæg af: MartinPedersen efter Okt 16, 2011, 14:11
Jeg er svært enig med Michael. Det skal helst fungere ens, og opføre sig logisk.

Hvis du vil have fat i NBE, så opdagede jeg også en bug for nogen tid siden.
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=2094.0
Titel: Sv: tidsstyring af kedel hjælp!
Indlæg af: twc efter Okt 20, 2011, 22:14
Tak michael :-)

Ja jeg er helt enige med jer i at det bør virke ens men det gør det bare ikke.

Hvis man sætter alle start tider fx. til 19.00 og periode 6 timer vil det virke under vvb men under kedel vil kedlen være i drift hele tiden.

Hvis man derimod kun sætter start tid 1 op til kl.19.00 og periode 6 timer vil det virke begge steder.

Jeg synes iøvrigt heller ikke jeg kan læse i manualen at man skal udfylde alle felter til ens tider, som jeg ser det skal dem man ikke bruger bare stå til 00:00 som så vidt jeg kan se betyder deaktiveret.

Det vil måske virke lidt mere logisk mht. det problem du henviser til martin, der er i hvertfald ingen perioder eller start tider jeg ikke kan få til at virke hvis jeg gør som jeg har beskrevet heller ikke selv om tiderne passere 00:00

mvh.
Thomas

Hej Thomas,

Tjo, jeg kunne godt rette det i guiden, men det bedste må vel være at urstyringen virker som man forventer det og i hvert tilfælde på samme måde i både urstyring kedel og urstyring VVB.

Jeg vil undersøge det nærmere.

Rigtig god iagttagelse iøvrigt  ;)

Hilsen
Michael

Så fandt jeg ud af det, urstyring af kedel virker åbenbart ikke på samme måde som urstyring af vvb.

Jeg har nu sat det således op og det virker:
varme periode: 10:00
start tid 1: 00:00
start tid 2: 00:00
start tid 3: 00:00
start tid 4: 19:00

så nu kører fyret fra 19.00 - 05.00

Hvis det derimod er vvb kan fyret godt finde ud af når alle er sat til fx. 19:00 men ikke under kedel urstyring.
Men vvb urstyring virker altså også hvis man sætter dem der ikke skal bruges til 00:00 og nej så blir den ikke aktiveret kl. 00:00
som man kunne tro, har testet det på min woddy v6.62

Kunne du ikke rette det i din guide Michael?

Jeg er svært enig med Michael. Det skal helst fungere ens, og opføre sig logisk.

Hvis du vil have fat i NBE, så opdagede jeg også en bug for nogen tid siden.
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=2094.0
Titel: Sv: tidsstyring af kedel hjælp!
Indlæg af: Hanne efter Nov 15, 2011, 18:28
Har haft samme problem med mit Woody-fyr og blev utroligt træt af at slås med det. Løste det på værste, men faktisk særdeles effektive amatørvis: Har sat pillefyr og cirkulationspumpe på et tænd-sluk til 20 kr. Så kører pumpen kun, når fyret kører. Det sparer el og der pumpes ikke koldt vand ind i rørene, når fyrrummet bliver koldt. Det er også meget nemmere at justere, når det bliver lidt koldere eller varmere i vejret, så der skal køres flere eller færre perioder. Har brugt metoden i 3 år og det har gívet en stor besparelse i pilleforbrug, idet jeg nu kun bruger 2½ palle pr år=ca 5000 kr til et hus på 150 (velisolerede) kvm
Titel: Sv: tidsstyring af kedel hjælp!
Indlæg af: Staal efter Nov 15, 2011, 18:38
Har haft samme problem med mit Woody-fyr og blev utroligt træt af at slås med det. Løste det på værste, men faktisk særdeles effektive amatørvis: Har sat pillefyr og cirkulationspumpe på et tænd-sluk til 20 kr. Så kører pumpen kun, når fyret kører. Det sparer el og der pumpes ikke koldt vand ind i rørene, når fyrrummet bliver koldt. Det er også meget nemmere at justere, når det bliver lidt koldere eller varmere i vejret, så der skal køres flere eller færre perioder. Har brugt metoden i 3 år og det har gívet en stor besparelse i pilleforbrug, idet jeg nu kun bruger 2½ palle pr år=ca 5000 kr til et hus på 150 (velisolerede) kvm

Måske lidt farlig måde at slukke et fyr ned på  :-\ da den jo ikke får kørt intern snegl tom og blæst bålet ud på hærden  ??? det kan i værste fald give tilbagebrand

Du kunne jo bare sætte cirkulationspumpen ind over styringen, så den styrer pumpen  ::)

MVH

Kenneth