min skotte brænder har kørt i næsten et døgn uden at stoppe.kedel tempraturen er sat til 60 grader,men den kommer kun op på lige under 60 grader.hvorda hæver jeg tempraturen??
-
min skotte brænder har kørt i næsten et døgn uden at stoppe.kedel tempraturen er sat til 60 grader,men den kommer kun op på lige under 60 grader.hvorda hæver jeg tempraturen??
Har du fulgt denne vejledning http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/check%20liste%20ved%20start%20af%20kedel.pdf
-
Min Scotte har kørt i 1½ måned uden at stoppe, heldigvis da. ;)
Det er naturligvis en anden sag hvis du vil have den til at stoppe, og den ikke gider.
Jeg tror det er din PID controller der kan være problemet, men inden man kan hjælpe dig så oplys lige hvilken chip version du har, og hvad der ellers er monteret af udstyr, og om fyret ellers kører fint.
Du kunne tilføje grejet i din profil, så slipper du for at skulle huske det hver gang du har et spørgsmål.
Men generelt så er der hjælp at hente på mhes.dk
MVH. Kenneth
-
okay det er måske godt at fyret kører heletiden??
Jeg har haft fyret i et år og det har kørt fint bortset fra at jeg har skiftet 5 el tændere på det år!!
Jeg havde besøg af michael fra norjysk bioenergi i går og han viste mig hvordan man justerer fyret..
-
okay det er måske godt at fyret kører heletiden??
Jeg har haft fyret i et år og det har kørt fint bortset fra at jeg har skiftet 5 el tændere på det år!!
Jeg havde besøg af michael fra norjysk bioenergi i går og han viste mig hvordan man justerer fyret..
Fyret skal køre indtil du stopper det, eller en sikkerheds indstilling stopper det.
Når du har brugt så mange eltændere er det fordi det har ståer forkert.
-
okay men troede det skulle køre som et olie fyr..alsor op på 60 grader og så stoppe.og tænde igen når tempraruren falder.
-
Nej det skal det netop ikke. :)
Alle de optændinger er det der slider eltænderen op.
-
okay men troede det skulle køre som et olie fyr..alsor op på 60 grader og så stoppe.og tænde igen når tempraruren falder.
Det er ikke den bedste ide, med træpiller gælder det om at have så jævnt forbrug som muligt, dog kan der være god økonomi i at køre med en eller anden form for automatik.
Her er mange muligheder, nok næsten lige så mange meninger som her er medlemmer på stokerforum, og det vil da også være individuelt hvad der vil egne sig hos jer.
En simpel og billig er "timere" på den måde kan fyret køre nogle forud bestemte intervaller som vil passe til jeres varme behov, men også udeføler eller føler i huset kan tænde og slukke fyret.
MVH. Kenneth
-
Jeg har lidt samme problem, med det starter og stopper. Jeg har prøvet med pausefyring men det er altså for dyrt i piller.
Jeg har nu prøvet at sætte ydelsen ned til 50%, så må jeg se om vi fryser eller det køre uden alt for mange start og stop.
Når det bliver noget koldere køre det fint. Jeg har kun problemet forår og efterår.
Er der en "god" indstilling på fyret som jeg kan bruge eller hvor lang en varme periode bruger i. Har i 2-3 varme perioder på et døgn.
-
Jeg har lidt samme problem, med det starter og stopper. Jeg har prøvet med pausefyring men det er altså for dyrt i piller.
Jeg har nu prøvet at sætte ydelsen ned til 50%, så må jeg se om vi fryser eller det køre uden alt for mange start og stop.
Når det bliver noget koldere køre det fint. Jeg har kun problemet forår og efterår.
Er der en "god" indstilling på fyret som jeg kan bruge eller hvor lang en varme periode bruger i. Har i 2-3 varme perioder på et døgn.
Du må samme tur igennem.
Start med http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/check%20liste%20ved%20start%20af%20kedel.pdf
Og så sæt den pausefyring ud af drift igen.
-
Jeg har lidt samme problem, med det starter og stopper. Jeg har prøvet med pausefyring men det er altså for dyrt i piller.
Jeg har nu prøvet at sætte ydelsen ned til 50%, så må jeg se om vi fryser eller det køre uden alt for mange start og stop.
Når det bliver noget koldere køre det fint. Jeg har kun problemet forår og efterår.
Er der en "god" indstilling på fyret som jeg kan bruge eller hvor lang en varme periode bruger i. Har i 2-3 varme perioder på et døgn.
Hvad er din PI? Prøv evt. - alt efter varmebehov - at sætte den til eks. P=1 og I=0,1. Du kan altid ændre tilbage igen ;)
Mvh Folke
-
Jeg har P-3.0 I-0.06 D-13.0
Jeg har nu prøvet at ændre til P-1 I-0.1 men skal jeg så ikke ændre på D også.
Jeg forstår ikke helt det der PID, men det kommer nok.
-
Jeg forstår ikke helt det der PID, men det kommer nok.
Det er heller ikke bare sådan lige til, men heldigvis har vi den velformulerende Michael, som smider af sig med erfaring, og på hans hjemmeside www.mhes.dk kan du få viden om PID controller.
MVH Kenneth
-
Jeg har P-3.0 I-0.06 D-13.0
Jeg har nu prøvet at ændre til P-1 I-0.1 men skal jeg så ikke ændre på D også.
Jeg forstår ikke helt det der PID, men det kommer nok.
Jepper, helt enig med Kenneth. MHES - eller Michael - er et omvandrende orakel udi pillefyring. Så hans manualer er et rigtigt godt sted at starte.
Men prøv nu P=1, I=0,1 og sæt så bare D=0 og maxdrift tilbage på 100% - så skal du bare se løjer O0
Mvh Folke
Ps.: Og kør lige et par døgn eller tre med disse PI-indstillinger, da det jo drejer sig om styringens "indlæringsproces" - Og mht. til urstyring, så kører jeg pt. 3 timers varmeperiode kl. 23.00 - kl. 01.59 - kl. 10.00 og kl. 17.00. Dette dækker snildt gulvarmebehovet i udestuen og det varme vand til konen (vigtigt) O0
-
Tak for svarene.
Jeg prøver de nye indstillinger og ser tiden ad.
Og så skal jeg lige læse lidt på Michaels hjemmeside.
Hilsen Preben
-
Og så kan det varmt anbefales med trådløs rumtermostat... så kører fyret kun når det er nødvendigt O0
-
Når man har et stort hus med mange værelser,
hvordan virker det så med den rumthermostat, der kan jo være behov for varme
i en anden zone af huset.
MVH Tom
-
Jeg har valgt 2 repræsentative rum i huset og installeret en termostat hvert sted. Det bliver nok udvidet med en zone mere, men lige nu er 2 nok.
Jeg prøvede at sætte begge termostater (1 "simpel" + 1 med ugeur) til at sende på samme kanal for at nøjes med én modtager i fyrrummet. Den gik sq ikke.
Så jeg har koblet 2 modtagere i parallel sådan at termostaterne kører på hver sin kanal.
Samtidig har jeg koblet en dobbelt kroneafbryder på til manuel styring (koster en 10'er i Harald Nyborg). Den ene sidder serie og er en "master off". Den anden sidder i parallel og er en "master on". På den måde kan anlægget enten sættes i fuld auto, så det er rumtermostaterne der bestemmer, slukkes helt om sommeren eller tvinges til at køre konstant på en kold vinterdag.
-
Hej Vi har 5 værelser, stor stue, køkken, bryggers og badeværelse... og 1 termostat ;D... har valgt at sætte den i stuen for det er jo der, der er mest behov for korrekt varme... termostaten er sat til 21gr... når den så kommer ned på 20gr tænder fyret og det kører indtil den rammer over 21gr... men den må ikke sidde et sted hvor den kan blive udsat for træk da det giver sindsyg mange udsving... der er ugeur i så man kan stille fyret til natsænkning og inviduelle temperature løbet af dagen 8)
Jeg synes det giver en passende kontrol af fyret eftersom det er huset der afgør om der skal slukkes og tændes og ikke en timer som alligevel ikke tager højde for temperatur svingninger :-\